  1. Если я правильно понял суть беседы о размерностях, то могу сказать, что можно в блок запихать Мтекст "<Fider_Uzo> мА", и будет у вас вывод "300 мА"
  2. Выделить надо 1 светильник Зачем выделять один, если в помещении их несколько. Причем как я понял в последних версиях программы выноска кол.ва светильников в помещении стала автоматически обновлять при изменении кол.ва светильников. если я выделю один, то в той выноски нужно добить еще кол-во светильников. Так по мне проще к старой выноске линию дорисовать. Выделяете вы один, а в выноске будет указано общее количество светильников данного типа, находящихся в помещении
  3. В БД все верно. нужно обратить внимание на фразу "при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме". В трехфазной сети с заземленной нейтралью в четвертой жиле (нулевой) ток в нормальном режиме не течет (или течет, но малый). Так что все в порядке. Может я что подзабыл, но в каком случае тогда может по всем четырем жилам течь одинаковый ток? Пример: Стояк этажных щитов жилого дома. Стояк 3ф, но подключены к нему 1ф ЭП квартир. В нулевом рабочем проводнике будет ток такой же, как в максимально загруженной фазе. По-моему ток в нулевом проводнике равен векторной сумме токов всех трех фаз, а не току в самой нагруженной фазе.
  4. Добрый день! Честно говоря, лично я не представляю как ответить на данный вопрос. Если только не "разжевать" всю методику расчета по РТМ, которая расписана в самом документе.
  5. Это понятно. Но данная БД распространяется с программой по умолчанию или скачивается с официального сайта NC, значит должна быть проверена разработчиками.
  6. В БД все верно. нужно обратить внимание на фразу "при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме". В трехфазной сети с заземленной нейтралью в четвертой жиле (нулевой) ток в нормальном режиме не течет (или течет, но малый). Так что все в порядке. Может я что подзабыл, но в каком случае тогда может по всем четырем жилам течь одинаковый ток?
  7. Здравствуйте! Не уверен. что стоит писать именно в этой теме, но, на мой взгляд, это ошибка в программе. Суть следующая. Почему-то в БД "Электрокабель" Кольчугинский завод" длительно-допустимый ток для 3-х и 4-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов (ВВГ, АВВГ и пр.) одинаковый, хотя, судя по ГОСТ 31996-2012 и справочной информации на сайте самого ЭКЗ, (Цитата) "Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93". Что интересно, для 5-и жильных кабелей в БД коэффициент 0,93 применен.
  8. Благодарю! Помогло Что странно, сейчас проверил багованный файл, там стиль печати стоял "Нет" и галочка "Цветозависимый режим" была снята. Хотя набор параметров листа был экспортирован из другого dwg-файла, там стиль печати стоит monochrome и галочка "Цветозависимый режим" стоит.
  9. Здравствуйте! Ситуация следующая. В dwg-файле на листе оформлена схема. Формат бумаги А2х4. При выводе на печать любыми принтерами объекты схемы непонятным образом разъезжаются по листу. На разных машинах разъезжаются по разному. Уж голову сломали, никак не поймем в чем прикол. Файл приложен ЭТП-4290-0915-ИОС 5.7.1.dwg
  10. Соглашусь. Проще вычесть из спецификации лишний кабель (тем более, что известно где и сколько), чем нарушать "информационную" целостность проекта. А если что-то изменится? Обратно в участки трассы вставлять удаленные куски кабеля, проводить расчет, потом опять удалять куски?
  11. Вы из менеджера проекта расчет по РТМ пытаетесь получить что ли? Я ж вроде описал алгоритм: Заходим в настройки проекта , выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96" . Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок" . Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel
  12. Что-то тогда не пойму о каком шаблоне речь. В папке Report\Rtm\ есть 4 файла-шаблона. A3(420x297)-1.dwg и A3(420x297)-2.dwg - шаблоны листов. A3(420x297)-RTM.dot - шаблон для экспорта в Word, там шапка как раз та, что вам надо, программа его использует. RTM.dwg - шаблон для выгрузки в CAD, там тоже нужная вам шапка и он тоже используется. Шаблоны из папок Spreport и Tepreport тоже используются программой при формировании документации, если методы расчета выбраны по СП или по ТЭП. О каких не используемых программой шаблонах речь?
  13. Вот именно, пора занять нишу, пока туда автокад не пришел
  14. Ну вот если делать экспорт расчета нагрузки в Word, то будет файл с такой шапкой
  15. Заходим в настройки проекта, выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96". Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок". Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel
  16. к тому времени потребители начнут использовать другие сапр для линукса и большая часть этого перспективного рынка уже будет занята и им действительно придется догонять других К тому же у некоторых компаний уже есть наработки в направлении линукс. Они-то и постараются занять рынок. А потом опять будем заниматься импортозамещением уже на отечественной ОС.
  17. Вы, наверно, имели в виду не нано как аналог .NET, а Mono.
  18. Я запутался. Вы ставите отметки в абсолютных отметках? У меня не получается. Если я рисую план, то сети рисую в относительных отметках согласно отметки нуля этажа. И, соответственно, сети к щиту у меня подходят на отметке относительно нуля этажа. Если я пущу стояк не с 1-го этажа, а с 3-го, соответственно - как быть в этом случае? В стояк в относительных отметках не получается поставить, так как у него за отметку "низа" атоматом подхватывается отметка подходящей сети и этот параметр уже не регулируется. Или чертить сети в многоэтажных зданиях по абсолютным отметкам? Тогда так. В свойствах Контура этажа Высота этажа и Высота помещений этажа выставляется 3000 мм (в рассматриваемом случае). Высотные отметки этажей для 1-го, 2-го и 3-го - 0, 3000, 6000 соответственно. На 1-ый этаж ставим УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет 3000, Высота нижней точки будет равна высоте трассы, проложенной к стояку. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет 3000, Высота нижней точки будет 0 (сквозной). На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет равна высоте трассы, проложенной к стояку, Высота нижней точки будет 0. В Мастере межэтажных соединений можно проконтролировать правильность. Прилагаю снимок моего Мастера межэтажных соединений (трассы проложены на высоте 2500, каждый этаж по 3000 мм высотой)
  19. У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Эм... Видимо я чего-то не понимаю, но на скрине №2 УГО перехода явно не зеленое, а розовое.
  20. Немного путано написано. Напишу, как я б сделал. На ый этаж щит-1, на 2-ой - щит-2, на 3-ий - щит-3. На 1-ый этаж УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, высоты - 0-3000, к этому УГО тяну трассу от щита-1. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, высоты - 3000-6000, к этому УГО тяну трассу от щита-2. На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, высоты - 6000-9000 или 6000-6500 (может даже можно 6000-6000, не помню), к этому УГО тяну трассу от щита-3. Как-то так.
  21. У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами.
  22. Возможно, что вы к фидерам щита подключали розетки, а нагрузку розеткам выставляли через ТЗ. В этом случае у программы глюк и она все вешает на фазу А.
  23. Здравствуйте. Как понял, Вы хотите, чтоб у каждой группы освещения отображался номер помещения, в котором находятся питаемые светильники. Для этого предусмотрен параметр <Consumer_RoomIndex>.
×
×