  3. Вы правы прямого указания по использованию кабеля сечением 1,5 для групповых сетей освещения и 2,5 для групповых розеточных сетей в ПУЭ нет. Но вот что там есть по факту 1) п. 7.1.34, таб. 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. 2) Для гарантированной защиты линии выполненной кабелем 1,5мм2 используется ВА номиналом не выше 10А 3) Мощность в норме 2,2кВт, 4) ток не отключения 10А * 1,13 = 11.3А, мощность ~ 2,5 кВт 5) макс ток в течении часа 10*1,45 = 14,5А 6) В розеточной сети на один ВА могут сесть и чайник