  1. Иногда случается следующие глюки:

    из чертежа 1 в чертеж 2 копируется некоторый кусок информации содержащий в частности блоки созданные в autocad (имеющие имена и параметры видимости)

    при вставке в чертеж 2 происходит замена блоков (бывает половину блоков подменяет половину оставляет). Имена блоков не совпадают.

    При копировании из чертежа 1 в новый чистый документ, замены не происходит (т.к. судя по всему нету блоков на которые происходит замена), но при вставке из нового документа в чертеж 2 опять происходит смена блоков, но уже других.

    В чем может быть глюк? (чистка проверка проводилась)

    Встречалось уже не раз

    NanoCad СПДСх64 версия 5.4.2805.1651 сборка 914

  2. хех.. проблема z-координат и удаления от начала координат: http://habrahabr.ru/...ft/blog/250791/

    Попробуйте обнулить координаты и вы удивитесь, сколько у вас из космоса вернется на грешную землю:

    post-72-0-65949300-1429023044.png

     

    Так что понятие "чертеж небольшой" - весьма расплывчатое. Сама топооснова не особо сложная и нагруженная, но вот в документ, в который вы ее вставляете - это жесть. Обнуление, чистка, аудит, перенос в начало координат - весьма улучшит самочувствие пациента. А падение - думаю, что это связано с размером оперативной памяти у вас на компьютере. Используете x32 ОС? У меня на x64 работает нормально...

     

    P.S. В nanoCAD Plus 7, которую готовим сейчас к выпуску, намного лучше стало с такими чертежами работать, но тем не менее лучше, конечно, следить за качеством своих DWG.

     

    Спасибо!

    перенос в начало координат не вариант, т.к. этот файл часть другого составного и там если приводить все в начало будет писец просто потом все свести воедино.

    обнуление попробую,

    чистка, проверка проводилась.

    оперативы 8 Гб Win 8.1 x64, стоит спдс х64. при этом он кушает памяти максимум 1Гб (при работе с этими файлами). Если интересно могу завтра видео приложить как все лагает.

  3. При вставке в чертеж внешних ссылок и последующей их обработкой (подрезкой, перемещением, поворотом) программа сильно тормозит вплоть до полного зависания программы. При заморозке слоя на котором находится внешняя ссылка тормоза пропадают. В чем может быть проблема? Чертеж по внешней ссылке не большой (2 Мб)

     

    Архивы объединить

    Бутырки 3 НВК.zip

    топография.dwg

  4. Судя по всему "глюки" появляются при размещении смесителей на стене. при отодвигании смесителей проблема тоже пропала.

    "Еще пару вопросов, почему вы в плане с фитингами воду отрисовываете?" - несовсем понял вопроса

    "Также почему по стенам прокладываете?" - если про конкретные помещения - то прокладка в стене

    "Почему не пользуетесь функционалом "помещения" ведь..." - если речь идет о прокладке по стенам, то чето у меня не особо получается, особо когда через стены из помещения в помещение, или когда надо "оторваться" от стены.

  5. Также столкнулся с проблемой присоединения как в посте 7, методы описанные мною в посте 8 непроходят, хотя раньше проходило.

    Прикрепил проект, в частности проблемы с подключением двух смесителей (обведены)

    Если есть возможность пояснить что я делаю не так и как с этим бороться.

    ЗХ ВК.7z

  6. Не могу разобраться как в готовый проект подключить новую базу данных труб (созданную/откорректированную в редакторе базе данных).

    Получается только выбирать конкретную трубу и менять. Можно ли как-то указать что все трубы сменить с одного типа труб на другой?

  7. Имеется небольшая проблема при использовании команды "граница показа".

    Есть некая топосъемка представленная единым блоком. Задаем границу показа через: редактирование - граница показа - вн-ссылка, далее выбор блока, и, например, прямоугольную границу с указанием углов. Происходит подрезка блока по указанным границам и в dwg файле отображается нормально, но при посылке на печать (и при предпросмотре) некоторые объекты выходящие за границу показа выводятся на печать.

    Как с этим бороться или я что-то не то делаю. В автокаде такой проблемы не наблюдалось.

    во вложении сам dwg

    в pdf результат печати (на любой принтер выводится тоже самое).

    топосъемка.dwg

    топосъемка Лист1.pdf

  8. Проблема при расчете заштрихованных площадей с "отверстиями" внутри штрихуемых областей.

    Суть: при использовании метода штриховки "Добавить: точки выбора" получаем один (правильный) результат, а при использовании метода штриховки "Добавить: выбрать объекты" получаем другой (неправильный) результат

    Пример во вложении. Это косяк программы или особенности метода штрихования?

    площадь штриховок.dwg

  9. Добрый день. Большое спасибо за ваше замечание, действительно на горизонтальных участках была ошибка в расчетах. В ближайшее время будет техническое обновление. Также можете поставить патч: 32 битная система https://drive.google...iew?usp=sharing 64 битная система https://drive.google...iew?usp=sharing

    Расчет в нашей программе проводится по условному диаметру. А вашем примере на изображении также есть не точности, если хотите я могу вам прислать свой скрин.

     

    Большое спасибо за ответ. После установки патча потери возросли (на мой взгляд даже немного завышено).

    По условному диаметру: получается одинаковые режимы течения (скорости) что для вгп Ду15, что для PPRC PN10 20x1.9, что для PPRC PN20 20x3.4, что на мой взгляд некорректно, но это уже мелочи.

     

    Буду признателен за указание недочетов (скрин делал на скорую руку, для сопоставления потерь). Сам считаю по СНиПу наружных сетей в екселе с подстановкой внутреннего диаметра.

  10. Добрый день!

    Возник вопрос. На основании чего программа считает потери по длине трубопровода?

    также при просмотре гидравлического расчета есть столбец: потери напора на 1 метр; при умножении на длину, логично, должны быть потери на участке (при учета коэффициента), но там цифры вообще непонятно откуда...

     

    как пример прикладываю проект со 100 метровым участком трубы; расходом 0,14 л/с; сталь Ду15: получаем потери по длине (с учетом коэффициента) = 3,11 м

    как второй пример скриншот программы расчета по СНиПу наружки при тех же параметрах (без учета коэффициента) = 11 м

     

    Может я что-то не так делаю? Буду признателен за информацию.

    post-62289-0-67461200-1422989903.png

    пример.rar

  11. Здравствуйте! Периодически у меня возникает проблема, что я не могу трубопровод подключить к смесителям. Например, подвела к смесителю холодную воду - всё норм, подвожу горячую - он как будто точку присоединения красненькую вообще не видит и на ней точки привязки не срабатывают, так и остается не подключенной. Я пробовала удалять смеситель и ставить его заново, обновлять чертеж, перезагружать его и саму программу, не подключается и всё тут. Заранее спасибо

     

    Также встречалась данная проблема. Мне помог мастер проверок: координаты объекта. Если стоит красным, выбираешь и жмешь исправить автоматически

×
×
  • Создать...