Jump to content

Владимир_43

Пользователи
  • Posts

    437
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    16

Everything posted by Владимир_43

  1. Как создать выноску к трассе, в которой будет указан количество кабелей каждого диаметра (есть в выносках функция суммирования)? Т.е. текст в выноске должен быть таким (диаметр кабеля, количество): D10 мм - 5 шт.; D12.5мм - 3 шт.
  2. Была схожая ситуация. Заложили пускатели в проект с НЗ контактами, а на производство приехали с НО. Выяснилось что в каталоге на сайте была ошибка. После обращения производитель извинился и за свой счет поменял оборудование.
  3. Если датчик движения по двухпроводной схеме подключается, то можно подключить как обычный выключатель
  4. Вам ответил выше nanoZeus "Опубликовано вчера в 11:14 (изменено) " про разные ГХ. Попробуйте сделать одну ГХ для квартир
  5. В нанокад электро 23 при взрыве файла сбрасывается цвет у всего текста. Кто то сталкивался? Есть решение?
  6. Поделитесь, пожалуйста, еще и цветовым вариантом. Какие цвета назначаете для выше указанных слоев групп слоев?
  7. В настройках пользовательского интерфейса, во вкладке сочетание клавиш отсутствуют команды Электрики. Соответственно непонятно, как назначить эти команды на клавиши
  8. Разные лотки на одной полке у меня не получилось. Если вид 3D не критичен то создавайте еще одну полку и на нее второй лоток.
  9. Коллеги, при проектировании наружного освещения необходимо, чтобы нумерация светильников была автоматическая и последовательная. Кто реализовывал подобное?
  10. Возможно такое округление стоит в вашем шаблоне спецификации
  11. Вилку от БП в розетку втыкаешь когда или достаешь, так очень хорошо искрит. Каждый раз отключаться будет?
  12. Результат прежний, ничего не понимаю. Пишите Электрику
  13. новый фидер создавать и на него подключать пробовали?
  14. Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки. да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале. Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой) так и есть, от щита и до потребителя, трасса подсвечивается, при перетягивании розетки, трасса тянется за ней. пробовал уже и удалять и заново создавать потребителя, дело в том что из 9 фидеров только 3 фидера не видят своих потребителей. я уже отчаиваюсь, забыл предупредить у меня до сих пор версия 8.0(если это конечно имеет хоть какой то вес в этом вопросе) Мастер проверок никаких проблем не нашел?
  15. Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки. да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале. Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)
  16. Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.
  17. Тут ситуация неприятная... В таблице 7.4 не указан Кс для количества равного 1. Мы трактовали это так: берем как для минимального количества, указанного в таблице, т.е. как для количества 2-3 (ведь указан же в ней Кс для количества 25 и свыше). Эксперт трактует, это как вообще отсутствие коэффициента (Кс=1). Что тоже не лишено логики. А еще там есть фраза про интерполяцию для неуказанных значений... Даже не знаю, чего делать Так же есть фраза что для одного ЭП берем Кс=1. Где? В другой табл. но в этом же документе СП 256.1325800.2016 табл. 7.8 прим. №2
  18. Тут ситуация неприятная... В таблице 7.4 не указан Кс для количества равного 1. Мы трактовали это так: берем как для минимального количества, указанного в таблице, т.е. как для количества 2-3 (ведь указан же в ней Кс для количества 25 и свыше). Эксперт трактует, это как вообще отсутствие коэффициента (Кс=1). Что тоже не лишено логики. А еще там есть фраза про интерполяцию для неуказанных значений... Даже не знаю, чего делать Так же есть фраза что для одного ЭП берем Кс=1.
  19. т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель? Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо. Да, одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель (из-за сметчиков ((( ). "Электрик" опередил ), не успел написать что теперь так делаем. Электрик быстр )
×
×