Перейти к содержимому


ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Сообщений в теме: 342

#341 Леонид.

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:31

Просмотр сообщенияinshulko (11 Октябрь 2017 - 08:24) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2017 - 01:27) писал:

Здравствуйте! Уточните, что в шлейф не включается (если, например, извещатели не подключаются, в ком строке появляется сообщение, по какой причине это происходит)? Также уточните, куда не добавляется оборудование).
Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет)
Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.

#342 inshulko

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:50

Просмотр сообщенияЛеонид. (11 Октябрь 2017 - 09:31) писал:

Просмотр сообщенияinshulko (11 Октябрь 2017 - 08:24) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2017 - 01:27) писал:

Здравствуйте! Уточните, что в шлейф не включается (если, например, извещатели не подключаются, в ком строке появляется сообщение, по какой причине это происходит)? Также уточните, куда не добавляется оборудование).
Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет)
Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.
Подскажите как создать в РМ шлейф АЛС.

#343 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 304 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:57

руководство пользователя, стр. 62. если вопросы останутся - спрашивайте





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей