  1. Спецификация и так по зданиям и этажам разбита (правда кабель будет только в той где прибор установлен от которого этот кабель растёт), выгружай как хочешь, а КЖ разбит по приборам и с этим ничего не поделаешь.

  2. а причем тут размеры помещений? я предлагаю вам сделать костыль который вы будете рисовать с основной трассой в местах переходов, костыль можно поместить на непечатный слой

     

  3. 32 минуты назад, Александр Антонов сказал:

    С криволинейными понятно, либо разбиваем, либо корректируем вручную. А с большими помещениями что не так?

    Сейчас не знаю, но по СП5 НК расставлял извещатели в больших помещениях тупо через половинное от нормативного  по квадратной сетке вместо того чтобы сокращать расстояния только вдоль стен и вдоль одной из осей как то было прописано в СП, что приводило к избыточному их количеству.

  4. 54 минуты назад, akula2akula сказал:

    Терпим все вместе )) На недавнем форуме PROпроект-2023 разработчики СП484 озвучили, что в новой редакции СП484 ИПР не будет относится к какой-либо ЗКПС т.к. ИПР ничего не контролирует и активируется вручную.

    боюсь что это ещё больше всех запутает:)

  5. И что? Я тоже для ИПР свою ЗКПС выделяю. Можете выделить как запотолок  весь коридор под еще одну ЗКПС, можете только участок возле ИПР, если так удобнее в АРМ отображать. Количество ЗКПС в одном помещении ничем не ограничено кроме количества извещателей. Например в помещении с 40 извещателями вы не можете сделать меньше 2-х ЗКПС

     

     

  6. ИПР может работать по алгоритму "В" если он один в ЗКПС и кроме него там ничего больше нет. Но формально СП484 предусматривает для ИПР только алгоритм "А" т.к  "В" и"С" прописаны только для автоматических извещателей.

     

  7. Камрады подскажите переключение из 2D в 3D в нанокад так-же как в Project Studio CS ОПС ставит весьма не слабый комп на колени или в нанокад с этим получше?

  8. 33 минуты назад, Tatar сказал:

    Здравствуйте!

    Как заменить ОКЛ прокладку от основной трассы к оповещателю? Основная трасса идёт в гофре за подвесным потолком с креплением к потолку (+3.3 м) , выход от оповещателя (+2.3 м) до подвесного потолка (+2.7 м) должен быть в кабель-каналах. 

    Два варианта развития событий

    1. При копировании оповещателя с трассой из другого проекта/использование старого проекта в кач.базы - в структуре показывает TMC 25/1x17, а в привязке к базе TA-GN 60x40.

    2. Вообще оставляет участок опуска пустым без возможности привязки ОКЛ

    мы не можем задать трассу для этого опуска потому что он физически не существует для программы, он виртуален, без соотнесения с объектом. например межэтажный переход для программы реален, у него есть физическое воплощение в виде УГО, ему можно назначить трассу. Я так понял логику, считаю вручную:)

  9. Решил вопрос с поэтажной спецификацией при помощи очередного "изящного" костыля:) скопировал всё в эту же модель, назначил этажам копии другое здание, создал ППК с много шлейфов, заменил основной прибор на свой костыльный, установил новые приборы в стояки, соединил между собой нужным количеством ШС, причем соединил до того как расставил по местам, так меньше телодвижений. переподключил всё оборудование на этажах к новым приборам. Итого: из основного здания имеем эталонную спеку и кабельный журнал, из костыльного здания имеем, поэтажную спеку с метражом кабеля по этажам:)

  10. Вопрос на засыпку, можно ли таблицу прокладки кабелей как-то разделить по приборам как кабельный журнал? Может xml как-то поправить или шаблон преписать.

  11. чтобы корректно заполнить кабельно-трубный (таблица прокладки) при комбинированных кабеленесущих запаришься трассы разбивать, проще руками посчитать и заполнить:)

  12. в том то и беда что пучками:) а заказчик, чтоб он был здоров, желает в форме 7 на листе лицезреть только то что на этом конкретном этаже:)

     

×
×