Если датчик движения по двухпроводной схеме подключается, то можно подключить как обычный выключатель
-
1
-
-
1 час назад, Ахмед сказал:
Тем временем, прошло уже несколько дней, но решение моей проблемы не найдено(
Вам ответил выше nanoZeus "Опубликовано вчера в 11:14 (изменено) " про разные ГХ. Попробуйте сделать одну ГХ для квартир
-
1
-
-
В нанокад электро 23 при взрыве файла сбрасывается цвет у всего текста. Кто то сталкивался? Есть решение?
-
33 минуты назад, Stasiuk сказал:
На групповом щитке электросушитель в количестве 1 штук например 1,9кВт с кс=1, а вот на распределительном он же уже кс=0,4.
Все в соответствии с вышеуказанным СП сделано.
-
3 часа назад, Stasiuk сказал:
но как тогда объяснить (особенно экспертам) что мощность на щитке выше суммы мощностей по фазам?
Cм. п. 10.5 СП 256.1325800.2016
-
Поделитесь, пожалуйста, еще и цветовым вариантом. Какие цвета назначаете для выше указанных слоев групп слоев?
-
18 часов назад, kolymba сказал:
Здравствуйте! Так вы спросите это в ветке электриков, там быстро ответят)
пысы или я завтра спрошу, меня этот вопрос тоже волнует
Пишите сразу Электрику, там все не так просто
-
1
-
-
В настройках пользовательского интерфейса, во вкладке сочетание клавиш отсутствуют команды Электрики. Соответственно непонятно, как назначить эти команды на клавиши
-
1
-
-
Коллеги!
кто-нибудь сталкивался с необходимостью расположить 2 лотка на одной полке (горизонтально)?
совет поставить перегородку очевиден, но СП6.13130.2013 пункт 4.14 "на разных ЛОТКАХ"
Разные лотки на одной полке у меня не получилось. Если вид 3D не критичен то создавайте еще одну полку и на нее второй лоток.
-
1
-
-
-
Коллеги, при проектировании наружного освещения необходимо, чтобы нумерация светильников была автоматическая и последовательная. Кто реализовывал подобное?
-
Коллеги, добрый день.
Не могу побороть кратность жестких труб (гибких тоже). в спецификацию трубы попадают с кратностью 5м.
даже если по факту трасса будет 2 метра в спецификацию пойдет 5.
Это так и задумано?
Возможно такое округление стоит в вашем шаблоне спецификации
-
1
-
-
Вилку от БП в розетку втыкаешь когда или достаешь, так очень хорошо искрит. Каждый раз отключаться будет?
-
новый фидер попробуйте
Результат прежний, ничего не понимаю.
Пишите Электрику
-
новый фидер попробуйте
-
новый фидер создавать и на него подключать пробовали?
-
На скане плохо видно
-
Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?
Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.
да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.
Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)
так и есть, от щита и до потребителя, трасса подсвечивается, при перетягивании розетки, трасса тянется за ней. пробовал уже и удалять и заново создавать потребителя, дело в том что из 9 фидеров только 3 фидера не видят своих потребителей. я уже отчаиваюсь, забыл предупредить у меня до сих пор версия 8.0(если это конечно имеет хоть какой то вес в этом вопросе)
Мастер проверок никаких проблем не нашел?
-
Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?
Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.
да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.
Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)
-
Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?
Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.
-
1
-
-
2. На этом ВРУ только один лифт, и вообще 1 единственный ГПМ. Когда идет сводная нагрузка по 2-м ВРУ - все считается верно. (Эксперт, увы, с вами не согласен)
Тут ситуация неприятная... В таблице 7.4 не указан Кс для количества равного 1. Мы трактовали это так: берем как для минимального количества, указанного в таблице, т.е. как для количества 2-3 (ведь указан же в ней Кс для количества 25 и свыше). Эксперт трактует, это как вообще отсутствие коэффициента (Кс=1). Что тоже не лишено логики. А еще там есть фраза про интерполяцию для неуказанных значений... Даже не знаю, чего делать
Так же есть фраза что для одного ЭП берем Кс=1.
Где?
В другой табл. но в этом же документе СП 256.1325800.2016 табл. 7.8 прим. №2
-
1
-
-
2. На этом ВРУ только один лифт, и вообще 1 единственный ГПМ. Когда идет сводная нагрузка по 2-м ВРУ - все считается верно. (Эксперт, увы, с вами не согласен)
Тут ситуация неприятная... В таблице 7.4 не указан Кс для количества равного 1. Мы трактовали это так: берем как для минимального количества, указанного в таблице, т.е. как для количества 2-3 (ведь указан же в ней Кс для количества 25 и свыше). Эксперт трактует, это как вообще отсутствие коэффициента (Кс=1). Что тоже не лишено логики. А еще там есть фраза про интерполяцию для неуказанных значений... Даже не знаю, чего делать
Так же есть фраза что для одного ЭП берем Кс=1.
-
Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.
т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель?
Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.
Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо.
Да,
одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель
(из-за сметчиков ((( ).
"Электрик" опередил ), не успел написать что теперь так делаем.
Электрик быстр )
-
1
-
-
Привет, решил записать несколько видосов на тему что бы допилить в программе...
https://www.youtube....&sort=dd&view=0
смотреть желательно в ускоренном режиме, а то тоска смертная))))
Спасибо.
В видео "расчет освещения" очень тихий звук - ничего не разобрать.
база данных
in Обмен базами данных оборудования
Posted
Была схожая ситуация. Заложили пускатели в проект с НЗ контактами, а на производство приехали с НО. Выяснилось что в каталоге на сайте была ошибка. После обращения производитель извинился и за свой счет поменял оборудование.