  1. Возможно я ошибаюсь, но мне показалось, что нанокад при автоматической расстановке датчиков не учитывает требования п. 14.1 СП5 для работы установки в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ! А именно: ... Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно. П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения. То есть при высоте потолка до 3,5 метров извещатели вдоль стен должны выстраиваться с шагом 4,5 м от друг друга, также на расстоянии 4,5 м на выбор по длинне или ширине помещения. Вообще получается нанокад не различает работает установка в автоматическом режиме или полуавтоматическом. Жду коментариев.
×
×