А когда от ДКС будут базы с типовыми решениями?

#2 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:21

Просмотр сообщенияddel (20 Ноябрь 2010 - 07:57) писал:

А когда от ДКС будут базы с типовыми решениями?
Здравствуйте!
Через 1-2 недели.

#3 ddel

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:31

А не намечается ли WIBE занести в базу?

#4 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:06

Просмотр сообщенияddel (22 Ноябрь 2010 - 09:31) писал:

А не намечается ли WIBE занести в базу?
Пока у нас с ними никаких контактов не было.
На самом деле это в большей степени зависит от вас, уважаемые пользователи. Если несколько проектных организаций (а может и одной хватит) обратится к тому или иному производителю с просьбой предоставить базу их оборудования в формате программы nanoCAD Электро, то они сразу отреагируют на это и начнут создавать базу своего оборудования.
Так что вы можете поспособствовать процессу увеличения количества баз данных. Причем доводы от вас будут звучать для производителя намного убедительнее, чем от нас.
Мы же со своей стороны оказываем всяческую помощь производителям, решившим создавать базу своего оборудования в формате нашей программы.

#5 ddel

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:05

Цитата

Здравствуйте!
Через 1-2 недели.

Чет пока не видать новых баз DKC.

#6 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:30

Просмотр сообщенияddel (07 Декабрь 2010 - 11:05) писал:

Чет пока не видать новых баз DKC.
Да, не успели представители ДКС до моего отпуска доделать эту базу, как это планировалось... А сейчас я в отпуске. Без меня, сами понимаете, она не выйдет. Так что придется подождать еще немного. Мой отпуск заканчивается через 2 недели.

#7 Stark

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 30 Декабрь 2010 - 10:39

Будьте добры ответить на вопрос, как в трассе можно проложить несколько труб, например для кабелей аварийного и рабочего освещения вручную (игнорируя расчеты программы по заполнению трубы, чтобы кабели не падали в одну трубу, а в спецификации соответственно учитывались эти трубы)...

#8 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Январь 2011 - 08:32

Просмотр сообщенияStark (30 Декабрь 2010 - 10:39) писал:

Будьте добры ответить на вопрос, как в трассе можно проложить несколько труб, например для кабелей аварийного и рабочего освещения вручную (игнорируя расчеты программы по заполнению трубы, чтобы кабели не падали в одну трубу, а в спецификации соответственно учитывались эти трубы)...
Здравствуйте!
На данный момент нужно проложить две трассы.

#9 Stark

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 12 Январь 2011 - 14:10

Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Январь 2011 - 08:32) писал:

Здравствуйте!
На данный момент нужно проложить две трассы.
Понятно.
То есть если у меня в перегородке проложены: групповые кабели розеток, кабели освещения, аварийного освещения, отдельных приемников, контрольные кабели - в гофрированных трубах, то мне придется прокладывать кучу трасс на таком "узком" участке?! Этот вопрос требует переработки в Вашей новой версии. И еще попутно: на основании какого документа рассчитываются коэффициенты заполнения труб? Учитывается ли при этом сложность трассы?

#10 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Январь 2011 - 15:49

То есть если у меня в перегородке проложены: групповые кабели розеток, кабели освещения, аварийного освещения, отдельных приемников, контрольные кабели - в гофрированных трубах, то мне придется прокладывать кучу трасс на таком "узком" участке?! Этот вопрос требует переработки в Вашей новой версии.
Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайших версиях.

И еще попутно: на основании какого документа рассчитываются коэффициенты заполнения труб? Учитывается ли при этом сложность трассы?
Сейчас заполнение труб считается просто по площади. Сложность трассы тоже не учитывается.
А какими нормативными документами вы пользуетесь? Ну или просто правилами. Давайте начнем обсуждение этого вопроса.

#11 Stark

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 13 Январь 2011 - 12:56

Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Январь 2011 - 15:49) писал:

То есть если у меня в перегородке проложены: групповые кабели розеток, кабели освещения, аварийного освещения, отдельных приемников, контрольные кабели - в гофрированных трубах, то мне придется прокладывать кучу трасс на таком "узком" участке?! Этот вопрос требует переработки в Вашей новой версии.
Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайших версиях.

И еще попутно: на основании какого документа рассчитываются коэффициенты заполнения труб? Учитывается ли при этом сложность трассы?
Сейчас заполнение труб считается просто по площади. Сложность трассы тоже не учитывается.
А какими нормативными документами вы пользуетесь? Ну или просто правилами. Давайте начнем обсуждение этого вопроса.

Правильнее наверное говорить, что "Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайшЕЙ версиИ" :-)

Предлагаю ознакомиться с серями Тяжпромэлектропроекта, с инструкциями по прокладке кабелей и проводов в трубах, документами ВНИИПО МЧС России. Необходимо четко и однозначно учесть в программе (сделать параметр видимым, контролируемым) нормируемые коэффициенты заполнения труб, коробов, лотков кабелями и проводами по ПУЭ и СП.

P.S Мне кажется, Вы слишком заморачиваетесь на ненужных вещах: мастерами прокладки кабелей по ПУЭ и т.п. Это абсолютно не нужно. Не могу я Вам (разработчикам) доверять вопросы трактовки ПУЭ. Программа не должна решать за проектировщика как и что прокладывать. Думаю, что это новшество лишь путает пользователей, отнимает время.
А вот 3D модель трасс - это красивая задумка, но пока мне не удалось ее протестировать.

#12 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Январь 2011 - 14:56

Просмотр сообщенияStark (13 Январь 2011 - 12:56) писал:

Правильнее наверное говорить, что "Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайшЕЙ версиИ" :-)

Предлагаю ознакомиться с серями Тяжпромэлектропроекта, с инструкциями по прокладке кабелей и проводов в трубах, документами ВНИИПО МЧС России. Необходимо четко и однозначно учесть в программе (сделать параметр видимым, контролируемым) нормируемые коэффициенты заполнения труб, коробов, лотков кабелями и проводами по ПУЭ и СП.

P.S Мне кажется, Вы слишком заморачиваетесь на ненужных вещах: мастерами прокладки кабелей по ПУЭ и т.п. Это абсолютно не нужно. Не могу я Вам (разработчикам) доверять вопросы трактовки ПУЭ. Программа не должна решать за проектировщика как и что прокладывать. Думаю, что это новшество лишь путает пользователей, отнимает время.
А вот 3D модель трасс - это красивая задумка, но пока мне не удалось ее протестировать.
Это уже сделано и появится в ближайшей версии :rolleyes: Имеется в виду прокладка нескольких труб в одной трассе.
Насчет коэффициентов заполнения - это позже. Вы можете дать ссылки на эти документы или прислать их?

Насчет раскладки кабелей: мы как раз в программе и сделали так, что программа все подготавливает к раскладке, а решение принимает инженер.

#13 DVV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 17 Январь 2011 - 12:45

Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Январь 2011 - 14:56) писал:

Это уже сделано и появится в ближайшей версии :rolleyes: Имеется в виду прокладка нескольких труб в одной трассе.
Насчет коэффициентов заполнения - это позже. Вы можете дать ссылки на эти документы или прислать их?

Насчет раскладки кабелей: мы как раз в программе и сделали так, что программа все подготавливает к раскладке, а решение принимает инженер.
Прикрепленный файл  Монтаж электропроводок в трубах.doc   1,89МБ   76 Количество загрузок:

#14 Deemash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 17 Январь 2011 - 15:30

Здравствуйте!
Подскажите мне пожалуйста, как при создании трассы с лотками, выбрать для лотка крышку.

#15 Deemash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 17 Январь 2011 - 15:36

Просмотр сообщенияStark (13 Январь 2011 - 12:56) писал:

Правильнее наверное говорить, что "Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайшЕЙ версиИ" :-)

Предлагаю ознакомиться с серями Тяжпромэлектропроекта, с инструкциями по прокладке кабелей и проводов в трубах, документами ВНИИПО МЧС России. Необходимо четко и однозначно учесть в программе (сделать параметр видимым, контролируемым) нормируемые коэффициенты заполнения труб, коробов, лотков кабелями и проводами по ПУЭ и СП.

P.S Мне кажется, Вы слишком заморачиваетесь на ненужных вещах: мастерами прокладки кабелей по ПУЭ и т.п. Это абсолютно не нужно. Не могу я Вам (разработчикам) доверять вопросы трактовки ПУЭ. Программа не должна решать за проектировщика как и что прокладывать. Думаю, что это новшество лишь путает пользователей, отнимает время.
А вот 3D модель трасс - это красивая задумка, но пока мне не удалось ее протестировать.

А лично мне нарвится мастер прокладки оч. удобно. Не веришь проге расложи в ручную. Либо проверь, разложи сам и посмотри как разложит программа. А то что это абсолютно ненужно.....ну незнаю. :)

#16 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Январь 2011 - 09:08

Просмотр сообщенияDVV (17 Январь 2011 - 12:45) писал:

Спасибо! Буду изучать.

#17 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Январь 2011 - 15:30

Просмотр сообщенияDeemash (17 Январь 2011 - 15:30) писал:

Здравствуйте!
Подскажите мне пожалуйста, как при создании трассы с лотками, выбрать для лотка крышку.
Будетпрокладываться кабель с крышкой или без задается в "Конфигурации соединительных элементов" (в лотках) в БД. Если зададите в конфигурации серию крышки, она будет не просто прокладываться, но и подбираться по ширине лотка.

#18 Deemash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 19 Январь 2011 - 10:23

Просмотр сообщенияЭлектрик (18 Январь 2011 - 15:30) писал:

Будетпрокладываться кабель с крышкой или без задается в "Конфигурации соединительных элементов" (в лотках) в БД. Если зададите в конфигурации серию крышки, она будет не просто прокладываться, но и подбираться по ширине лотка.
Проблема в том, что у меня к лотку не подхватывается конфигурация, в которой я задал тип лотка и серию крышки (для крышки я задал 4 винта для крепления). Конфигурация не подхватывается как в редакторе БД, так и в самой программе. Подскажите, что не так делаю. :unsure:

#19 Deemash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 19 Январь 2011 - 10:39

Лотки кстати серии ЛМ, заведенные в БД как лотки с крышкой.

#20 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 750 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Январь 2011 - 16:28

Просмотр сообщенияDeemash (19 Январь 2011 - 10:23) писал:

Проблема в том, что у меня к лотку не подхватывается конфигурация, в которой я задал тип лотка и серию крышки (для крышки я задал 4 винта для крепления). Конфигурация не подхватывается как в редакторе БД, так и в самой программе. Подскажите, что не так делаю. :unsure:
Тут давайте поподробнее. Где не подхватывается? Что значит "не подхватывается". Опишите пошагово ваши действия, тогда я смогу сказать, где вы ошиблись.