  1. Тут сложнее, я, обычно, добавляю муфты не к гофре, а к шкафу... Допустим приходит 10 гофр, добавляю к шкафу 10 муфт... Но тут только руками 1. Каким образом вы добавляете? Через индивидуальную комплектацию? У меня просто нет этих муфт, если через индивидуальную комплектацию.
  2. 1. Каналы - это количество труб в одной трассе. Ограничение "По количеству" означает, что вы вручную задаете это ограничение, в частности у вас стоит "1" - это означает, что в одной трубе будет проложен 1 кабель. Если установить ограничение "По объему" - программа разложит в одну трубу столько кабелей, столько позволяет ее объем. 2. Тут нужно руководствоваться нормативными документами. Спасибо! Подскажите пожалуйста, как к гофре добавить аксессуары, к примеру муфту для ввод гофры в оборудование. В базе данных ДКС есть муфта, а как ее предусмотреть не понимаю
  3. Он встраивается в Ревит. Соответственно, он нужен для обмена моделями между nanoCAD Электро и Ревит. В чем отличие между передачей в IFC?
  4. 1.Если в разных по диаметру, то пока никак... 2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту Подскажите, что означает "каналы"? Сколько в одной трубе можно проложить кабелей?
  5. 1.Если в разных по диаметру, то пока никак... 2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту Спасибо! Изменил диаметр трубы, все получилось!
  6. Есть опуск двух кабелей, один к примеру до отметки +1,000, другой до 0,000. Подскажите, как проложить кабель в разных трубах? Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"
  7. Проверил: -Ввод - 0,1 -Распределительные-0,1 -Групповые 0,01 Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось Нужно смотреть как у Вас заданы параметры вышестоящей сети, может все правильно? Вроде все правильно. Трансформатор+ шинопровод+ РУНН
  8. Проверил: -Ввод - 0,1 -Распределительные-0,1 -Групповые 0,01 Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось
  9. Добавьте возможность растягивать окно "Прокладка кабелей/проводов", когда много автоматов палец устает скролить
  10. там их всего три (если задавать "Трансформатор+кабели")... т.е. к какому трансформатору подключен, ток Кз на шинах ВН и кабель до РУ... А по нагреву, да и у меня на одном объекте было такое, мучился, но ничего более умного, чем увеличить сечение не придумал. Питание потребителей было от РУНН на ток 6300А, которое подключено к трансформаторам 3150А... Так вот, по нагреву получалось 10мм2, чтобы запитать щиток освещения с током 10А... Все автоматы от шнайдера, время отключения от 0,02 до 0,01сек. вводные - ВА733-3P-6300A-D-H, время отключения 0.1/0.2/0.3/0.4 (установлено на 0,1)... Начал копать данный вопрос и разобрался, оказывается: "Проверка термической стойкости кабеля основана на расчете теплового импульса тепла, которое выделяется в активном сопротивлении кабеля при протекании через него тока короткого замыкания за время начала короткого замыкания до полного погашения дуги при его отключении. Время действия тока зависит от параметров установленной защиты и коммутационной аппаратуры." Так вот, ток 1ф Кз на шинах НН у меня получился 43894,46A, отсюда такие сечения... Я подумал, что вдруг еще какие-то параметры есть. У меня похожая ситуация с кабелями, выход увеличивать сечение.
  11. п.1.4.17, ПУЭ В большинстве случаев достаточно выбрать правильно защиту и обеспечить требуемое время отключения. А еще как вариант применить кабели с другой изоляцией, например Спэ у которого мин. темпер. нагрева не 160С, а 250С Для кабелей 3х2,5-3х6 - это целесообразно?
  12. п.1.4.17, ПУЭ В большинстве случаев достаточно выбрать правильно защиту и обеспечить требуемое время отключения. п.1.4.17, ПУЭ В большинстве случаев достаточно выбрать правильно защиту и обеспечить требуемое время отключения. В шкафу стоят модульные автоматы и по время-токовой характеристики получается,что они моментально отключатся. Успеет ли кабель нагреться до таких температур? Т.е при какой продолжительности воздействия тока кз произойдет нагревание кабеля до 160С(если это ВВГкабель)
  13. Многие кабели не проходят проверку на допустимый нагрев при КЗ. Подскажите, насколько это требование важно учитывать? Так как если его удовлетворять, то приходится кабели увеличивать на 2-3 порядка
  14. Поделитесь хитростью, каким образом лучше организовать данную схему Есть шкаф управления ОВ, который питается по двум вводам: -по третей категории - двигатели и прочее - по первой - защита от замерзания и контрольный кабель для отключения при пожаре Отходящие кабели комплектные с вентустановкой. И контрольный кабель для отключения при пожаре
  15. Хотелось бы почитать обсуждения про совместную(групповую) работу в NCE например марку ЭМ делает один человек, а ЭО другой, как их потом объединить? Или когда наоборот делает один человек в одном проекта,а надо на два разделить
  16. К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять. В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..." И будет Вам счастье. Вот сделал дополнительный блок но схема осталась без изменений А так и будет. Это ограничение программы. Потому что, изначально ТЗ было: "Два кабеля под винт одного автомата без коробки". Здесь мы просто обманули программу. Придется ручками подвигать, удалив лишние элементы. Тем более, судя по скрину, Вы всё равно это делаете. Странное ограничение. Может аналогично клеммной коробке добавить функцию отходящих кабелей в программу А согласно вашего обмана у меня на схеме питание происходит от другого автомата с шин, что вроде не являетя правдой. На своей схеме я ничего не двигал и не удалял, она из шаблона в таком виде получается
  17. К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять. В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..." И будет Вам счастье. Вот сделал дополнительный блок но схема осталась без изменений
  18. К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста
  19. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
  20. Извините, за долгий ответ. Видимо,что-то не корректно подключил в ГРЩ. Теперь все правильно считается. Спасибо
  21. А сделайте еще скриншот с выделенной группой преобразователя 1.А1.1
  22. Добрый день! Подскажите откуда берется Uверх? 4,12%- понятно 0,1% - понятно А вот откуда +1% (5,12%) не понимаю
  23. Доброе утро. Возникла проблема, в щите устанавливаю трансформаторы тока на 3 фазы и на N. С разными параметрами но при формировании схемы трансформаторы выводятся одинаковые, причем сданными трансформатора на N В чем причина, кто-нибудь сталкивался?
×
×