Перейти к содержимому


nanoCAD ОПС, v3.1 - вопросы


Сообщений в теме: 26

#1 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 06 Июль 2011 - 11:47

При активации режима "Свойства (ОПС)" контекстного меню не для всех элементов (например: Извещатели, Устройства контроля и управления) доступна кнопка "Заменить элемент". В чем смысл такого ограничения?

Возможно ли исключить или расширить фильтрацию выбора объектов базы данных для элементов УГО?

Возможно ли организовать выноску для участков каб.трасс с отражением номеров кабелей по Кабельному журналу? Если нет - возможна ли доработка ПО?

Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?

При попытке соединить трассы с разными КНС происходит объединение трасс со сменой КНС?
Прикрепленный файл  Подкл.Трасс.JPG   69,14К   14 Количество загрузок:

Дополнительно (16.07.11).
Какой смысл в объектах БД "Типы\Кабельные системы" и какое практическое применение в ОПС?

Сообщение отредактировал bvg: 16 Июль 2011 - 10:24


#2 alexsys74

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июль 2011 - 06:23

Есть вопросы.
Когда выйдет обновление ОПС на новой платформе???

С момента выхода Нанокад 3.0 выявлено много ошибок. Будут ли они исправлены в релизе ОПС??? И как быть с обновлениями платформы, там будут выходить исправления ошибок, они буду распространятся по подписке (нужно заплатить за абонемент), а как быть нам??? Ждать новой версии ОПС, снова по полгода???

#3 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июль 2011 - 12:48

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

При активации режима "Свойства (ОПС)" контекстного меню не для всех элементов (например: Извещатели, Устройства контроля и управления) доступна кнопка "Заменить элемент". В чем смысл такого ограничения?
Основная команда для смены устройства - "Привязка к БД", которая находится в правой области.
"Заменить элемент" только для ППК и СУ.

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

Возможно ли исключить или расширить фильтрацию выбора объектов базы данных для элементов УГО?
Исключить возможно (делается через свойства УГО в файле УГО), добавить нет, т.к. нельзя добавлять новые таблицы для элементов в БД

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

Возможно ли организовать выноску для участков каб.трасс с отражением номеров кабелей по Кабельному журналу? Если нет - возможна ли доработка ПО?
Хорошее предложение, сделаем.

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?
Заново добавить эту внешнюю ссылку. Только нужно не забыть удалить старую ссылку в диалоге "Внешние ссылки".

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

При попытке соединить трассы с разными КНС происходит объединение трасс со сменой КНС?
Если такое происходит, то в конце трассы поставьте угол командой "Установить угол, тройник, крестовину". Он не будет привязак к объекту из БД, и печататься не будет.

#4 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июль 2011 - 13:00

Просмотр сообщенияalexsys74 (07 Июль 2011 - 06:23) писал:

Когда выйдет обновление ОПС на новой платформе???
Я уже писал в какой-то теме, что следует ориентироваться на август.

Просмотр сообщенияalexsys74 (07 Июль 2011 - 06:23) писал:

С момента выхода Нанокад 3.0 выявлено много ошибок. Будут ли они исправлены в релизе ОПС??? И как быть с обновлениями платформы, там будут выходить исправления ошибок, они буду распространятся по подписке (нужно заплатить за абонемент), а как быть нам??? Ждать новой версии ОПС, снова по полгода???
То что исправлено в nanoCAD 03 будет доступно и в nanoCAD ОПС на третьей платформе. Также, будут исправлены и некоторые ошибки в самом ОПС, том числе и выявленные вами.
Не стоит думать, что выходит новая платформа, а на следующий день появляется вертикалка на новой платформе. На новой платформе нужно протестить функционал ОПС, а его там много.
Но и полгода мы вам ждать не дадим.

#5 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 07 Июль 2011 - 13:28

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 12:48) писал:

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

При активации режима "Свойства (ОПС)" контекстного меню не для всех элементов (например: Извещатели, Устройства контроля и управления) доступна кнопка "Заменить элемент". В чем смысл такого ограничения?
Основная команда для смены устройства - "Привязка к БД", которая находится в правой области.
"Заменить элемент" только для ППК и СУ.
И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 12:48) писал:

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?
Заново добавить эту внешнюю ссылку. Только нужно не забыть удалить старую ссылку в диалоге "Внешние ссылки".
Не очень удобно, так как придется фиксировать точку вставки.

#6 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июль 2011 - 14:19

Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:

И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.

Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:

Не очень удобно, так как придется фиксировать точку вставки.
Согласен, но пока так.

#7 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 08 Июль 2011 - 12:30

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 14:19) писал:

Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:

И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.

С заменой УГО на другое - получается.
Но вопрос был о замене физического типа извещателя (без замены УГО на другое), а в этом случае - проблема осталась!

#8 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Июль 2011 - 14:19

Просмотр сообщенияbvg (08 Июль 2011 - 12:30) писал:

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 14:19) писал:

Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:

И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.

Но вопрос был о замене физического типа извещателя (без замены УГО на другое), а в этом случае - проблема осталась!
Если вы удаляете УГО извещателя с плана и заново его ставите, то да, так и есть, ведь заново поставленный изещатель это новый элемент.
Если же вам нужно поменять тип извещателя ранее установленного на план, то на плане выбирается свойство "Привязка к БД" и далее меняется. В этом случае никакого отключения и смены порядка извещателя в шлейфе не происходит.

#9 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 04 Август 2011 - 08:01

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 12:48) писал:

Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:

Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?
Заново добавить эту внешнюю ссылку. Только нужно не забыть удалить старую ссылку в диалоге "Внешние ссылки".

Постоянно приходится заново вставлять файл подосновы! :(
С этим проектом работаю около недели, с перезагрузками (3..5) в течение дня.
Прикрепленный файл  Подоснова.JPG   50,67К   13 Количество загрузок:
Вставка осуществляется с настройками:
Прикрепленный файл  ПодосноваВставка.JPG   39,99К   14 Количество загрузок:

#10 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 04 Август 2011 - 10:47

Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Июль 2011 - 14:19) писал:

Просмотр сообщенияbvg (08 Июль 2011 - 12:30) писал:

Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 14:19) писал:

Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:

И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.

Но вопрос был о замене физического типа извещателя (без замены УГО на другое), а в этом случае - проблема осталась!
Если вы удаляете УГО извещателя с плана и заново его ставите, то да, так и есть, ведь заново поставленный изещатель это новый элемент.
Если же вам нужно поменять тип извещателя ранее установленного на план, то на плане выбирается свойство "Привязка к БД" и далее меняется. В этом случае никакого отключения и смены порядка извещателя в шлейфе не происходит.
При загрузке другого объекта через свойство "Привязка к БД" не происходит обновления информации о шлейфах (кол-во и типы), а это иногда требуется.
Прикрепленный файл  ЗаменаОбъектов.JPG   125,16К   18 Количество загрузок:

#11 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Август 2011 - 10:28

Просмотр сообщенияbvg (04 Август 2011 - 10:47) писал:

При загрузке другого объекта через свойство "Привязка к БД" не происходит обновления информации о шлейфах (кол-во и типы), а это иногда требуется.
Прикрепленный файл ЗаменаОбъектов.JPG
Сделаем.

#12 Максим

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 09 Август 2011 - 12:59

Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл  КПБ1.JPG   86,34К   23 Количество загрузок:Прикрепленный файл  КПБ2.JPG   89,96К   19 Количество загрузок:?

#13 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Август 2011 - 10:05

Просмотр сообщенияМаксим (09 Август 2011 - 12:59) писал:

Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл КПБ1.JPGПрикрепленный файл КПБ2.JPG?
Тут не совсем понятно, Призма - оповещатель или указатель?
Если указатель, то в шлейф не подключите.

#14 Максим

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 11 Август 2011 - 06:50

Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Август 2011 - 10:05) писал:

Просмотр сообщенияМаксим (09 Август 2011 - 12:59) писал:

Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл КПБ1.JPGПрикрепленный файл КПБ2.JPG?
Тут не совсем понятно, Призма - оповещатель или указатель?
Если указатель, то в шлейф не подключите.
оповещатель световой табло ВЫХОД, я перепробовал подключить все оповещатели которые имеются в базе Арсенала, Аргус-Спектра, Болида, световые, звуковые, комбинированные, результат тот же???

#15 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Август 2011 - 11:07

Просмотр сообщенияМаксим (11 Август 2011 - 06:50) писал:

Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Август 2011 - 10:05) писал:

Просмотр сообщенияМаксим (09 Август 2011 - 12:59) писал:

Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл КПБ1.JPGПрикрепленный файл КПБ2.JPG?
Тут не совсем понятно, Призма - оповещатель или указатель?
Если указатель, то в шлейф не подключите.
оповещатель световой табло ВЫХОД, я перепробовал подключить все оповещатели которые имеются в базе Арсенала, Аргус-Спектра, Болида, световые, звуковые, комбинированные, результат тот же???
см. вложение.

Прикрепленные файлы



#16 Максим

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 07:10

Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? Прикрепленный файл  шрифт автокада.JPG   82,7К   16 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт автокада2.JPG   19,69К   19 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада.JPG   49,96К   13 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада2.JPG   22,45К   8 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Максим: 17 Август 2011 - 07:45


#17 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Август 2011 - 11:00

Просмотр сообщенияМаксим (17 Август 2011 - 07:10) писал:

Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? Прикрепленный файл шрифт автокада.JPGПрикрепленный файл шрифт автокада2.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада2.JPG
А шрифт поменять в самом nanoCAD'е? В нем есть RomanS.
Используйте настройки текста в диалоге Настройки.
Используйте настройки шаблонов отчетных документов (для W7 они здесь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 3.1\Report).
AutoCAD2008 поддерживает экспортируемый файл. Поставьте в nanoCAD сохранение в 2007.

#18 Максим

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 18 Август 2011 - 07:15

Просмотр сообщенияБадаев Максим (17 Август 2011 - 11:00) писал:

А шрифт поменять в самом nanoCAD'е? В нем есть RomanS.
Используйте настройки текста в диалоге Настройки.
То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), Прикрепленный файл  шрифт нанокада romans.JPG   49,98К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада romans настройка.JPG   66,57К   10 Количество загрузок:. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?

Просмотр сообщенияБадаев Максим (17 Август 2011 - 11:00) писал:

Используйте настройки шаблонов отчетных документов (для W7 они здесь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 3.1\Report).
AutoCAD2008 поддерживает экспортируемый файл. Поставьте в nanoCAD сохранение в 2007.
При экспортировании в 2007 AutoCAD2008 открывает файл, однако кроме подосновы плана этажа на чертеже ни чего нет (датчики и т.д. не высвечиваются).

Сообщение отредактировал Максим: 18 Август 2011 - 07:20


#19 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 260 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Август 2011 - 11:54

Просмотр сообщенияМаксим (18 Август 2011 - 07:15) писал:

То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), Прикрепленный файл шрифт нанокада romans.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада romans настройка.JPG. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?
Я писал про шрифт потому, что у вас на скриншотах nanoCAD'а используется шрифт txt.shx, наклоненный на 15 градусов. И почему-то вы и его называете romans. Хотя, сейчас мне понятно, почему :), в названии свойства написано Шрифт, а должно быть Текстовый стиль. Это поправим.
Зайдите в диалог Текстовые стили и установите для вашего текстового стиля romans шрифт RomanS.
Начертание шрифта romans одинаково и в nanoCAD и в AutoCAD.

Просмотр сообщенияМаксим (18 Август 2011 - 07:15) писал:

При экспортировании в 2007 AutoCAD2008 открывает файл, однако кроме подосновы плана этажа на чертеже ни чего нет (датчики и т.д. не высвечиваются).
Сначала используйте команду Взорвать план, а затем отрывайте его в AutoCAD. После использования команды Взорвать план, в папке проекта будет создан новый файл <имя файла>_expl.dwg. Вот его и открывайте в AutoCAD.

#20 Максим

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 18 Август 2011 - 13:42

Просмотр сообщенияБадаев Максим (18 Август 2011 - 11:54) писал:

Зайдите в диалог Текстовые стили и установите для вашего текстового стиля romans шрифт RomanS.
Начертание шрифта romans одинаково и в nanoCAD и в AutoCAD.
Спасибо, жить стало веселее! :) Наиболее похож шрифт RomanD, а шрифт RomanS у меня почемуто отсутствует. Прикрепленный файл  текстовые стили.JPG   82,49К   5 Количество загрузок: :( Может его качнуть от куда ни будь надо?

Сообщение отредактировал Максим: 18 Август 2011 - 13:44






Количество пользователей, читающих эту тему: 1