  1. Нет, не мои. Из демонстрационной БД Присылайте проект или через скайп можем посмотреть.
  2. Приборы 3D ваши, вы их закачивали в программу?
  3. Приношу извинения, произошел сбой на сайте. Когда проверял первый раз, проверял по объему. Все поправили. Проверил установкой. Отпишитесь пожалуйста, получилось ли скачать и установить.
  4. Скаченный дистрибутив какого размера?
  5. Добрый день! Очень странно. Откуда эти ссылки? С сайта скачка проходят нормально.
  6. Добрый день! Извиняюсь, что сразу не ответил. Система построена хорошо, но где регулирующийся арматура? В следствии чего система не сбалансирована. Вы в настройках задали, что у вас максимально допустимая разница потерь давления 15%, а у вас 2/3 колец уже вышли из данного диапазона.
  7. Добрый день! 1. поменять Высоту верхней точки, мм на 100 в проектных параметрах. 2. использовать функционал подрезки стояков, Сервис - Подрезать с верху.
  8. Добрый день Николай! В соседней ветке вот ссылка: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7341 есть пожарные краны, там есть графика пожарного ящика. Так как устройство внутриквартирного пожаротушения к примеру КПК 01/2 "Пульс" примерно так и выглядит, только размеры другие. А размеры поправите в графике. В данный момент у полотенцесушителя графику подключить нельзя.
  9. Таких настроек нет. В настройках мы задаете максимальную скорость движения, теплоносителя. Далее программа рассчитывает скорость в приделах 0 и максимального значения. В соответствии со скоростью и количеством теплоносителя подбирается диаметр и учитывается потери давления. Балансировка системы происходит с помощью балансировочных клапанов.
  10. И по давлению тоже. В базе данных у труб в Технических данных есть строка: Таблица потерь давления и скоростей. В которой выбираются таблицы скорости и потеря давления на метр.
  11. ну примерно так. Отрисовал от регистра немного двухтрубкой, а потом соединил однотрубками по отдельности. Нужно только вершину вставить у обратки.
  12. нужно просто проложить трубопровод от регистра.
  13. я про труб, которую вы будете подключать. На плане будет один коннектор у регистра. Подключайте трубу.
  14. Добрый день! Не очень понятно, что именно у вас не получается. Приложите проект с тем что у вас получилось. А я постараюсь объяснить или показать как сделать.
  15. Ссылка на вебинар: http://video.nanocad...17-11-22-vk.mp4
  16. Прислали переходы ГОСТ 17378-2001 исп.2 Переходы по ГОСТ 17378-2001 ИСП.2 Концентрические.sdf.7z
  17. Ну стандартно будет демонстрационная, а потом я буду добавлять и производители подтянутся. Может и вы поможете))).
  18. К моему большому сожалению, на данном этапе вентиляция будет отдельным продуктом. Так как изменения очень большие. Если ее добавлять в отопление, то придется заново переписывать отопление. А это время. В дальнейшем мы их объединим.
  19. Добрый день! Доп. построения, это временное решение. Когда наступит Завтра, вопрос интересный. Я думаю скоро, так как у нас в ближайшее время выходит новый продукт Вентиляция. А в нем отрабатывается новый функционал, один из них, прокладка воздуховодов. Что позволит уйти от доп.построений.
  20. Добрый день! Работы идут в данном направлении, по срокам пока не могу точно с ориентировать. Но данный функционал многие просят и он стоит в приоритете.
  21. Это необходимо для построение более точной модели. Если вы трассируете просто трубопровод, то программа расставляет фитинги всегда под 90 гр. А если вы хотите к примеру поставить два отвода под 45 гр. То тогда нужно построить вспомогательные линии.
×
×