Сам спросил, сам ответил.
Команда СВОЙСТВАРИС (DWGPROPS)
-
Второй вопрос - можно ли редактировать значение "прочих" свойств? Ответ - да. Или что-то другое имелось в виду?
Да, вопрос как раз про редактирование этих свойств.
Пользуюсь нанокад.Электро 10 - справка и руководство, соответственно только по Электро. Никак не могу найти где сделать "тыц" что бы добраться до этих свойств.
Могли бы рассказать куда нажать или скинуть руководство по голому нанокаду?
-
Подскажите где почитать про работу с полями в нанокад.
И можно ли редактировать свойства документа, аналогичные тем, которые в автокаде задаются в Меню->Утилиты->Свойства чертежа->Прочие
-
3. Скачать 2 архива wine1.4.1_fox.tar.gz (73МБ) _https://www.4shared.com/archive/JGjVEH77ba/wine141_foxtar.html и home_NC51.tar.gz (1.4ГБ) _https://_www.4shared.com/archive/TZ5QdykLce/home_NC51tar.html с установленным NanoCAD 5.1.
А могли бы вы выложить архивы на яндекс.диск?
-
На пересечение выносной и дробно было бы отлично. Поддерживаю.Еще пожелание.
При в ставке выноски на план перенести точку вставки на черту выноски, чтобы можно было выровнять выноску относительно ранее установленных.
Т.е. нужно перенести точку вствки в точку пересечения выносной линии и "дробной" линии?
-
1
-
-
Как удалить/скрыть полосы прокрутки. На ноутбуке занимают место, которого и так не хватает...
-
Хочется, что бы строку спец. выноски можно было делать короче.
Т.е. просто "потянув" за "конец" (как редактирование МТекста) с переносом уменьшаемого текста на следующую строку.
+1
Когда в щите 20 групп - то выноска на линии из него получается на пол листа.
-
Подскажите пожалуйста.
Как вычисляется длина труб, например гофры? Какие учитываются коэффициенты?
Т.е. длина кабеля в спецификации - это длина по плану + запас на разделку + округление (из меню Электро->Настройки->Кабели). А как учитывается и настраивается ли длина труб для спецификации?
-
Здравствуйте.
Вопрос по поводу круговой выноски с номером помещения.
Создал план с масштабом 1:200 (для этого сначала отредактировал файл settings.xml в папке c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\DataRO\ru-RU\). Вставил строчку <Scalename="1:200"val="0.005"/>
Далее создаю помещение, в свойствах установлен диаметр окружности 5 мм.
В результате создаётся окружность с диаметром в модели 2000 и диаметром в листе 10 мм (масштаб видового экрана 1:200). Размер текста при этом нормальный - 500 в модели и 2,5 мм в листе.
Подскажите что делаю не так и как добиться правильного размера окружности.
Здравствуйте!
Неправильно править файл settings.xml. Масштабы нужно менять в свойствах плана (в менеджере проекта).
Всё правильно, так и сделал - масштаб для проекта задал в свойствах плана. Просто без правки файла settings.xml в правом нижнем углу экрана в списке масштабов отсутствовал масштаб 1:200.
Т.е. результат такой - окружность создаётся как для масштаба 1:100, а текст в окружности как для масштаба 1:200.
-
Здравствуйте.
Вопрос по поводу круговой выноски с номером помещения.
Создал план с масштабом 1:200 (для этого сначала отредактировал файл settings.xml в папке c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\DataRO\ru-RU\). Вставил строчку <Scale name="1:200" val="0.005" />
Далее создаю помещение, в свойствах установлен диаметр окружности 5 мм.
В результате создаётся окружность с диаметром в модели 2000 и диаметром в листе 10 мм (масштаб видового экрана 1:200). Размер текста при этом нормальный - 500 в модели и 2,5 мм в листе.
Подскажите что делаю не так и как добиться правильного размера окружности.
-
Вот смотрю книгу Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ" 1988г
По нему получается что ток однофазного КЗ на выводах тр-ра при соединении D/Yн больше трёхфазного.
Так что может быть в ГОСТе всё правильно?
И тогда считать методом петли "фаза-ноль" не корректно?
Да, но если поменять трансформатор на Y/Y, то расчеты будут примерно соответствовать методу петли "фаза-ноль".
Вот как-то так.
Вот я и говорю - получается расчёт методом петли "фаза-ноль" верен только для т-ра Y/Y, для D/Y им пользоваться не следует.
Так получается и из ГОСТа и из Беляева.
-
-
Расчёты тока однофазного КЗ разными методами: фаза-ноль и ГОСТ 28249-93 различаются в 2 раза. При этом токи КЗ двух- и трёх-фазные совпадают.
При этом полные сопротивления вроде как не сильно различаются.
Какое из значений верное и где ошибка?
По логике
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1455,61)=0,158 не равно 0,32кА - т.е. расчёт по ГОСТ вроде как не сходится
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1385,18)=0,166 ~0,17кА - т.е. расчёт фаза-ноль вроде верен
Формула по ГОСТ иная.
Формально программа считает верно в обоих случаях. Почему результаты расходятся нужно задавать создателям методик.
Но если формула по ГОСТ иная, то как получаются одинаковые значения для двух- и трёх-фазных КЗ?
-
Расчёты тока однофазного КЗ разными методами: фаза-ноль и ГОСТ 28249-93 различаются в 2 раза. При этом токи КЗ двух- и трёх-фазные совпадают.
При этом полные сопротивления вроде как не сильно различаются.
Какое из значений верное и где ошибка?
По логике
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1455,61)=0,158 не равно 0,32кА - т.е. расчёт по ГОСТ вроде как не сходится
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1385,18)=0,166 ~0,17кА - т.е. расчёт фаза-ноль вроде верен
-
-
Есть необходимость указывать для РУ с несколькими вводами мощности и токи для каждого ввода (для каждой секции) отдельно и плюс суммарные по всему щиту.
Помню что вопрос подымался на форуме, нашёл ли кто-нибудь решение?
Программа ведь вычисляет эти данные и указывает максимальное из них в свойствах секционного аппарата. Но как вытащить эти данные и вывести возле вводного аппарата или в любом свободном поле схемы?
-
Еще можно попросить разрабов, ускорить процесс внедрения шинопроводов
+1
-
1
-
-
По поводу импорта из Архикада.
Практически всё импортируется замечательно, но:
1. Высота помещений всегда выставляется равной 3000. У архитекторов же помещения имеют различные высоты в пределах этажа.
2. У некоторых помещений не считываются номера и названия. Обычно это происходит с маленькими помещениями (типа санузлов). Хотя с архитекторами проверяли и свойства были забиты совершенно одинаково с остальными помещениями (с теми что считались).
-
Не могу установить нужный шаблон для генерации отчёта.
Например для установки шаблона для "Экспликации помещений для ЭО" устанавливаю галочку напротив этого пункта. Выходит окно обновите документ. Обновляю. После этого отчёт генерируется опять для ЭМ (идёт первым в списке) и галочка стоит напротив него.
Такая же ситуация с другими отчётами.
Это ошибка или что-то делаю не так?
-
Но вам будут доступны для назначения горячих клавиш только те, команды, которые расположены на панели инструментов. Команды "Копировать параметры расчёта освещенности" на панели нет, она доступна только из других окон, поэтому с этой командой у вас не получится.
Жаль. Хотелось бы иметь возможность добавления кнопок и назначения горячих клавиш для любых команд.
-
Здравствуйте.
Подскажите как назначить горячую клавишу на действие NE6.0.
Пытаюсь сделать через "Настройки интерфейса"-"Клавиатура". Там только команды nanoCAD, из NE команд там нет.
Конкретно пытаюсь создать горячую клавишу для команды "Копировать параметры расчёта освещенности".
-
С этим понятно...
Почитайте "пособие к МГСН 2.06-99" п. 1.3 Г1, Г2 ... и т.д - это детализованные стандартные классы светораспределения по МГСН. По крайней мере именно так я всегда думал) P.S И если у вас кривая например Г, а "альфа" к примеру 30 градусов, то исходя из МГСН можно принять ближайшее: Г-2, а альфа 25 градусов.Пытаюсь разобраться с расчётом освещённости. В свойствах светильника есть - "Таблица Ки". Я так понимаю это задание типа кривой силы света. Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр. Подскажите если не прав и где чего почитать-разобраться.Спасибо!
Осталось разобраться с "альфа". В паспорте к светильнику таких данных нет...
Я могу дать вам практический совет: если в на светильник нет своей собственной таблицы Ки, а указана типовая (например, Г), то это данные с точностью +/-50%. Поэтому выбирайте любую детализированную: хоть Г1, хоть Г2. Точность уже не пострадает...
Вопрос к знатокам такой - можно ли на глаз определить подкласс (Г1, Г2 и т.д.) по КСС? Если да, то по возможности объясните процедуру.
-
Почитайте "пособие к МГСН 2.06-99" п. 1.3 Г1, Г2 ... и т.д - это детализованные стандартные классы светораспределения по МГСН. По крайней мере именно так я всегда думал) P.S И если у вас кривая например Г, а "альфа" к примеру 30 градусов, то исходя из МГСН можно принять ближайшее: Г-2, а альфа 25 градусов.Пытаюсь разобраться с расчётом освещённости. В свойствах светильника есть - "Таблица Ки". Я так понимаю это задание типа кривой силы света. Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр. Подскажите если не прав и где чего почитать-разобраться.Спасибо!
Осталось разобраться с "альфа". В паспорте к светильнику таких данных нет...
-
Похоже как пользоваться программой - это секрет...Пытаюсь разобраться с расчётом освещённости.
В свойствах светильника есть - "Таблица Ки". Я так понимаю это задание типа кривой силы света.
Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр.
Подскажите если не прав и где чего почитать-разобраться.
Уже не могу вспомнить - из какого-то или справочника или учебника.
Хотелось бы всё таки разобраться.
В паспорте светильника указана кривая типа Д (согласно указанного в паспорте ГОСТа 54350-2011). В программе же такого варианта нет. И в справке не нашёл решения...
Так что в итоге выбирать? Хочется осознанно использовать инструмент.