  1. Плохо видно на картинке, но если вам нужен расчет по СП для квартир в многоэтажном доме, то нужно делать по другому. Создаете отдельный щит, к которому ничего не подключено, добавляете вводной фидер без оборудования, указываете в свойствах - квартирный щиток, и через потребителей добавляете в него квартиры, можно даже не указывать мощность, главное указать число штук и задать правильно ГХ: категория - электроприемники квартиры, таблица 6.1 п.1-3 (в зависимости от проекта). Там же можно добавить, если надо, лифты, офисы, ИТП. Таким образом можно посчитать нагрузки сразу на линию, или на весь ввод в здание целиком, и при этом даже ничего не рисовать.
  2. И правда запутал. Этот комментарий касается примера, который я выкладывал ранее. В примере, который я выложил сегодня, ввод всего один, потому все и в порядке. Я так понимаю, что нужно несколько секций, не связанных между собой. Вы меня не понимаете. В моем случае у меня два отходящих однополюсных автомата, один подключен на фазу B, другой на фазу C. Две розетки подключены к разным автоматам. Это есть в тестовом проекте, который я сегодня выложил. Если посмотреть свойства розеток - фазы там стоят B и C соответственно, и эти значения нельзя задавать вручную, то есть, на первый взгляд, программа все понимает правильно. Однако, если зайти в электротехническую модель, в расчетах видно, что нагрузки с обеих розеток все равно идут на фазу А. Тут явно какая-то ошибка, либо с моей стороны, либо со стороны программы.
  3. Подключил. Все равно не считается. Сделал на одном уровне иерархии. А что если у меня на каждый ввод по автомату? Как объяснить программе, что у меня на этом вводе должно быть несколько автоматов, и как правильно между этими автоматами поделить нагрузку? Подключил две розетки к различным фидерам - одну к фидеру с фазой B, другую к фидеру с фазой C. В свойствах у розеток стоят фазы B и C, но в электротехнической модели в расчетах программа считает нагрузку с обеих плит на фазу А все равно. Прикрепил пример к сообщению. Очень сильно прошу прислать пример, или поправить мой, так, как вы это делаете. test.rar
  4. Для наглядности также приложу мини-проект, на котором пытаюсь обойти все сложности программы. Проект сделан в программе nanocad электро дкс 2.4. Обратите также внимание на то, что у РУ на втором вводе не считаются токи КЗ. test.rar
  5. Здравствуйте. Уже достаточно большое время бьюсь со следующим вопросом - как можно и нужно правильно задавать потребителей, чтобы расчеты считались корректно? Например, хочу включить в расчет квартирную электропечь. Если добавить печь, как потребитель, в свойствах РУ (свойства - потребители), возникает следующая проблема - непонятно, на какой из вводов пойдет нагрузка? Вернее, при просмотре электротехнической модели понятно, что нагрузка идет одновременно на все вводы, хотя, понятно, что это неверно. Вводы в щитке у меня устроены так - на один щиток приходится 4 квартиры, поэтому я делаю 4 ввода с фазами A, B, C, A, например. Может быть мне следует по другому организовать вводные фидеры? Пробовал ещё следующий способ - задавать электропечь в техническом задании, потом ставлю уго двигателя и подключаю его к розетке. Но там тоже беда - нельзя указать, на какую фазу идет нагрузка. По умолчанию нагрузка всегда идет на фазу А, если указать, что печь использует одну фазу. Есть идеи?
  6. К сожалению для Кс нельзя присвоить значение 0
  7. В начале нужно разобраться, что случилось. А для этого нужно кучу вопросов задать. Жду звонка. А по скайпу можно?
  8. Не совсем так. Технологическое задание предназначено именно для работы с заданием, а предварительный расчет электрических нагрузок там предусмотрен, как дополнительная опция. Теперь давайте разберемся, чего вам не хватает в окне Технологическое задание. Там ведь можно задавать ЭП-кам ГХ. Попытаюсь привести ход своих мыслей. Хочу рассчитать нагрузку на дом в окне "Технологическое задание". Добавляю новую запись ТО - дом, РУ верхнего уровня, Тип задания - не задаю. В этой записи создаю новую вложенную запись - щиток. В этой записи я хочу задать нагрузку на щиток - 20 кВт на фазу А и по 10кВт на фазы B и C. Пока не вижу способа сделать так. Пока можно сделать запись на щиток, в которой задавая нужный ГХ нагрузка будет всегда 10 кВт на щиток, её нельзя сделать 20 или 30. Я не предлагаю использовать для расчета мощности именно технологическое задание, но инструмент для такого расчета должен быть. Предложенный Владимиром метод, с указанием количества потребителей, ГХ, нагрузки на фазу - это то, что нужно. Только его не удобно выполнять, когда у меня в проекте 18 чертежей, на каждом из которых по 2 этажных щитка. Да и вообще, для этого расчета мне не нужны именно те щитки, которые у меня расположены в доме с реальными нагрузками. Для расчета достаточно сказать, что у меня в доме N щитков, из них 10 имеют такую нагрузку, 20 другую, использовать такую-то таблицу СП, рассчитать.
  9. Не понял что за П.3 табл. 6.1. Если просто по табл. 6.1, то легко считается - создаю этажный щит. В него вбиваю доп нагрузку (4 кваритры каждая по 10 кВт, например, и задаю параметрв из 6.1. Хочу на разные фазы а хочу на одну). Далее все щиты собираю на стояк или вру и все считает. Третий пункт таблицы 6.1 - тот, что про электрические плиты мощностью 8.5 кВт. Как мне посчитать вашим методом, если у меня уже есть нарисованный в nanocad дом с этажными щитами, ЭП, ВРУ и т.д. Неужели единственный верный способ это сделать новый проект и посадить все щиты на одну фазу "ВРУ"? Этажный щит в настройках ставите - квартирный щиток. В доп. нагрузку вбиваете потребители по кол-ву квартир с мощностью 10 кВт и с ГХ - ЭП квартиры (укажете табл. 6.1 и нужный пункт) и на нужные фазы В свойствах щитка ставите НЕ учитывать реальную нагрузку Если уже в квартирах все разрисовали, то для всей нагрузки ставите ГХ - ЭП квартиры (тогда она не учтется наверху а только внизу) Отписываетесь тут - получилось или нет ) Ваш метод работает, но, к сожалению, мне не подходит. В электротехнической модели мне нужна как раз реальная нагрузка, а не та, что используется для расчетов по СП. С такими нагрузками у меня, например, не проходят проверки по автоматам. Нагрузка в 10 кВт на каждую квартиру мне нужна исключительно для рассчета мощности. То есть, вы понимаете, что мне придется работать две работы - сначала вбивать дополнительную нагрузку, а после расчета мощности убирать. Такой вариант не годится. Будет намного удобнее, если эту дополнительную нагрузку можно будет вводить в Технологическом задании, исключительно для расчетов, не ломая проект. Я так понимаю данный инструмент как раз и предназначен для расчетов.
  10. Не понял что за П.3 табл. 6.1. Если просто по табл. 6.1, то легко считается - создаю этажный щит. В него вбиваю доп нагрузку (4 кваритры каждая по 10 кВт, например, и задаю параметрв из 6.1. Хочу на разные фазы а хочу на одну). Далее все щиты собираю на стояк или вру и все считает. Третий пункт таблицы 6.1 - тот, что про электрические плиты мощностью 8.5 кВт. Как мне посчитать вашим методом, если у меня уже есть нарисованный в nanocad дом с этажными щитами, ЭП, ВРУ и т.д. Неужели единственный верный способ это сделать новый проект и посадить все щиты на одну фазу "ВРУ"?
  11. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка? На одном из вводов программа вычисляет токи КЗ, а на другом нет (lкз 1ф min = 0 A). Внутри одного щитка, автоматы на вводах идентичные, подключаемые электроприемники тоже. Единственный момент - электропечь, которую я задавал через Технологическое задание в обоих случаях имеет фазность А. На первом вводе все электроприемники подключаются к фазе А, на втором к B, кроме этой электропечи. Как это исправить - не нашел. Но если дело было только в этом, то на четвертом вводе, где все электроприемники подключены к фазе А, в т. ч. электропечь, как и на первом вводе, то там бы тоже считались токи КЗ, а они не считаются.
  12. Доброго времени суток. Я хотел произвести расчет нагрузок по СП (по табл. 6.1 П.3) для проекта по многоэтажному жилому зданию. В руководстве разобран пример данного расчета, но там он производится только для отдельных фидеров. Не вижу возможности произвести расчет для всех квартир сразу. Может, если бы в технологической модели была возможность для записи ТО указать "Тип задания" из таблицы 6.1, пока же там на выбор есть только Т6.11. Также нужно дать возможность указывать нагрузку на отдельную фазу - А, B или C, а то выбор количества фаз есть, а на какую из них пойдет нагрузка (при выборе одной фазы) не понятно.
  13. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь из вас пытался найти .ies/ .ltd файлы для отечественных светильников типа НСП-03-60, НСП 41-23, НПП-60? Или, возможно, есть файлы для подобных светильников?
  14. Нужно дать возможность людям редактировать шаблон. ГОСТ-ы разрабатывались давно, у каждой принимающей организации могут быть свои требования. В этом-то и сложность, что такого рода схемы зачастую не имеют между собой никакого сходства Будем думать... Пусть будет по ГОСТу, с возможностью (или без таковой) внести в шаблон какие-нибудь небольшие изменения.
×
×