Перейти к содержимому


Бета-версии nanoCAD ВК 3.3


Сообщений в теме: 8

#1 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Май 2014 - 14:02

Здравствуйте уважаемые пользователи!
Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD ВК 3.3 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых версий.
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD ВК: https://drive.google.com/file/d/0ByjBLZgIdlC7STI2bVpBNkYxTWM/edit?usp=sharing (версия 2524.1683.1979)
Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме.
Заранее спасибо!

Прикрепленные файлы



#2 Дмитрий Перминов

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 149 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2014 - 04:42

Просмотр сообщенияUBL (30 Май 2014 - 14:02) писал:

Здравствуйте уважаемые пользователи!
Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD ВК 3.3 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых версий.
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD ВК: https://drive.google...dit?usp=sharing
Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме.
Заранее спасибо!
Отлично, затестим, отпишемся. Молодцы, огромную работу проделали.

#3 uksp

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Рига

Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:32

Прекрасно! Начнем тестирование. О пожеланиях замечаниях обязятельно сообщим

#4 alexey129

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:35

Здравствуйте! Почему при добавлении в проект пожарного крана Ду 65 программа автоматически рисует стояк Ду50 и после расчета подбирает распределительный трубопровод Ду50. Мне нужен стояк Ду65

#5 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:05

Просмотр сообщенияalexey129 (02 Июнь 2014 - 09:35) писал:

Здравствуйте! Почему при добавлении в проект пожарного крана Ду 65 программа автоматически рисует стояк Ду50 и после расчета подбирает распределительный трубопровод Ду50. Мне нужен стояк Ду65
Добрый день, есть несколько причин почему так произошло:
1. Не привязали ПК к базе данных.
2. В свойствах Ввода не задали пожаротушение.
Если и это не помогло, тогда пришлите проект. Будем разбираться.

#6 alexey129

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2014 - 15:13

Не помогло. И еще нажимаю не подбирать диаметр программа после расчета подбирает диаметр

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ПБ.rar   553,36К   5 Количество загрузок:


#7 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Июнь 2014 - 15:51

Просмотр сообщенияalexey129 (03 Июнь 2014 - 15:13) писал:

Не помогло. И еще нажимаю не подбирать диаметр программа после расчета подбирает диаметр
Добрый день. Вы когда в свойствах ПК выбирали Расходы воды на пожаротушение, выбрали условный проход 50, а нужно было 65. Если будут вопросы пишите.

#8 galagan2004

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:02

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, версия ВК 3.3 на 5 версии платформы NanoCad или на 6 ?

#9 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:50

Добрый день nanoCAD ВК 3.3 будет на 5 платформе. Выпуск планируется в июле. Осенью выйдет nanoCAD ВК 6 на 6 платформе.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей