  1. Добрый день!

    Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

    Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

    Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

    И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

    И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

    Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

     

    Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

     

    Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

    Подскажите, на какой странице? Не могу найти

     

    Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.

    В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

    Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

    Нет такой графы!

    У меня промышленный объект

    post-65226-0-64534200-1570012700.jpg

  2. Добрый день!

    Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

    Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

    Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

    И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

    И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

    Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

     

    Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

     

    Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

    Подскажите, на какой странице? Не могу найти

  3. Добрый день!

    Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

    Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

    Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

    И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

    И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

    Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

    post-65226-0-76141300-1570003272.jpg

    post-65226-0-95162700-1570003276.jpg

  4. Добрый день!

    Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема?

    Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование.

    Где можно цены узнать?

  5. Сделайте возможность закрытия окна свойств после изменений, кнопкой Enter или другой комбинацией с клавиатуры. В autocad обычно ctrl+enter.

    Отнимает лишнее время мышкой целиться

    post-65226-0-37178000-1555750852.jpg

  6. Добавлю еще, что ошибка, как мне кажется, в другом.

    В программе есть категория электротехнического оборудования, стоящего на линии между щитом и электроприемником - это т.н. "оболочки" и "ящики".

    Они выводятся в схему блоками, которые именуются по типу "SCHEMA_BREAKER_LINE" / "SCHEMA_CONTACTOR_LINE" и тд.

    Логично было бы предположить, что параметры типа "Contactor_Model" или "Breaker_Model" можно применить к этим блокам, но не так.

    Они выводят только тип оборудования, которое установлено непосредственно в щите, не ориентируясь на блок, в котором прописаны.

    Сам блок "SCHEMA_CABINET_LINE" относится к ящикам управления.

    Но параметры типа "Cabinet_..." почему-то доступны для всех блоков промежуточного оборудования, будь то контактор или рубильник, -

    и показывают характеристику самой оболочки, в которой установлен автомат/рубильник/предохранитель и тд. (исключение почему-то контактор - и это, скорее ошибка).

    То есть "Cabinet_Model" выводит тип оболочки, которая выбрана, а не, например, тип рубильника, который в ней находится, что, в принципе, логично и нелогично одновременно.

    Свободным параметром остается только "Cabinet_Name", в который можно написать нужное значение, например, тип рубильника для вывода в схему.

    Он подписан как "Наименование" в свойствах. Не хотел повторятся, наверняка, на одной из 178 страниц, это обсуждалось.

    Пускатель через "Cabinet_Model" выводит данные.

    У рубильника проблемы

    post-65226-0-09203500-1553669765.jpg

    post-65226-0-20740500-1553669769.jpg

  7. Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

     

    Блин, пришлите блок уже. Мы его посмотрим.

     

    Вот блок

     

    Попробуйте сделать параметры отдельными Mtext'ами (без переносов - "/")

    Если не поможет, то возможно с этим параметром блок не работает, но тогда ждем ответа от Электрика.

    Без изменений. Все тоже самое

  8. Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

     

    Блин, пришлите блок уже. Мы его посмотрим.

     

    Вот блок

    ГН- Однолинейная схема групповой сети.dwg

  9. А Модель Optiswitch ..... не хочет прописывать

     

    Добрый день, просто поменяйте местами "Наименование" и "Наименование в составе НКУ" в базе данных... По-моему так...

    Там одно и тоже написаноpost-65226-0-97609600-1553595214.jpg

     

    Пробовал пускатель поставить вместо рубильника, для пускателя прописываются, только когда вводишь параметры ящика/коробки

    post-65226-0-97826600-1553595309.jpg

  10. Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

     

    Насколько я понял, Вы хотите показать рубильник в промежуточном оборудовании.

    Т.е. Вам нужен блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE.

    Вот в него и вешайте доп. параметры.

    В базе УГО (дай бог памяти) она соответствует "оболочка рубильник".

     

    Иногды бывает так, что в названии блока (или его параметрах) бывают непечатываемые знаки, которые можно посмотреть в свойствах Ctrl+1

    Кулачковый переключатель Optiswitch, он есть в базе данных. В целом он,как рубильник.

    Блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE я создал и в него повесил доп.параметры.

    Но выводится только обозначение(Tagnumber) и наименование( Cabinet name)

     

    Вы "ручками" писали доп. параметры или "копипастили"?

    Если "копипастили", то попроубуйте сделать новый Mtext и руками "забить" параметр.

     

    Только три параметра показывает.

    А Модель Optiswitch ..... не хочет прописывать

    post-65226-0-32750700-1553586202.jpg

  11. Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

     

    Насколько я понял, Вы хотите показать рубильник в промежуточном оборудовании.

    Т.е. Вам нужен блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE.

    Вот в него и вешайте доп. параметры.

    В базе УГО (дай бог памяти) она соответствует "оболочка рубильник".

     

    Иногды бывает так, что в названии блока (или его параметрах) бывают непечатываемые знаки, которые можно посмотреть в свойствах Ctrl+1

    Кулачковый переключатель Optiswitch, он есть в базе данных. В целом он,как рубильник.

    Блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE я создал и в него повесил доп.параметры.

    Но выводится только обозначение(Tagnumber) и наименование( Cabinet name)

     

    Вы "ручками" писали доп. параметры или "копипастили"?

    Если "копипастили", то попроубуйте сделать новый Mtext и руками "забить" параметр.

    Без изменений!

    У вас прописывает модель ?

  12. Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

     

    Насколько я понял, Вы хотите показать рубильник в промежуточном оборудовании.

    Т.е. Вам нужен блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE.

    Вот в него и вешайте доп. параметры.

    В базе УГО (дай бог памяти) она соответствует "оболочка рубильник".

     

    Иногды бывает так, что в названии блока (или его параметрах) бывают непечатываемые знаки, которые можно посмотреть в свойствах Ctrl+1

    Кулачковый переключатель Optiswitch, он есть в базе данных. В целом он,как рубильник.

    Блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE я создал и в него повесил доп.параметры.

    Но выводится только обозначение(Tagnumber) и наименование( Cabinet name)

  13. По первому появляется коробка автоматически...

    Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится

    Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    При подключении шлейфом коробки не будет.

    У меня ВН и НБ на разных планах стоят, т.е я на одном плане выбираю подключить шлейфом, кликаю на НБ, потом переключаюсь на другой план и снова приходится кликать на подсоединение шлейфом. Может при переключении между листами команда подключить шлейфом слетает и он подключает ВН и НБ от фидера?

    Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

    Breaker_Model и Breaker_Model_NKU пробовали?

    Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон

    С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается

    Breaker_Model и Breaker_Model_NKU пробовали?

    Да, все попробовал

    post-65226-0-73962900-1553517994.jpg

  14. По первому появляется коробка автоматически...

    Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится

    Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    При подключении шлейфом коробки не будет.

    У меня ВН и НБ на разных планах стоят, т.е я на одном плане выбираю подключить шлейфом, кликаю на НБ, потом переключаюсь на другой план и снова приходится кликать на подсоединение шлейфом. Может при переключении между листами команда подключить шлейфом слетает и он подключает ВН и НБ от фидера?

    В таком случае шлейфом подключить не получится. Попробуйте вариант с контрольным кабелем.

    Т.е шлейфом можно подключить потребителе, которые расположены на одном плане?

    С контрольным получается, только контрольные соединения на однолинейную схему не выводятся

  15. По первому появляется коробка автоматически...

    Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится

    Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    При подключении шлейфом коробки не будет.

    У меня ВН и НБ на разных планах стоят, т.е я на одном плане выбираю подключить шлейфом, кликаю на НБ, потом переключаюсь на другой план и снова приходится кликать на подсоединение шлейфом. Может при переключении между листами команда подключить шлейфом слетает и он подключает ВН и НБ от фидера?

  16. По первому появляется коробка автоматически...

    Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится

    Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    При подключении шлейфом коробки не будет.

    У меня ВН и НБ на разных планах стоят, т.е я на одном плане выбираю подключить шлейфом, кликаю на НБ, потом переключаюсь на другой план и снова приходится кликать на подсоединение шлейфом. Может при переключении между листами команда подключить шлейфом слетает и он подключает ВН и НБ от фидера?

  17. Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    не должно быть такого... проверьте правильность соединения шлейфом и назначение фидера в проекте (распределительный или освещения и роз. сети), по логике должен быть распределительный.

    Распределительный стоит.

    У меня на разных отметках ВН и НБ стоят, а питание подходит между этими отметками.

    post-65226-0-42307100-1553262482.jpg

  18. По первому появляется коробка автоматически...

    Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится

    Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается

    post-65226-0-44816300-1553261203.jpg

  19. Наверное, лучше сделать так:

    1. Подключить к щиту НБ (все стандартно)

    2. Сделать между НБ и ВБ-ми контрольные связи, но выбрать в них из БД силовые кабели.

    3. Отменить у этих кабелей автоматическую маркировку (а то они как контрольные промаркируются) и задать маркировку вручную.

    Все.

     

    На однолинейной схеме получается ВБ не будет отображаться?

     

    Если сделать по 1 или 4 способу то должно отобразится.

    По первому появляется коробка автоматически, так как трасса смежная для ВН НБ и соответственно длина кабелей не корректно считается.

    Для данного случая с ВН+НБ не хватает функции добавлять подключение по типу,как у шкафов управления

×
×