Базы силовых кабелей
Лучший ответ
-
https://nanocad.ru/products/bim/electro/database/
А из Личного кабинета на сайте nanocad.ru можно скачать всю библиотеку баз оборудования одним архивом.
0
Ответы
-
Добрый день!
Где можно подсмотреть технические данные на Провод СИП-2 4х240+1х95-0,6/1. В базах отсутствуют.
0 -
Добрый день,
Ответ от УличКабель на Провод СИП-2 4х240+1х95-0,6/1
Удельное активное сопротивление прямой последовательности – 0,162 мОм/м
Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности – 0,078 мОм/м
Удельное активное сопротивление нулевой последовательности – 0,125 мОм/м
Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности – 0,078 мОм/м
Полное удельное сопротивление петли фаза-ноль – не регламентируем*
* - для расчета данного параметра необходимо обратиться в проектную организацию.
0
Разделы
- Все разделы
- 60 Общие вопросы
- 55 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 427 Платформа nanoCAD
- 17 nanoCAD GeoniCS
- 88 nanoCAD BIM Строительство
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 62 nanoCAD BIM Электро
- 11 nanoCAD BIM Вентиляция
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 3 nanoCAD BIM Отопление
- 8 nanoCAD BIM СКС
- 57 nanoCAD BIM ОПС
- 3 nanoCAD Стройплощадка
- 4 nanoCAD Металлоконструкции
- 2 nanoCAD Конструкции PS
- 7 TDMS Фарватер
- 1 Облака точек
- nanoCAD GeoSeries
- NSR Specification
- Учебным заведениям и учащимся
- 8 nano360