Перейти к содержанию

Andrey_ka

Пользователи
  • Публикаций

    1 470
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    132

Весь контент Andrey_ka

  1. Интересно как у Вас так получается... Вы выбираете другой лоток при прокладке новой трассы? Еще можно выделить трассу и в свойствах выбрать нужную конфигурацию, также можно воспользоваться командой "Проложить в существующих трассах"
  2. смоделировал ситуацию... похоже, что штатными средствами программы никак не сделать...
  3. Так Вы так и пишите... Я уже позже догадался :), по СП должно так работать, есть ГХ "Пожаротушение", "учитывать на вводе в здание" - нет.
  4. Добрый день, а как ведется расчет по РТМ или по СП? Если по СП, то может задать параметр ГХ "не учитывать на вводе в здание", а щит MDB "щитом верхнего уровня"?
  5. Можно... Порядок следующий: 1. делаете расчет или просто устанавливаете светильники на план; 2. устанавливаете в щит 3ф автомат и контактор (в зависимости от управления 3р или + одним НО) 3. подключаете группы светильников к автомату (допустим 30шт) 4. все светильники будут подключены на фазу "А" 5. выбираете светильники, которые должны быть на фазе "В", далее свойства, выбираете фазу "В" 6. проделываете аналогичную п.5 операцию со светильниками фазы "С" 7. радуемся полученному результату
  6. В принципе, а что мешает сделать 3D модель колонны и назначить его обычной розетке, а комплектацию сделать какую угодно?
  7. такую возможность добавили в более поздние версии NCE и PSE...
  8. Странно, что у вас не получается. Такую возможность добавили. Теперь в комплектацию ЭУИ можно добавлять все что угодно... В частности я добавляю и рамки, и суппорты, и установочные коробки... да и сами розетки (когда места мало)
  9. А мне другое интересно, а что, по вашему мнению, должно произойти при нажатии на кнопку?
  10. Советую вам почитать вот эту тему, там мого чего интересного... В том числе и ответ на ваш вопрос.
  11. Пока нет, нельзя... "SwitchGear_хххххх" не работают, если их включить в состав вводного автомата - это для "головы щита", в частности я использую в блоке "SCHEMA_START_SHELL", а для вводного я использую следующий набор: QF<Fider_Group_Number> <Fider_Model_NKU> In=<Fider_In>A Ir=<Fider_It>A Im=<Fider_ITrip>A
  12. Проверьте 3Д модель этого светильника, скорее всего от этого...
  13. я этим безобразием не занимаюсь, пишу в примечаниях на листе... типа "высоту установки выключателей принять 0,9м от уровня чистого пола"... или, как написали выше "h=900". И, на мой взгляд, не нужно путать "высоту установки" и "высотную отметку", по-моему это разные величины
  14. На мой взгляд "отметка" это не совсем "размер" и у архитекторов отметки отмечаются на планах именно +15.000, 0.000 (через точку). Вы же не пишете: "План на отм. 0000" или "План на отм. 3600", правильно?
  15. все зависит от того, что мы понимаем под словом "нормальный", я не часто делаю жилые дома... когда-то делал, сделал шаблон себе, но там много нужно пилить руками
  16. раз уж такая пьянка... я бы вместо "М" поставил бы <Fider_Group_Label> (Маркировка группы), в этом случае будет выводить так, как промаркированы группы в щите, т.е. можно использовать автоматическую маркировку в самом щите
  17. По моему скромному мнению у вас сильно "загружен" план... Лучше разбить на 3 файла ТХ, ОВ и т.д. Убрал все, кроме ТХ все нормально строит:
  18. нужно проект смотреть, так сложно что-то подсказать... Попробуйте убрать план и оставить только объекты NCE...
×
×
  • Создать...