  1. Расписывать можно и одним и 4-мя. Один из минусов если 4-мя расписывать - в ЭТМ их в 4 раза больше, что осложняет навигацию
  2. Он влияет на уставки тепловых расцепителеЙ автоматов, которые стоят в этом щите. Если щит герметичный и теплообмен в нем затруднен, то автоматы будут срабатывать при меньших значениях токов. Т.е. параметр «Коэффициент степени защиты Кст, о.е.» идеалогически связан с IP? Да, но только идеологически. В свете сказанного выше имеем: иделогическую зависимость Кст от IP - как определяется не ясно косвенную зависимость Ir от IP - как определяется не ясно прямую зависимость Ir от Кст - как определяется не ясно Можно внести ясность в эти три зависимости? Ясность нужно запрашивать у производителей в первую очередь.
  3. Подход к совместной работе изложенный в файле похож на принцип, который реализован в Allplane. Если грубо - там проект "разбит" на много маленьких файлов. Все проектировщики работают в одном проекте, но в своих слоях/файлах.
  4. Спасибо за информацию, попробуем. Сравните расчеты с диалюксом (ies-файл у вас есть)
  5. В настройках шаблона спецификации (Менеджер проекта - Документация - ПКМ на спецификации - настройка шаблона - редактировать шаблон - КНС - трубы - количество)
  6. В программе потом создаете ГХ с нужными Кс? или подбираете из СП 31-110 похожие ГХ?
  7. Ув. sh84, хочу уточнить пару вопросов. Ваши сметчики смету делают по вашим спецификациям и чертежам? Или Вы выдаете им ведомость объемов работ?
  8. Согласен с тем, что ведомость объемов работ должна быть максимально приближена к сметным формам. Т.е. чтобы название работ совпадало с расценками у сметчиков
  9. Володя, давай к нам, нам такие "незнающие" нужны )))) Пиши адрес, выезжаю )
  10. Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей
  11. В программе зашит алгоритм взятый из НТД. См. СП 31-110-2003 п. 6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1. Т.о. нужно светильникам АО задавать ГХ АО.
  12. А при чем тут разность загрузки фаз, если у меня квартира и стоит "не учитывать реальную мощность квартир"? И даже в Вашем варианте - если я выстраиваю схему на квартиру, получаю Ру=0 кВт, а Рр=6,0 кВт. При этом розетки и светильники у Вас "Электроприёмники квартир", а Электрик выше написал, что нужно делать "Розеточну сеть" и "Освещение". Может быть как то поэтмоу? На этажном щите, правда, правильно. Расчеты идут корректно когда мощность квартиры принимается по СП 31-110 и она больше мощности плиты, которая стоит в квартире
  13. В ЩК добавьте потребители "квартиры" по числу квартир, подключенных к ЩК (см. ЩК-7) Расчет_мощности_этажного_щита01.zip
  14. Если нужно заменить все КНС попробуйте перебить данные в БД. Там заменить гофру на жесткую
  15. Очень спорное решение... Почему? Куча флажков на каждый чих в свойствах объекта - это плохо. 1 - не удобно, 2 - увеличивает вес объектов. Какой тогда выход? Ну вот я описал ситуацию, как можно поступить? Сразу сделайте выключатель поменьше, раз постоянно эта проблема.
×
×