  1. Хотел уточнить когда планируется выход PSE c функцией свободного изменения наименования любых фидеров?
  2. ну вначале нужно хоть что то реализовать, а пользоваться или нет дело пользователей. Да и потом пойдут отзывы и можно будет устранять недочеты. Хотя на мой взглаяд автоматический выбор кабеля не такая уж сложная задача и ее сразу можно сделать грамотно. Главное не использовать упрощенных методик.(которых набралось достаточно много и они вносят определенную путаницу) Все делается по алгоритму, в зависимости от требуемых исходных параметров, т.е. все реализуема програмно. Все нормативы на данный момент есть, задача реализовать в программе. по длительно допустимому току ГОСТ Р 50571.5.52 элек
  3. Всех форумчан с наступающим Новым Годом!! Всех благ!! Следущее пожелание,(возможно уже есть в планах но все равно напишу на всякий случай) На данный момент довольно много времени занимает введение вручную кабеля для каждого фидера, Например общественное здание с 20 щитами освещения, в каждом 10 груп освещения и 10 розеточная сеть. Во всех этих щитах будет кабель ВВГнгLS-3х2,5/4х2,5/2х2,5 нам приходится заходить в каждый фидер и устанавливать для каждого типа проводника(4-проводный кабель, 2-проводный, 3-проводный, 5 проводный) кабель в ручную. Это занимает как минимум 3-4 клика мышкой. И
  4. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Самым неудобным моментом в предыдущих версиях программы (для меня) было отсутствие возможности свободно называть отходящие фидера, чтобы потом эти имена были в выносках, и просто при наведении на трассу всплывали(удобно отслеживать трассы). Например вместо Гр.1 Гр.2 Гр.3 можно было сделать Н-ЭО, MF-P3, Н-КИП, (абсолютно любое наименование отходящего фидера) Это реализовали в программе? И если нет, то когда планируется?
  5. Индуктивные сопротивления есть novkabel сербия, очень подробно, у неханса и некоторых других, тк они почти идентичны, то можно пользоватся
  6. По поводу ГОСТа согласен что отступление карается..., но мы не будем нарушать его, формулы останутся такие же(формула по симметричным составляющим и формала с использованием сопротивления петли "фаза-ноль" идентичны(только преобразованы) ), вопрос только в исходных данных, Можно же активное сопротивление взять по ГОСТ (номер не помню, по проводникам) индуктивное у производителя. Хотя да... этот вопрос требует основательного подхода, и желательно подкрепления из авторитетных источников.
  7. Правильно ли я понял, Вы хотите, что бы NE тоже, как и DIALUX, работала с IES-файлами? да
  8. Поясните, что конкретно вы имеете в виду. Если Кратко то DIALUX встроенный в программу, там используются только параметрические файлы(IES и др., вроде так они называются), т.к. они есть ко всем светильникам, а данные для расчета методом Ки я встречал тлько у световых технологий и ардатовского светотехнического завода)
  9. по #7 Пункт 6. Да работа на разных слоях это хорошо, в некоторых случаях удобно, но например (в предудущих версиях так было, наверно и в последней так) при автоматической расстановке узлов они ставились на отдельный слой, и на плане (тк некоторые трассы скрыты) появлялось облако несвязанных ни с чем точек, В таком случае хорошо бы сделать чтобы коробки ставились на тот слой на котором расположена трасса. Это бы решило отчасти вопрос. Хотя с УГО было бы удобней, т.к например некоторые планы могут быть в разных масштабах, а отрисовывать все на одном в модели не всегда удобно. Понятно что это н
  10. Вышесказанное(что не понятно) относилось к расчету токов КЗ, и к исходным данным для расчета, Например в методе расчета ТКЗ "Петля Фаза- ноль" за сопротивление цепи взято сопротивление фазной и нулевой жилы при температуре 65*С (такая раньше была нормируемая температура для кабеля с ПВХ изоляцией, сейчас 70*С ), и эти данные кочуют из справочника в справочник до сих пор, причем индуктивное сопротивление в них не учитывалось, вот я и пишу почему бы не ввести учет индуктивного сопротивления и активные пересчитать на 70*. А в идеале сделать расчет на начальную температуру проводника, И расчита
  11. Предлагаю в дальнейшем сделать следующее: После подключениния электрооборудования и прокладки трасс мы долго занимаемся вводом кабеля в каждую группу(особенно если много групповых шитов), Хотя для автоматического выбора кабеля по длительно-допустимому току все данные есть. Есть ГОСТ 50571.5.52-2011(МЭК 60364-5-52) вступивший в силу с 1.01.2013г. В котором изложен выбор электропроводок до 1кВ по допусимому току для максимально-широкого списка способа прокладки и других исходных данных. 15]Было бы удобно по одному клику выбрать все электропроводки в проекте. Или в каком то отдельном щите(с
×
×