Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при указании параметров трансформатора в ЭТМ необходимо указать ток КЗ на стороне ВН(см. Снимок-2).
Этот ток указывается приведенный к стороне 0,4кВ?
И ток в какой точке, перед трансом или ток на шинах РП?
К примеру есть ток на шинах РП(см.Снимок-1) можно ли его указать?
Также в ЭТМ указано, что можно указать значение номинального тока отключения на высокой стороне в кА.
Ток какого аппарата можно принять в КТП или РП?
-
-
59 минут назад, TrustMe сказал:
По ПУЭ кабели в сетях 0,4 не проверяются на термическую и динамическую стойкость к КЗ. Ну, точнее это не обязательно.
Вроде, как да.
Тот же А.В. Беляев пишет, что целесообразно выполнять соответствующую проверку терм. стойкости кабелей, хотя по ПУЭ для сетей 0,4 кВ этого в настоящее время это не требуется".
Тогда вопрос, Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
-
Добрый день!
Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
Приближенный расчет в зависимости от коэффициента Снагр. кз работает
добавлено через 2 минутыИ если кабель к примеру 2,5 или 4 мм2 можно использовать приближенный расчет и с каким коэффициентом?
В ГОСТе указаны начиная с 16мм2
-
10 минут назад, TrustMe сказал:
Про различные фильтры и поиск в тех.задании, этм и базе оборудования речь уже как минимум четыре года идет. Но воз и ныне там, как говорится.
Мне кажется эти улучшения необходимы программе. Это повышает презентабельность софта.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Добрый день!
Поступило замечание относительно расчета нагрузок в NCE по РТМ:
Приведенные таблицы расчета нагрузок не соответствуют требования РТМ 36.18.32.4-92, однофазные электроприемники не приведены к значению трехфазной нагрузки п.3.2.1.6
Можно ли сослаться на 3.2.1.7 :
При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
Мощность по фазам не более 15%
Возможно подскажите другой ответ?
-
1 час назад, Электрик сказал:
Действительно. Получается не тот результат, который вы ожидали.
Логика программы такая:
1. в вашей линии требуется 4 проводников (А, В, С, РЕ)
2. вы проложили в линии 20 жил (4 шт. пятижильных кабелей)
3. программа понимает, что можно организовать 5 параллельных ниток для каждой жилы.
Программа не понимает, что 4 жилы N не используются.
Что делать:
1. Выставляйте корректные значения параметру Система заземления, чтобы программа прокладывала до ЭП-ка 5 проводников.
2. Как сделать, чтобы в любом случае программа "поняла пользователя правильно", пока непонятно. Но будем думать.
На вкладке Расчеты в электротехнической модели все корректно отображается, поэтому в целом не критично. Этот момент только на вкладке присоединения всплывает
-
1 час назад, Andrey_ka сказал:
у меня воспроизводится, причем любой кабель 5х... при числе кабелей более 3-х, при использовании 5-ти жильного кабеля для питания электроприемников с системой заземления TN-C (т.е. 4-х жильный кабель). При использовании, в данном случае 4-х жильный кабель все становится на свои места. Т.е. если электроприемник можно подключить 4-х жильным кабелем, то использовать 4-х жильный кабель.
P.S. Несколько сумбурно, но в целом должно быть понятно
Вы правы!
Только нужно аккуратно систему заземления менять в проекте. Все кабели слетели))
добавлено через 1 минутудобавлено через 3 минут1 час назад, Электрик сказал:Можете прислать проект? Никак не воспроизводится у меня данный глюк.
1 час назад, Andrey_ka сказал:у меня воспроизводится, причем любой кабель 5х... при числе кабелей более 3-х, при использовании 5-ти жильного кабеля для питания электроприемников с системой заземления TN-C (т.е. 4-х жильный кабель). При использовании, в данном случае 4-х жильный кабель все становится на свои места. Т.е. если электроприемник можно подключить 4-х жильным кабелем, то использовать 4-х жильный кабель.
-
-
38 минут назад, Andrey_ka сказал:
только щитом... шкафом управления не получится...
Спасибо!
Было бы удобно шкафом
-
Добрый день!
Подскажите,как реализовать:
Шкаф управления насосами с двумя вводами и секционником.
Делаю стандартным способом, у меня либо с одного фидера подключается, либо с другого.
Как с ГРЩ не дает выбрать к какому вводу подключать
-
В 15.09.2020 в 15:28, Электрик сказал:
Это потому, что в проекте у ящика 2 фидера, а в БД ни одного. Создайте в БД у ящика 2 трехфазных фидера и тогда получится заменить.
Попробую.Спасибо!
Почему со шкафами ВРУ такой проблемы нет? Все меняется и отображается
-
-
Можно ли вытащить в кабельный журнал или другой документ высоту прокладки кабелей?
-
В 02.10.2019 в 16:23, Йозеф К. сказал:
Постоянно сталкиваюсь с проблемой - в КЖ - то и дело в какой-нибудь трассе появляется графа "Не разложен", хотя никаких текстовых элементов и выносок на трассе нет, пробую проложить трассу в сущ. канале, и всё-равно то же самое. Удалось кому победить это? В чем может быть причина?
У меня было такое. Проблема была в опусках трассы.
К примеру: есть три участка отм.+7,000; отм.+3,000 и отм.0,000 и два кабеля Н1 и Н2, которые идут на отм.+7,000, опускаются на отм.+3,000, где Н1 остается на этой отметке, а Н2 опускается на отм.+0,000.
Когда я прокладывал вначале Н2,а потом Н1, то у меня участок с отм.+3,000 до отм.0,000 была в каб.жур. не разложен.
Поэтому пришлось вначале прокладывать кабель Н1, а потом Н2.
-
В 05.11.2019 в 16:12, Электрик сказал:
Проблема в папке, в которой программа пытается сохранить создаваемые семейства. Эта папка указывается в настройках Engineering BIM Exchanger. М.б. вы физически эту папку удалили или переместили... В общем, задайте заново папку для семейств и все должно заработать.
Проблема была в расположении папки.
Слишком длинный путь был и при создании семейств в ней, поэтому и вылетала ошибка.
Поменял расположении папки на Диск D и все заработало!
-
1
-
-
В 10.12.2019 в 09:01, Электрик сказал:
Ссылка на скачивание Engineering BIM Exchanger 10.0: http://files.nanocad.ru/f/269995fb05bf4b7b882c/?dl=1
Для установки плагина для Revit без установки nanoCAD Электро используйте этот дистрибутив. Поддерживаются версии Revit до 2020.2 включительно.
Если nanoCAD Электро установлен, то какой дистрибутив использовать?
-
-
Так это делается средствами операционной системы.
А конктретнее можно?
У меня мышь LogiTech M705. _https://www.logitech.com/ru-ru/product/marathon-mouse-m705?crid=7#specification-tabular_
Стоит драйвер от производителя LogiTech Options 8.0.863
Винда: W10 Pro; 1903; сборка 18362.412
"Тупит" только при работе в Нанокад (Электро 10.0).
LogiTech M570 - Такая же ситуация. В версии 8.5 все отлично. В 10-ке туго перемещается
Осваиваю nanoCAD Электро
in Технические вопросы и обсуждение функционала
Posted
Добрый день!
Реализована возможность построения однолинейной схемы, со структурой НКУ, как на картинке?