Posts
1,114 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
39
Content Type
Profiles
Forums
Downloads
Blogs
Everything posted by Ingvarr_
-
Посмотрите видео "Создание шаблона схемы" Расшариваю свою папку на Я-диске временно. Эти видео раньше были на основном сайте нанокад.ру, но сейчас не нашел почему-то. Расшариваю всё, т.к. там для новичка и не только интересные бывают штуки https://yadi.sk/d/3AcgCWOWvjKiyw?w=1
-
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Почему-то иногда появляется такая штука - ставлю светильник, а точка подключения у него не по центру, а "уходит". Меняю тип светильника - всё нормально. Меняю обратно - опять "уходит" в спойлер не получилось сделать, по ходу у меня форум чуток заглючил -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Я не помню, есть ли в стандартном наборе выноски, показывающие тип КНС. Если нет - то можно создать самому. Спектр выводимых в выносках данных довольно широк, лучше изучить этот материал.Например, посмотреть это видео. -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
У вас либо весь щит указан как "распределительный", либо эта группа указана как "распределительная". Сделайте её "рабочего освещения и/или розеточной сети" У вас скорее всего в свойствах светильника коэф. мощности 0,85. Либо задано производителем, если база данных от производителя, либо вами при создании базы данных. -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Пользуюсь классическим интерфейсом. Как то ради интереса переключился в ленту - увидел новую кнопку - "проверка целостности данных проекта". Что именно происходит при её нажатии, какие проверки? И почему её нет в классическом интерфейсе? -
Это понятно. Я предлагаю сделать возможность предустановки настроек слоёв ,чтобы они уже были "по умолчанию". Например, мне бы пригодился файл шаблона, в котором прописано, что слой "1" в модели показывается белым, а во всех новых видовых экранах на всех листах показывался зелёным. Сейчас же при создании нового листа мне все приходится настраивать с ноля, что занимает очень много времени.
-
Добрый день! При создании слоя можно задать свойства - толщину, тип, цвет линий, прозрачность. Так же при создании есть функция этих же свойств для видового экрана, если создавать слой в пространстве листа. Правда, как ей пользоваться - так и не понял, либо она не работает. При создании нового слоя в пространстве модели такой функции нет. Но можно ли сделать так, чтобы можно было сделать предустановленные свойства объекта в новых видовых экранах уже были прописаны? Допустим, у меня в слое "1" в пространстве модели я работаю с чёрными линиями, перехожу в пространство листа, создаю видовой экран - там уже прописано, что эти линии, из слоя "1" отображаются красными линиями.
-
мне тут же на форуме подсказали: 1. Работать с выключенной синхронизацией. Тут есть минус - ранее синхронизацию можно было выключить на постоянку, сейчас максимум на 24 часа. Писал в поддержку яндекса чтобы вернули бессрочное отключение - сказали учтут, но воз и ныне там. Неудобно, когда через сутки сел за компьютер 2, а на компьютер 1 уже включилась синхронизация. Талдычат про какую-то "совместную работу в офисных документах" , что есть другие форматы файлов, по ходу не очень понимают. 2. Включать синхронизацию после окончания работ на компьютере 1. Я обычно включал на одном компе, потом через TeamViewer выключал. Включал на компьютере 2. После полной синхронизации перегружал компьютер 2, как, опять же, советовали тут, ждал повторной синхронизации и выключал её. Минусы - TeamViewer заподозрил коммерческое использование и разрывает соединение через 30 сек (хотя пишет про 5 минут). Писал в поддержку яндекса - просил сделать "выключить синхронизацию на всех устройствах" - но воз и ныне там. 3. Появился глюк - при переименовании папки проекта, папка становится пустой. Если заходить на диск через браузер, то там всё есть. А вот на компе нет. И стоит значок "статус синхронизации - неизвестно". В первый раз писал в поддержку яндекса через неделю, как файлы не появились, но после того, как написал - наконец-то появились, снял вопрос. Недавно проблема повторилась. Т.к. пока в отпуске - скачал из браузера архив с проектом. Пока жду, вдруг выкачается всё же само на комп. Если поставить "оставлять только в интернете" и потом "оставлять в интернете и на компе" - не помогает. Решения пока не нашел.
-
Что за пессимизм? Попробую переубедить - проектировщик - важное звено в том, что именно будет стоять на объекте. Уже давно напрямую сотрудничаю с производителями. Т.к. зачастую, особенно на гос. объектах, монтажников заставляют делать то, что написано в проекте. Написан "производитель 1, отметка +4253,5 мм" - закладывай "производитель 1" на отметке 4253,5 мм. Точнее не так - я НЕ закладываю именно то, что мне нужно за так называемую "поддержку". Я закладываю именно то, что мне подходит по техническим характеристикам. Это в первую очередь. А вот если тех. характеристики и там и там подходят - тогда да- смотрю те, где выгоднее уже мне. Ну и всякие там претензии "мы тут выключатель поставили, а он не работает" - "выключатель диммерный производитель 3?" - "нет, выключатель диммерный нонейм" - "идите туда, где покупали" снимались не раз.
-
Бета-версия nanoCAD Электро 20
Ingvarr_ replied to Электрик's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Ура, товарищи! Идём качать, всё уже на сайте -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Там как то сложно с наличием питающих щитов сверху обычно. Если нет вышестоящего щита - не считает. Например, делаешь жилой дом, на вводе - питающий, ввод в жилое здание. Потери считает. Чтобы посчитать нагрузки на вводах (с учётом АВР) делаю выше РУ ТП где нибудь за пределами чертежа, без соединения трассами, снова РУ ТП делаю тоже питающий - все, не считает потери по дому. Возможно, групповые сети освещения от этого меньше зависят. Попробуйте "сверху" поставить питающий щит. Или этот назначить питающим. -
Вопросы и пожелания к программе.
Ingvarr_ replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Вот ведь, сколько раз читал, а никогда не обращал внимания, что там заявленная мощность. Чёт не уверен, что к квартирам можно применять такой термин. Это ж не завод Но это так..Лирика, к программе не относится. Хотя применение Кс программой в данном случае всё же считаю не совсем корректным. Имеется ввиду, когда "учитывать реальную мощность электроприёмников квартир" стоит "Нет", т.к. реальная мощность - это, наверно, ближе к понятию "заявленной". По методу расчёта, что надо похоже будет взять 10/0,8 уже думал, аха. Как РУ. Иначе нельзя будет подключить эл. оборудование на автоматы с прокладкой кабелей. -
Вопросы и пожелания к программе.
Ingvarr_ replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Не совсем понял, что имеется ввиду под "заявленной". Установленная? Посчитать то я сам могу, просто не ожидал, что в данном случае программа будет учитывать еще с Кс. Вроде как уже обсуждалось, что когда "прикручиваешь" к щиту нагрузку - это расчётная мощность. -
Вопросы и пожелания к программе.
Ingvarr_ replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Возник вопрос по квартирам повышенной комфортности. Есть многоквартирный жилой дом, по ТЗ заказчика - квартиры повышенной комфортности с Рр=10 кВт. Соответственно, к квартирным щитам "прикручиваю" нагрузку в виде квартир повышенной комфортности, но "учитывать реальную мощность электроприёмников квартир" - стоит "нет". Считаю мощность вручную и в программе - в программе получаю меньше. Оказывается, что программа так же учитывает коэффициенты из табл. 7.2, в данном случае Кс=0,8. Считаю ,что когда мощность квартиры задана потребителем на щит (по сути, итак уже Рр) и не учитывается реальная мощность потребителей, данный Кс учитывать не нужно. Кс на квартиру нужен, когда мощность квартиры учитывается по установленной мощности всей нагрузки в квартире, когда делается на каждую квартиру свой нормальный проект и мы выбираем защитную аппаратуру в этажном щите, например. Хотя готов обсудить, конечно. Вдруг я ошибаюсь. -
ошибки в NanocadЭлектро
Ingvarr_ replied to dim84's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Перед этим еще можно снести и НЭ и офис. Удалить вручную папки, которые остались в AppData и ProgramData (обе скрытые). Почистить реестр программой CCleaner Free и заново поставить программы. Хотя я думаю проблема в офисе. Какая версия офиса? Попробуйте OpenOffice поставить, перенастроить вывод документов на него и посмотреть что получится. -
Бета-версия nanoCAD Электро 20
Ingvarr_ replied to Электрик's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
2 дня осталось...Начинаю переживать за Andrey_ka... Может успеете? -
ошибки в NanocadЭлектро
Ingvarr_ replied to dim84's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Не знаю, баг это или фича. Но при подключении электроприёмников и дальнейшем выделении какого-либо элемента, даже платформы, выделяются подключаемые элементы. К примеру, нажал подключить к выключателю несколько светильников. Подключил, мастера подключения закрыл. Потом увидел какой то элемент на плане, необязательно даже Электро, можно платформы, к примеру, отрезок, выделил его - при этом подключаемые предыдущим действием светильники тоже оказываются выделенными. Плохо, когда они перед оказываются где-то за пределами экрана - тогда и удалить их можно вместе этим отрезком. Или хорошо так сдвинуть. Сколько раз уже тихонько матерясь восстанавливал подключения по новому. Может это настраивается где? -
Добрый день! Помогите разобраться со столбцами в многострочном тексте. Задача: нужно заполнить таблицу с тремя столбцами. Певыйй - шириной 15 мм, второй - 100 мм, третий - 15 мм. Вставляю многострочный текст. Выбираю "Статические столбцы" - 3 шт. Поле текста разбивается на три равных зоны. Но не могу понять, как задать ширину каждой зоны по отдельности и как вообще писать во второй и третьей зоне - мышкой туда курсор не перекидывается.
-
Бета-версия nanoCAD Электро 20
Ingvarr_ replied to Электрик's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
У меня только просьба до релиза, если можно. В тестировании не участвую, может, конечно исправили уже. Очень хотелось бы чтобы при открытии редактора выносок - он открывался со свёрнутыми выносками, а так же в мастере установки коробок щиты были свёрнуты. -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Попробуйте отключить объектную привязку (горячая клавиша по умолчанию - F3) У меня такая же фигня бывает иногда. Иногда нормально работает, а иногда чуть сдвинешь что нибудь - и начинает висеть. Еще проверьте внешние ссылки на наличие ошибок, тоже бывают траблы. -
можете поподробнее? Не силён в этом.
-
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
А вы попробуйте То, что они в разных слоях - ситуацию не спасает. Они взаимосвязаны. Вот! Опять я про эту настройку забыл. Решение: надо разрешить печать в свойствах обеих слоёв (контура и номера) и отключить печать в свойствах помещения. -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Вопрос, который меня, похоже, интересует раз в полгода Как напечатать номер помещения, не печатая зоны помещения. Бывает нужно не часто, но периодически. Сам сейчас сидел, менял, менял настройки, так и не смог вспомнить, как делал. И может закинуть ответ в "Часто задаваемые"? -
Осваиваю nanoCAD Электро
Ingvarr_ replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Мощность скорее всего в следствии перекоса фаз, когда на фазе сидит большая мощность и разность загрузки фаз более 15% (по умолчанию) - расчёт ведётся по наиболее нагруженной фазе, как тройная мощность. Я рекомендовал бы сделать так: создать в техзадание потребителя "Розетка 2 кВт". И подключать его к каждой розетке, где это необходимо в свойствах самой розетки. Там есть - мощность либо по ГХ, либо по техзаданию. Потребителя можете создать одного, на расчёт это не влияет. Обратите внимание, что на данный момент в программе есть глюк - допустим, вы подключили розетку с ГХ "Холодильное оборудование", а дальше выполнили копирование (Ctrl+Shift+D) этой розетки, то у копии уже не поменяется ГХ. То бишь вы её поменять можете в свойствах, но при обновлении модели ГХ вернётся на изначальную. Так что на данный момент, к сожалению, розетки лучше не копировать или копировать с одной ГХ. Для уборочной техники так и можно задать ГХ - "Уборочная техника". "Учитывать на вводе - НЕТ"