  1. у меня работает... почему у вас не работает - не понятно. Проектом можете поделиться?
  2. Тут мысля одна появилась... про продукт, из которого экспортируете ifc, предлагаю перенести обсуждение в ОПС
  3. Это ведь не настройка программы, а БД от производителя... надо проверять... производитель ведь не работает в ПО, а только БД заполняет...
  4. пишите пошагово, что делали... а потом, что хотели... возможно, стоит еще сделать несколько попыток
  5. Разделить возможно! В свойствах конструктива это можно сделать... то есть можно на одном приборе навешать на шлейфы сколь угодно маркеров... У вас по приборам или по шлейфам делится?
  6. думаю, что лучше писать в ветку продукта, в котором работаете... реагировать будут быстрее
  7. Пошагово напишите, как вы делали импорт из ifc. Вы ведь в ОПС работаете? Про экспорт в ifc модели из ОПС (любой из вертикалок Инженерного Бима) слышали?
  8. так посмотрите, какие токи в БД Болида забиты... у вас КДЛ 400 мА, а на самом деле 160... и т.д. может стоит токи в БД Болида проверить?
  9. можете проверить на калькуляторе от Болида... а КПБ у вас холостые стоят? и зачем вам 3 часа?
  10. попробуйте поменять РИП, например, на исп. 56, у него батарея большей ёмкости)
  11. Не пойму в чем вопрос... вам зачем указывать наличие фальшпотолка? Он ведь нужен исключительно для автоматической расстановки.
  12. Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование. Где можно цены узнать? http://www.nanocad.ru/buy/price/
  13. тут все просто, речь идет про ОПС (формирование структурки), а автор упорно не хочет переходить в соответствующую ветку
  14. К сожалению, нет, недостаточно. Если обычный пороговый датчик без самоконтроля выйдет из строя, то обнаружить это можно будет только при непосредственном плановом осмотре, и оставшегося одного датчика будет недостаточно для логики запуска оповещения (независимо от типа). Поэтому ставят третий - запасной. Таковы нормы пожарной безопасности. не пойму, получается, что неадресных надо ставить по три в помещение?
  15. Здравствуйте! Это доп. модуль, который покупается отдельно, правда, я не знаю, возможна ли его активация в вертикалках
  16. почитайте Руководство ОПС (на всякий случай, стр. 73) и напишите, что не понятно
  17. вам надо проверить в БД сопротивления кабелей, возможно там 0 или -1
  18. Все у вас показывает, попробуйте обновить таблицу
  19. Что бы меньше тормозило, работайте через внешние ссылки Дело не в чертежах, а в количестве прокси и неспособности нормально обрабатывать их программой в одном пространстве, потому что комп у меня мощный и из-за него глючить точно не может. Или вы что-то другое имели ввиду? В кол-ве прокси согласен, но это такой глобальный вопрос. Решается годами отладки и то как линия горизонта постоянно убегает ))) Могу посоветовать следующее каждый этаж делать в отдельном файле и ненужные этажи (файлы) исключать из проекта В этом случае тормоза будут только при работе со стояками. еще, как вариант, можно удалять Графику из БД, чтобы при вставке на чертеж оборудования, Графика не утяжеляла файл. Это, конечно, при условии, что Графика в проекте не нужна
×
×