  1. Есть целая приблуда для разреза траншей, для автокада, в открытом доступе... где не помню, гугл рулит... на сколько я помню позволяет считать объемы...

     

    Во, нашел у себя в запасниках, куды выслать... приблуда не моя... (делал не я)

  2. Если честно, сколько было проектов с расчетами по РТМ, но на объектах не было розеток... от слова вообще... По расчету методикой РТМ делалось несколько хладоцентров, ЦТП, очистных сооружений... если и были розетки, то как оборудование к примеру вычислительная машина...

  3. Извините, но я даже не хочу отвечать, тк не хочу превращать тему в обучение онлайн...

    Вручную ни чего не удаляю, читай то что написано выше в моих постах, секционный переключатель не делаю... один щит-один ввод

    Еще раз, у Дмитрия (Электрик) есть полностью проект (ГРЩ как на картинке), стучитесь к нему, я думаю он как для примера поделится... Я в свою очередь делюсь с Дмитрием, он мой посредник или типа того, на прямую ни кому отсылать проект для примера не собираюсь... 

    • Like 1
  4. Если тебе надо сделать в щитах номера аппаратов защиты

    1.1, 1.2, 1.N это в РП А

    2.1, 2.2, 2.N это в РП Б

    то да, надо делать комплексный щит, я только так и делаю...
    Ставишь на план два щита один полностью набит АЗ другой пустой, делаешь из них комплексный щит... и далее...на пальцах долго писать и объяснять, пробуй...

     

     

  5. Дык, надо делать как в натуре... (то-есть в железе будет собрано)
    То-есть в ГРЩ (ВРУ) есть вводные панели, обычно их две штуки...
    есть распред панели, обычно их тоже две штуки... + еще ППУ но это отдельная песня
    Вот и делаете ЧЕТЫРЕ шита, два это вводные панели, два это распред панели...
    ВП подключаете к РП...

    затем каждый щит прогоняете через шаблоны...

    ВП через шаблон ВП, РП через шаблон РП, получаете ЧЕТЫРЕ чертежа, все четыре чертежа руками сводите в один, получается как на картинке сообщение (Опубликовано 29 июля (изменено), главное все делать тупо, очень тупо и все получается...
    Как я говорил нужен скайп или еще че... на пальцах так не объяснить, я считай шаблоны делаю (модернизирую) уже более 10лет... когда еще была PSэлектрика...

     

    Кстати у Дмитрия (Электрик) есть полностью весь проект от куда эта схема, думаю он поделится... Вот кстати вебинар про этот проект 

     

  6. 1 минуту назад, DRB сказал:

     

    Имелось в виду конструкция типа

    3хВВГнг 1х150 + 1х ВВГнг 1х185+ 1х ПуГВ 1х35

     

    Это часто нужно для больших ИБП, например

    А кто мешает сделать ИБП Щитом и в свойствах щита (характеристики подключения) в графе кабели указать те самые кабели и их длину и их количество в параллель, и вы удивитесь, но эти кабели упадут в СО, в КЖ, ТКЗ, вообщем будут везде присутствовать...

    • Like 1
  7. Это идет речь о возможности ПО, есть различные возможности вывода параметров... Шаблоны типа спецификация, шаблоны типа однолинейки. Шаблоны открыты и настраиваемые, дерзайте.

  8. Есть такой ГОСТ 21.608 в нем Приложение В рисунок В.1, когда-то один дяденька накидывал и говорил на форуме что программа не способна такое создать, шаблон я сделал в тот же день и где-то он на форуме есть, может быть Вам такое подойдет? Осталось найти данный шаблон... табличка генерится в dwg...

  9. предельная коммутационная способность автоматического выключателя

    Предельной коммутационной способностью выключателя (ПКС) называют максимальное значение тока КЗ, которое выключатель способен включить и отключить несколько раз, оставаясь в исправном состоянии.

    Обычно заводские испытания на ПКС выполняют в цикле  О - пауза - ВО - пауза - ВО, где О - операция отключения цепи КЗ данным выключателем, после ее включения вспомогательным аппаратом, ВО - операция включения и отключения цепи КЗ данным выключателем.

    Значение ПКС соответствует ожидаемому току КЗ, который возникает в цепи при отсутствии данного выключателя и токоограничения.

     

    электродинамическая стойкость выключателя

    Выключатель во включенном состоянии должен пропускать протекающий по нему ток КЗ, оставаясь в исправном состоянии, независимо от того, должен ли он или другой аппарат отключить этот ток.

    Это свойство выключателя характеризуется понятием электродинамической и термической стойкости.

    Электродинамическая стойкость характеризуется амплитудой ударного тока КЗ, который способен пропустить выключатель без остаточных деформаций деталей или недопустимого отброса контактов, приводящего к их привариванию или выгоранию.

    Если значение электродинамической стойкости в каталоге не приводится, то это означает, что стойкость выключателя определяется его коммутационной способностью.

    [А.В.Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. 1988.]

     

    Сразу на Русском языке, СССР сила, лучшие учебники это 40-70 года, все разжевано аки для умалишенных, не чета нынешним творениям с тематическими, орфографическими ошибками и прочими ошибками...

  10. Тоже проходил экспертизу использую коэффициенты по ПУЭ, делал расчет, типа : кол-во кабелей Х ток кабеля Х коэффициент = предельный Ток  для данной линии... В Ростехнадзоре кстати тоже разводят рукаами по поводу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, живу от Ростехнадзора (4я парковая) в пяти минутах, раньше часто ходил..

  11. Когда не будет костылей, пользователи будут недовольны тем, что говоря ТЗ в микрофон программа не все воспринимает, и ТЗ приходится озвучивать техническими терминами и без акцента)))

    • Haha 2
  12. Ваще не вижу проблем, делаем как указано выше из кабеля шиинопровод, и укладываем в КНС, КНС делаем с нуля руками со всеми углами, поворотами, итд для шинопровода, единственное придется из СО руками убрать дублирующий элемент шинопровода (кабеля)... ну костили кнешно но рабочии..

  13. При чем тут мое величие, вы хотите реализацию позавчерашних идей, вот и все… Ни кому кроме вас не нужных, я очень надеюсь что от предохранителей человечество ушло, разве что в слаботочке они востребованы))))

    Делать в щите реализацию аварийный режим / нормальный режим, смысла тоже не вижу, как старые проекты в новой оболочке смотреть??? Решение рабочее я описал.

    А разве это не дешманское?, щит на ДЕСЯТЬ отходящих групп без головного аппарата управления/защиты, размером 1700х800х450, я в него помещусь, стоимостью 27500руб, у меня в голове не укладывается такое. По мне это клиника, за те-же деньги вам соберут по функционалу то же самое только на автоматических выключателях в габаритах в разы меньших, вы там не ретрофилам это делаете, знаете любителям лампового звука итп… Простите, я в первый раз так на форуме издеваюсь, реально простите пожалуйста, не со зла. Такие решения видел только в агрокомплексах, (15 лет тому назад) там такое делают заведомо, для того, что бы тупо не растащили!!! И то,- делали, теперь у любого селянина по смартфону и ноутбуку. Реально к такому щиту должен бесплатно дисковый телефон прилагаться, кстати я нашел где дисковые телефоны (не пользованые) продают по цене правда сопоставимой с кнопочным мобильником с камерой. Проводка еще наверняка алюминиевая…  теперь можно по нормам… Ух, ради Бога простите, просто в голове такое не укладывается…

  14. Вот именно что на предохранителях, нормальные предохранители это сборки, три предохранителя упакованы в единый модуль https://www.se.com/ru/ru/product-range-presentation/1010-fupact-isfl---isft/ меняются БЕЗОПАСНО, без какого либо инструмента... Меня смутные сомнения берут, что разработчики будут ваши хотелки удовлетворять, делать прогу под задачи позавчерашнего дня, как то не перспективно, ИМХО или как там... Хотя чем (Слово удалено системой) не шутит, дешманское электроснабжение всегда где-то в цене))))

  15. Блин, шобы сделать ваше ВРУ (программно) надо еще что то сделать с маркировкой отходящих фидеров, FU1-FU3 прога определяет как FU1 что однофазных, что трехфазных... Это что же теперь всю прогу перебирать))) делать отдельную кнопку типа ВРУ на предохранителях... 

    ВРУ1-11-10УХЛ4 в народе зовется ВРУ-70 и также рисуется по алгоритму который выше описал, а с предохранителями еще и работать надо уметь, под нагрузкой менять смерти подобно, вылетит один и кирдык 3х фазным двигателям (трехфазным нагрузкам), места в разы больше занимают, купить еще та проблема (на нужный ток)...

  16. Лично я делаю так...

    ................................Трансформатор

    .....................ВП А,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ВП Б

    ............РП А,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,РПБ

     

    На трансформаторе я смотрю полные потери и все остальное в нормальных и аварийном режимах

    На ВП я смотрю что подключено к ВП

    На РП соответственно, то, что подключено к РП

    Везде пользую комплексным РУ, получается автоматы маркировать к примеру 1.1,1.2....1....100/2.1,2.2,2....100 все, ни чего не надо переключать, хотя это конечно удобно но по мне лишний раз надо думать...

  17. Уважаемый, а ни кто в суть вашей проблемы вникать и не собирается, сами ее создали сами и решайте, я написал реальное решение предусмотренное в ПО без всяких костылей. (данная кнопка "выводить в СО" была специально добавлена в свойства как раз для таких моментов по просьбе пользователей)  Разработчики ни разу вам тут не ответят, от слова РАЗРАБОТЧИКИ, они ПО разрабатывают, а не форум читают))))

    Просто весь мой сарказм идет от времени вашего присутствия на сайте почти 9 лет)))) 

    И, да, не вам тут указывать что и кому и как писать, для этого модератор есть, вот ему для начала пожалуйтесь))) 

  18. А в свойствах установить "нет" в графе выводить в спецификацию не позволяет религия? Не знал что автоматические выключатели стали передовыми решениями, извините... У заказчика наверняка еще дисковый телефон в офисе))))

  19. А кто мешает панель ВРУ1-47-00 виртуально разбить на две панели, будет панель А и панель Б и ни какого аварийного режима.

    Я так понимаю данная панель подключается к ВРУ где и возможен подсчет токов в аварийном режиме...

    И кстати где сейчас пользуют такими панелями, последний раз я такое видел на всяких животноводческих объектах...

  20. Пожалуйста, главное все делать очень тупо, мысли мозги пачкают.... И не пренибригайте кабельным журналом, монтажникам очень важна лишния бумага на объекте, если вы понимаете о чем я.

    • Like 2
  21. 13 минут назад, forgeprojects сказал:

    Имел ввиду простые вещи

     

    image.png.2504497d861c2ad12fd5f4d2cbd05db5.png

    Простые вещи, в основе своей, имеют простые решения, тупо, очень тупо делаете отдельный шаблон где всего один раз в блоке кабеля забиваете руками "в ПВХ трубе d20," и все... все отходящие линии будут иметь данную надпись, разве это не очивидно. Чучь сложнее решение, с динамическими блоками, вам уже подсказали.

  22. 24 минуты назад, forgeprojects сказал:

     

    А в отходящих линиях можно ли дополнить к кабелю, способ прокладки? (например в трубах ПВХ?).

    forgeprojects, у меня очередной тупой вопрос, а для чего нужен кабельный журнал, да еще который автоматически формируется, да еще со способом прокладки... И как вы себе представляете способ прокладки кабеля запихнуть в однолинейку, не мне чисто поржать... Вот к примеру жил был кабель, и пошел он погулять... вышел из ГРЩ по лотку 80х600х3000 прошел 20 метров, свернул в лоток 80х400х3000 и прошел 10 метров, затем свернул в лоток 80х200х3000 и прошел 10метров, затем в гофру д=25мм и в распаячную коробку, а из распаики дальше гофрой 20мм в ЯТП... и как все это запихнуть в однолинейку и главное зачем??? встретил в итоге монтажника который его в пункт приемки цвет мета сдал, все сказки конец... модератор прости, но большая часть моего бреда по делу)))

×
×