Перейти к содержимому


Зоны оповещения


Сообщений в теме: 4

#1 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:43

Добрый день!
Прошу подсказать, почему обозначения зон оповещения пересекает границу помещений, т.е. получается что оповещатель озвучивает и соседнее помещение.
Как можно это исправить?
Ведь зоны видеонаблюдения камер же обрезаются в соответствии с границами помещений, почему зоны оповещений тога не обрезаются?

#2 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 256 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июль 2018 - 15:44

Да, верно.
Зоны для оповещения написаны намного раньше, чем зоны для видеонаблюдения. К тому же, при "раскраске" зон оповещения нужно отображать и уровни звука оповещателей с заданным шагом расстояния.

#3 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 12 Июль 2018 - 10:54

Все таки, как же сделать чтобы зоны отображались корректно по границам помещений?

#4 Chip

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Июль 2018 - 11:38

Вообще-то, по соображениям звук, в отличие от света, способен преодолевать препятствия (хоть и с определённым затуханием), так что вопрос с ограничением акустических зон стенами и перегородками помещений не так однозначен. Одно дело - стена в два кирпича, другое - символическая перегородка из гипсокартона например; звукопроницаемость будет разная. То же самое с дверьми. По-хорошему, при расчёте нужно вводить коэффициенты затухания звука для разных типов препятствий.

#5 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 14 Июль 2018 - 13:13

Просмотр сообщенияChip (13 Июль 2018 - 11:38) писал:

Вообще-то, по соображениям звук, в отличие от света, способен преодолевать препятствия (хоть и с определённым затуханием), так что вопрос с ограничением акустических зон стенами и перегородками помещений не так однозначен. Одно дело - стена в два кирпича, другое - символическая перегородка из гипсокартона например; звукопроницаемость будет разная. То же самое с дверьми. По-хорошему, при расчёте нужно вводить коэффициенты затухания звука для разных типов препятствий.
Думаю это будет гораздо сложнее реализовать, чем то, чтобы зоны обрезались согласно контуров помещения)





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей