В теме: База данных nanoCAD-ЭТМ iPRO. EATON

27 Июнь 2018 - 12:55

Есть российские автоматические выключатели ВА25-29 с отключающей способностью 10 кА, но похоже, что про них мало кто знает: www.elav.ru
Я лет 5 назад взвешивал на электронных весах ВА25-29 и Legrand (два автомата с одинаковым номиналом), первый получился на несколько грамм тяжелее. ИЭК тогда не было под рукой, потом попался, - он раза в полтора легче.

В теме: Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"

25 Июнь 2018 - 11:33

Правда в РД немного не так сказано, я цитату брал с сайта производителя. Вот как в РД:
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8.
г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3.

В теме: Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"

25 Июнь 2018 - 11:25

Я когда разбирался, нашел требования по сопротивлению для трех типов заземления: молниезащита, заземление источника питания, повторное заземление. Так вот, требование по расстоянию между заземлителями есть только в одном типе, в заземлении молниезащиты. В других тапах заземления такого требования нет. Требования нет, но расстояние между заземлителями влияет на коэффициенты в формулах, поэтому и стараются делать кратно длине (т.к. в таблицах с коэффициентами кратно длине).

Вот для заземления молниезащиты:
Заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).

В теме: Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"

25 Июнь 2018 - 10:46

Выложу свои наработки по контурам заземления. Заземление сделано на материалах сайта www.elmast.com. У них на сайте есть чертежи с типовыми контурами заземления. Я поизучал, выбрал что понравилось и сделал под проектируемый объект. В архиве есть расчеты, чтобы ими пользоваться, нужно иметь под рукой каталог с сайта elmast, в нем есть таблицы с типами грунтов, коэффициентов использования и т.д. (все это нет смысла включать в проект). Грунт у меня однослойный, поэтому формулы проще чем выше выкладывали в этой ветке.

Вот еще производители заземления, часть информации подчерпнул у них: www.zandz.ru, www.teziz.ru

Я взял стержни из нержавейки, бюджет позволял. Еще есть омедненные и оцинкованные стержни, они дешевле но и менее долговечные, но нужно знать про грунт немного больше (кислый/щелочной). К омедненным стержням особые требования монтажа (в каталоге про это есть): не царапать, думаю не подойдут если грунт с камнями.

В моих чертежах есть пояснение к какому сопротивлению стремиться, приведены ссылки на пункты нормативных документов.

В теме: Пропадают форматы для PDFCreator

14 Июнь 2018 - 17:46

Принтер и не будет видеть нанокадовские форматы. При печати нанокад просто говорит принтеру на каком размере бумаги напечатать, а этого формата в драйвере принтера может и не быть (хотя размер бумаги может позволять).

Принтер будет видеть форматы в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Forms]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Forms]

Я раньше тоже настраивал форматы через реестр. Но потом пришел к выводу, что лучше создать нужный формат листа в настройках самого принтера (для форматов типа А3х, А2х). И все программы начинают видеть эти форматы.

Кстати, в вашем файле реестра перепутана ширина и высота листа.