Перейти к содержимому


Добавить провод в щит для расключения

добавление не стандартное щит

Сообщений в теме: 3

#1 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 30 Август 2019 - 08:08

Как добавить провод ПуГВ для расключения в щите?
В конструктив РУ провод не добавляется.

#2 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 30 Август 2019 - 09:06

Решение к которому пришел:
-> Создать в базе данных материал ПуГВ.

Сообщение отредактировал Kyrkyl: 30 Август 2019 - 09:06


#3 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 854 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 20:33

Я добавляю через дополнительное оборудование в спецификацию. ПКМ на спецификации в менеджере проекта - добавить доп. оборудование. Считать, конечно, вручную надо.
К стати, в щиты добавляю ПУВ, а не ПУГВ. Монтажники так просят. Хотя зачастую что хорошо одним, другие считают ошибкой.

#4 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 10:55

Просмотр сообщенияIngvarr_ (01 Сентябрь 2019 - 20:33) писал:

Я добавляю через дополнительное оборудование в спецификацию. ПКМ на спецификации в менеджере проекта - добавить доп. оборудование. Считать, конечно, вручную надо.
К стати, в щиты добавляю ПУВ, а не ПУГВ. Монтажники так просят. Хотя зачастую что хорошо одним, другие считают ошибкой.
до 6мм2 включительно - ПуВ. А больше - только ПуГВ. Гнуть трудно.

Сообщение отредактировал Kyrkyl: 04 Сентябрь 2019 - 10:56






Количество пользователей, читающих эту тему: 1