Перейти к содержимому


Прокладка в шахтах

межэтажные переходы кабельная шахта

Сообщений в теме: 4

#1 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 09:26

Проектирую капитальный ремонт МКД.
Планы этажей выполнены на разных чертежах.
Включаю мастер подключения -> выделяю предохранитель в ВРУ -> пытаюсь выделить либо приемник на другом чертеже, либо переход на другой этаж... и не получается соединить((
Как связать ВРУ и ЩЭ на разных чертежах?

Дополнительно в чем прокладываются данные переходы? не нашел пункта меню.

Сообщение отредактировал Kyrkyl: 02 Сентябрь 2019 - 09:26


#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 093 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 10:20

Просмотр сообщенияKyrkyl (02 Сентябрь 2019 - 09:26) писал:

Проектирую капитальный ремонт МКД.
Планы этажей выполнены на разных чертежах.
Включаю мастер подключения -> выделяю предохранитель в ВРУ -> пытаюсь выделить либо приемник на другом чертеже, либо переход на другой этаж... и не получается соединить((
Как связать ВРУ и ЩЭ на разных чертежах?

Дополнительно в чем прокладываются данные переходы? не нашел пункта меню.

Трассы соединяются через инструмент "Разрыв", щиты подключаются как обычно... Если они на разных планах, то удобнее делать через ЭТМ.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 11:14

Просмотр сообщенияAndrey_ka (02 Сентябрь 2019 - 10:20) писал:

Трассы соединяются через инструмент "Разрыв", щиты подключаются как обычно... Если они на разных планах, то удобнее делать через ЭТМ.

Не совсем понял про инструмент "Разрыв". Где он?

#4 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 093 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 12:52

Просмотр сообщенияKyrkyl (02 Сентябрь 2019 - 11:14) писал:

Просмотр сообщенияAndrey_ka (02 Сентябрь 2019 - 10:20) писал:

Трассы соединяются через инструмент "Разрыв", щиты подключаются как обычно... Если они на разных планах, то удобнее делать через ЭТМ.

Не совсем понял про инструмент "Разрыв". Где он?

Для того, чтобы программа проложила трассы между электроприемниками, расположенными в разных файлах, на трассе нужно становить УГО "Разрыв" (см. базу УГО). Разрыв устанавливается как на одном плане, так и на другом... По типу организации стояка, ему необходимо присвоить уникальное имя и произойдет соединение 2-х трасс, расположенных в разных файлах.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#5 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 768 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 16:46

Просмотр сообщенияKyrkyl (02 Сентябрь 2019 - 09:26) писал:

Проектирую капитальный ремонт МКД.
Планы этажей выполнены на разных чертежах.
Включаю мастер подключения -> выделяю предохранитель в ВРУ -> пытаюсь выделить либо приемник на другом чертеже, либо переход на другой этаж... и не получается соединить((
Как связать ВРУ и ЩЭ на разных чертежах?

Дополнительно в чем прокладываются данные переходы? не нашел пункта меню.
Чтобы подключить ЭП-ки, которые находятся на одном плане, к щиту, который находится на другом плане, нужно:
1. Открыть мастер подключения на плане со щитом. Выделить щит. В результате в Мастере подключения оборудования отобразится структура щита.
2. Закрыть Мастер подключения.
3. Переключиться на план с ЭП-ками.
4. Открыть Мастер подключения. Структура щита в нем останется. Подключайте ЭП-ки.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей