На планировке не вмещается нужное количество оборудования, выход узловая выноска.
Создаю узловую выноску "Узел А", кабельные трассы довожу до окружности выноски. В стороне рисую все оборудование которое должно находиться в этом узле.
Дальше вопрос как правильно соединить это оборудование с кабельными каналами доведенных до в окружности?
Если соединить скрытыми трассами, то по скрытой трассе трассируется кабель и в итоге выводится в спецификацию что приводит к ее неточности.
Можно соединить с помощью дальних связей, но они на сколько я понял работают только с УГО "вертикальные трассы", Подъем на другой этаж и спуск, что тоже не совсем верно.
Как же быть?
Страница 1 из 1
Узловая выноска с оборудованием Как?
#2
Отправлено 22 July 2010 - 17:27
Bugman (22 July 2010 - 16:31):
Можно соединить с помощью дальних связей, но они на сколько я понял работают только с УГО "вертикальные трассы", Подъем на другой этаж и спуск, что тоже не совсем верно.
Как же быть?
Как же быть?
Да, все правильно, с помощью дальних связей. Они предназначены не только для переходов с этажа на этаж. С их помощью можно из здания на территорию "выходить" и т.п. Так и в вашем случае. Для правильности подсчета кабеля, следите, чтобы УГО дальних связей были "в нуле" (нижние и верхние отметки находились на одном уровне), чтоб лишний кабель не считался.
Если не устараивают эти УГО на плане, то поместите их в непечатаемый слой.
Страница 1 из 1

Вход
Регистрация
Помощь


Цитата