  1. Есть проект, листы настроены. в NC 20.1 был создан комплект документации. Всё было нормально.

    Далее был переход на NC 21. При попытке напечатать комплект документации "скопом" настройки всех листов не читаются. Для каждого листа нужно зайти в "Параметры листа" и там достаточно сделать "Отмена" - параметры листа подхватываются. Про переход с 20.1 на 21 я написал для кучи. На днях делал собирал небольшой комплект изначально на базе 21го. Ошибка так же была. Но тогда было листов 7, стерпел. А когда проект большой - комплект документации с такой ошибкой даже не нужен.

    При простой пакетной печали из файла, а не комплекта, ошибки нет.

     

    Спойлер

    image.png.409dabbdd7b8deb2c0051c9bcefe151c.png

     

    • Like 1
  2. Вам бы, по уму, график нагрузок.

    2 минуты назад, Andrey_ka сказал:

    Пособие к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1кВ" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

    не читал но осуждаю :)  но очень хочется. Можете скинуть? облако, почта dudyrev.iv такая собака yandex.ru? в остальных сетях пока условно доступен в связи с переездом

  3. Как то можно выделять быстро розетки с различными УГО? к примеру, надо выделить выключатели скрытой установки не выделяя выключатели открытой установки.

    Функция "выбрать похожие объекты" выделяет все выключатели.

    В настройках есть "Фильтровать УГО по параметрам устройства в БД" - но я вообще не понял, что это.

    Бывает нужно внести корректировку - чтобы поменять марки части или всех выключателей.

  4. 16 часов назад, forgeprojects сказал:

    вводной сделал 3 фазы, думаете сделать вводной однофазный?

    а как у вас в спецификации будет? Нужно 1ф-ный - закладываете 1-фазный, нужно 3-фазный - закладываете 3-фазный автомат.

    Но если укажете 3-фазный ввод и туда поставите 1-фазный автомат, обратите внимание, что автомата поставится 3 шт.

    А вот как программа отработает в том или ином случае - надо и так и так попробовать, как корректней будет

  5. Добрый день!

    Тут спрошу, вроде подходит тема немного.

    Как в комплекте документации перемещать листы? Т.е. у меня в поле идёт свойство - номер листа и наименование листа. Номер листа берётся из автонумерации. При добавлении листа в подшивку он перемещается в конец списка. И потом перемещать его приходится через ПКМ - "Вверх". Но если надо добавить несколько листов, а в проекте уже несколько десятков листов - уходит очень много времени. Просто мышкой не перетаскивается. Как это можно ускорить?

     

    • Like 1
  6. Добавьте возможность удалить ранее применённые высоты в в параметрах установки КНС. Мало того, что они там идут в хаотичном порядке, так еще и бывает, что один 10-сантиметровый кусок на 20-этажном здании проложишь, а потом он везде вверху в выпадающем списке.

    Спойлер

    image.png.bf3346217ae257f3aedde6e856811c63.png

     

    • Like 1
  7. 1 час назад, Lion2032 сказал:

    Здесь философский вопрос, что главнее (курица) светильник или (яйцо) опора?

    Мне Andrey_ka подсказал - ставить вводные щиты (например, вводные щиты ТВ). Я раньше опоры тоже как щиты делал (УГО и БД), но вводные щиты просто "вешал" доп. оборудованием. А так - удобно и ответвления делать к светильникам и ответвление к следующей опоре. И все считается - и потери и токи и кабели.

    Так что у меня опора (яйцо) главнее :) А светильники - это просто ответвления.

    Нет, я не против нововведений, просто может интересно будет.

    • Like 1
  8. 5 часов назад, MarVik сказал:

    Посоветуйте, пожалуйста, видеокурсы по НаноКаду с нуля.

    на ютубе посмотрите курс по "нанокад электро дкс". Видео старые, но помогут.

     

  9. Да, по крайней мере я бы так сделал. Может коллеги еще что подскажут.

    Есть минус - маркировку надо будет вводить вручную для каждого участка, который хотите промаркировать. Т.к. программа будет автоматом маркировать до коробки, а не следующего щита.

  10. вар 1. Подключение выполняйте к верхним зажимам. Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом.

    Спойлер

    image.png.7e41414cd5c7b490ae6e62a28e4a5124.png

     

     

    Далее в электротехнической модели программа почему-то предлагает провести трёхпроводные линии. Хотя интересно, откуда взяться фазе В на щите ЩАО2, если до ЩАО1 идёт однофазка фазы А. Думаю, это недоработка программы. Хотя не критичная - просто выбираете кабель 5х4 и все. Выбрать большее число жил программа позволяет без проблем. Ну, разве что до последней пары щитов 4х4 и к последнему щиту 3х4 можно

     

    вар 2. Я бы сделал так, наверно: подключал как обычно, а не шлейфом. Как вы будете выполнять подключение с чередованием фаз? Я не представляю, как это выполнить физически. Всё равно надо выполнять ответвление -  ставить коробку. Сжимы "орех" не подойдут - нужны керамические сжимы или огнестойкие коробки. Хотя даже для "орехов" удобнее было б прописывать ответвления через такую схему. Так что в этой схеме уже можно будет прописать и марку коробок и посчитать кабель на ответвление.

     

    Спойлер

    image.thumb.png.0a0636f59a3fa39b7b814868bc017e95.png

     

     

     

  11. 5 часов назад, MarVik сказал:

    Но комп под управлением одного человека - администратора...

    Возможно, что диск С защищён настройками. Попробуйте под пользователем "Администратор", а не пользователем с правами администратора. Возможно, что "Администратор" по умолчанию отключен.

    А так то да, непонятно, зачем программа ставится в скрытые папки ProgramData и AppData. Вроде как настраиваемые шаблоны там, но некоторые юзеры сообразят не сразу, где их искать.

  12. Я не скрывал что чертежи выполняю в модели. И писал ранее про Электро. Тема в подразделе платформы потому что размеры - это элементы платформы, а не Электро.

  13. 3 минуты назад, doctorraz сказал:

    Сети, оборудование чертить поверх ВЭ в листе.

    Это невозможно. Элементы NanoCAD Электро чертятся только в пространстве модели.

  14. 17 минут назад, doctorraz сказал:

    Что мешает сети размещать в пространстве листа, образмеривать обвыноскивать, двигать как надо, а потом при необходимости менять им пространство на модель?

    т.е. постоянно заходить в ВЭ и выходить из него?

    К сожалению, я не могу записывать видео с экрана. Но выглядит это так: рисую размер на ВЭ. Получаю размер 2917. Нужно передвинуть элемент на 17 мм в сторону и получить 2900. Активирую видовой экран. Курсор пропадает на доли секунды. Появляется. Выделяю элемент. Жму Ctrl+D (Перемещение). Курсор подвисает на доли секунды. Конечно это не секунда, а только доли, но всё это нервирует и задерживает. После чего еще надо выйти из ВЭ и передвинуть размер, т.к сам он за элементами Электро не двигается даже в модели.

  15. 25 минут назад, doctorraz сказал:
    • Переключаешь текущий профиль и оформляешь например силовое оборудование, размеры и выноски идут в соответствующие слои
    • Переключаешь текущий профиль и оформляешь например  Привязки труб для силового оборудования , размеры и выноски идут в другие слои

    В итоге я получил еще один слой с префиксом настройки. Что тоже не удобно, т.к. слои у меня слои сгруппированы по фильтру "ЭЛ_".

    Спойлер

    image.png.3d7c6c105811dcda57ccc8690e5481fc.png

     

    25 минут назад, doctorraz сказал:

    хм если в модели только модель, т.е. подложка, зачем туда переключаться?

    В модели у меня подложка планировки внешней ссылкой и все мои сети. Тут вроде было предложено оформлять размеры в листе. Мне это не подходит. Оформление в модели, т.к. надо двигать сети и элементы строительного задания под реальную привязку, а не "редактором размеров", когда можно любое число поставить . В листе только ВЭ со своей конфигурацией слоёв. Ну и штамп.

     
    Вот файл, может так наглядней будет.
    добавлено через 4 минут

    2_этаж_expl.zip

  16. 1 час назад, doctorraz сказал:
      В этих (Показать контент)

    image.png.c215e13b0e27c1f2256248a749dd3ab4.png

     

     

     

      Это (Показать контент)

     

    image.png.0106b6f994a49199ead97babb81367e2.png

     

     

    Всё равер не понимаю, как это использовать.

     

    Слоёв с размерами у меня несколько. Одни размеры показывают привязки силового оборудования, другие привязки труб для силового оборудования, третьи размеры показывают привязки осветительного оборудования, четвёртые - привязки труб для осветительного оборудования. Включаются и отключаются комплексом с другими слоями в конфигурациях слоёв.

    Итого на одном плане я получаю как минимум 4 чертежа:

    1. Силовое оборудование. В листе это будет видовой экран М1:1 (сам план мне дали в масштабе 1:100);

    2. Привязки труб для силового оборудования. ВЭ М2:1

    3. Осветительное оборудование. ВЭ М1:1

    4. Трубы для осветительного оборудования ВЭ М2:1

     

    Всё оформление идёт в модели. В ВЭ не оформляю, т.к. переключаться между моделью и листом - занимает очень много времени.

     

  17. В 20.08.2021 в 01:27, Kreator сказал:
      Настройки (Скрыть контент)

    631393537_.png.7c0d9e1c3d1a6101d03f1cd82de1851a.png

    1965224062_.png.88d7944b2211321d17c375961afaf192.png696686055_.thumb.png.82c8663f71c38880ec1da9f813ea3e7d.png

     

     

      Результат (Скрыть контент)

    130871287_.png.abd361442ab0f61873f2cb434ac6af22.png

    Реальный размер - 20 мм. В масштабе 1:50 это будет 20*50=1000 мм. Высота текст размера при этом масштабируется для ВЭ 2:1, т.е. уменьшается в 2 раза от исходного 2,5*(1/2)=1,25 мм. Только не работает размер "Авто", если его ставить по двум контурным точкам точкам (известный косяк в 21.0) - используйте параллельный или линейный, или привязку к ближайшей, т.е. по линии. Остальные размеры нормально отрабатывают.

     

     

    При попытке сделать такое, масштаб начал выводиться по умолчанию в масштабе 1:100. Причем обратное переключение на стиль "СПДС" не помог - тоже стал выводиться в масштабе 1:100.

     

    Спойлер

    image.png.318a23dc0acf79e6c8bf0b04ee99604a.png

     

    В 20.08.2021 в 06:56, doctorraz сказал:

    Ну и до кучи чтобы само раскидывало по слоям, когда образмериваем электрику, в общих настройках выбираем эс, когда для задания строителям, выбираем например АР.

    Тут, если честно, я вообще не понял. В каких общих настройках? Что должно раскидываться по слоям?

  18. 40 минут назад, doctorraz сказал:

    Мультик что ли не досмотрел? Там в ВЭ на листе прекрасно все образмеривается

    Досмотрел, но я не могу изначально рисовать сети с точной привязкой. Т.е. рисую сеть, потом уже привязываю к пилонам - двигаю концы "отрезка".

     

    39 минут назад, Kreator сказал:

    А масштаб линейных размеров в размерном стиле не поможет в данном случае? Ставим масштаб символов как надо, а в размерном стиле масштаб линейных размеров 1:50 (0,02). И галки надо как-то правильно при этом выставить.

     

    я искал, но не нашел такого в настройках. Может подскажете?

×
×
  • Создать...