Добрый день!
Где можно подсмотреть технические данные на Провод СИП-2 4х240+1х95-0,6/1. В базах отсутствуют.
0 -
Добрый день,
Ответ от УличКабель на Провод СИП-2 4х240+1х95-0,6/1
Удельное активное сопротивление прямой последовательности – 0,162 мОм/м
Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности – 0,078 мОм/м
Удельное активное сопротивление нулевой последовательности – 0,125 мОм/м
Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности – 0,078 мОм/м
Полное удельное сопротивление петли фаза-ноль – не регламентируем*
* - для расчета данного параметра необходимо обратиться в проектную организацию.