кабели в спецификации

кабели кабели по этажам спецификация

Сообщений в теме: 3

#1 ya-vsg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 20 Июнь 2014 - 16:54

Здравствуйте.
1.
Прорисовал ОПС в здании из 3 этажей вверх и цокольный этаж.
Все ПКП и РИПы установлены в цоколе, адресная система.
Всё получилось корректно, кроме кабелей по этажам.
На планах всех этажей все трассы наполнены кабелями.
В спецификации общей есть количество кабелей и гофротрубы.
В спецификации по этажам кабель почему-то есть только на 1 этаже, на 2 и 3 этаже есть гофра, а кабелей(3 позиции) нет.
К кабельном журнале между всеми устройствами длины кабелей указаны, а по этажам кабелей нет на некоторых этажах.
Подскажите, в чём может быть неполадка.

2.
На этаже установил совсем рядом друг с другом два межэтажных сквозных перехода-один вниз, второй вверх.
На одном всё нормально, второй - без места. Почему левый без места и что это за место?
Подскажите, в чём может быть неполадка.

Спасибо.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  скрин1.jpg   134,97К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  скрин2.jpg   128,41К   3 Количество загрузок:


#2 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 76 сообщений

Отправлено 20 Июнь 2014 - 21:00

Просмотр сообщенияya-vsg (20 Июнь 2014 - 16:54) писал:

Здравствуйте.
1.
Прорисовал ОПС в здании из 3 этажей вверх и цокольный этаж.
Все ПКП и РИПы установлены в цоколе, адресная система.
Всё получилось корректно, кроме кабелей по этажам.
На планах всех этажей все трассы наполнены кабелями.
В спецификации общей есть количество кабелей и гофротрубы.
В спецификации по этажам кабель почему-то есть только на 1 этаже, на 2 и 3 этаже есть гофра, а кабелей(3 позиции) нет.
К кабельном журнале между всеми устройствами длины кабелей указаны, а по этажам кабелей нет на некоторых этажах.
Подскажите, в чём может быть неполадка.

тут неполадки никакой нет, все правильно. Все кабели считаются в спецификации этажа где установлены приборы (от источника к приемникам ) либо смотреть спецификацию здания. Для прикола можно адресный контроллер передернуть на другой этаж и кабель потащиться за контроллером :).

#3 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 76 сообщений

Отправлено 20 Июнь 2014 - 21:23

Просмотр сообщенияya-vsg (20 Июнь 2014 - 16:54) писал:

2.
На этаже установил совсем рядом друг с другом два межэтажных сквозных перехода-один вниз, второй вверх.
На одном всё нормально, второй - без места. Почему левый без места и что это за место?
Подскажите, в чём может быть неполадка.
Спасибо.

Это самое место должно быть кабеленесущей системой, а зачем 2 перехода делать программа все равно не умеет раскладывать кабели по стоякам. Если будет пересечка программа потом все равно затолкает все кабели в один стояк.

#4 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 267 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:45

Просмотр сообщенияпроектант (20 Июнь 2014 - 21:23) писал:

Просмотр сообщенияya-vsg (20 Июнь 2014 - 16:54) писал:

Почему левый без места и что это за место?
Это самое место должно быть кабеленесущей системой
Да, верно, не нашлось места кабелю в гофре. Либо диаметр гофры увеличьте, либо принудительно, через отключение автоподбора добавьте.