Перейти к содержимому


О выполнении раздела ЭО в NanoCAD


Сообщений в теме: 13

#1 koval.andrei.r

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Интересы:Электроснабжение, музыкант

Отправлено 08 Январь 2013 - 01:17

По данной ссылке вы можете прочитать о том, как я делал раздел ЭО для промышленного предприятия. Что мне понравилось и что нет.
https://docs.google....MEFUODVncWl2Q0k

#2 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 529 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Январь 2013 - 09:05

Просмотр сообщенияkoval.andrei.r (08 Январь 2013 - 01:17) писал:

По данной ссылке вы можете прочитать о том, как я делал раздел ЭО для промышленного предприятия. Что мне понравилось и что нет.
https://docs.google....MEFUODVncWl2Q0k
Спасибо за подробный отзыв. По замечаниям будем работать.

#3 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 437 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 10 Январь 2013 - 22:52

Практически все так и есть как описано )

#4 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 402 сообщений

Отправлено 07 Июль 2016 - 15:55

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:

Сообщение отредактировал Lion2032: 07 Июль 2016 - 19:17


#5 4_lux

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 341 сообщений

Отправлено 15 Август 2016 - 12:27

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:

Хм... не замечал.... Опробуем!

#6 Avtomatic

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Белгород

Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:27

Подбирал тему... Как реализовать УГО и подключить на плане светильники с аварийным блоком питания.

#7 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 973 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 14:12

Просмотр сообщенияAvtomatic (04 Ноябрь 2017 - 13:27) писал:

Подбирал тему... Как реализовать УГО и подключить на плане светильники с аварийным блоком питания.
А в чем сложность подключения? Нужно дотянуть одну фазу мимо выключателя. Для этого в программе, для светильников, предусмотрен параметр "Кол-во дополнительных фазных жил". Ну, а УГО реализуйте на Ваше усмотрение. В соответствии с ГОСТ 21.614, аварийный светильник обозначается просто буквенным символом "А".
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#8 Avtomatic

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Белгород

Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 14:26

Все легко и просто. По кабелям понятно, с УГО нет проблем. Спасибо

#9 RYD75

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:12

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)

#10 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 402 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:00

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 12:12) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)

Хм, насколько я знаю, нельзя к одному выключателю подводить трассы от разных автоматов, ибо трассы рабочего и аварийного освещения должны быть в разных лотках, и тем более их нельзя разводить в одной коробке (подрозетнике), поэтому подозреваю ошибку в техническом решении. И если это так - разрабы бессильны.
Но подробнее можно будет сказать, если увижу схему подключения.

#11 RYD75

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:06

Просмотр сообщенияLion2032 (06 Ноябрь 2017 - 13:00) писал:

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 12:12) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)

Хм, насколько я знаю, нельзя к одному выключателю подводить трассы от разных автоматов, ибо трассы рабочего и аварийного освещения должны быть в разных лотках, и тем более их нельзя разводить в одной коробке (подрозетнике), поэтому подозреваю ошибку в техническом решении. И если это так - разрабы бессильны.
Но подробнее можно будет сказать, если увижу схему подключения.
Конечно не может быть на одном выключателе групп с разных щитков, поэтому при переподключении одного светильника на другой щит, я ожидал, что программа отцепит этот светильник не только от первоначального щитка, но и от выключателя, к которому он был подключен.

#12 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 402 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:22

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 13:06) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (06 Ноябрь 2017 - 13:00) писал:

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 12:12) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)

Хм, насколько я знаю, нельзя к одному выключателю подводить трассы от разных автоматов, ибо трассы рабочего и аварийного освещения должны быть в разных лотках, и тем более их нельзя разводить в одной коробке (подрозетнике), поэтому подозреваю ошибку в техническом решении. И если это так - разрабы бессильны.
Но подробнее можно будет сказать, если увижу схему подключения.
Конечно не может быть на одном выключателе групп с разных щитков, поэтому при переподключении одного светильника на другой щит, я ожидал, что программа отцепит этот светильник не только от первоначального щитка, но и от выключателя, к которому он был подключен.

Я считаю, что в данном случае сделано все правильно, ибо к выключателю может быть подключен не только светильник, но и другое оборудование, а если (в Вашем случае) программа будет отключать, то всю цепочку придется переподключать, а это увеличивает трудоемкость.

А так Вы сразу увидели, где у Вас ошибка в техническом решении, программа сразу это показала. (И даже "проверки" не пришлось запускать)

#13 RYD75

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 14:54

Просмотр сообщенияLion2032 (06 Ноябрь 2017 - 13:22) писал:

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 13:06) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (06 Ноябрь 2017 - 13:00) писал:

Просмотр сообщенияRYD75 (06 Ноябрь 2017 - 12:12) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (07 Июль 2016 - 15:55) писал:

Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.

:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)

Хм, насколько я знаю, нельзя к одному выключателю подводить трассы от разных автоматов, ибо трассы рабочего и аварийного освещения должны быть в разных лотках, и тем более их нельзя разводить в одной коробке (подрозетнике), поэтому подозреваю ошибку в техническом решении. И если это так - разрабы бессильны.
Но подробнее можно будет сказать, если увижу схему подключения.
Конечно не может быть на одном выключателе групп с разных щитков, поэтому при переподключении одного светильника на другой щит, я ожидал, что программа отцепит этот светильник не только от первоначального щитка, но и от выключателя, к которому он был подключен.

Я считаю, что в данном случае сделано все правильно, ибо к выключателю может быть подключен не только светильник, но и другое оборудование, а если (в Вашем случае) программа будет отключать, то всю цепочку придется переподключать, а это увеличивает трудоемкость.

А так Вы сразу увидели, где у Вас ошибка в техническом решении, программа сразу это показала. (И даже "проверки" не пришлось запускать)
Вы правы, согласен

#14 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 761 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:26

у меня тоже такое было. Я так считаю это ошибкой программы. По моему раньше программа просто отключала данный светильник и от выключателя и от щита. С сохранением подключения других светильников. Сейчас приходится делать движений больше - отключать светильник от вылкючателя и потом подключать уже на аварийку.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1