  1. А вы случайно не меняли ничего в наименованиях числителя/знаменателя данной выноски в настройке выносок? Я имею ввиду название, а не маску... Просто если у вас числитель назывался, к примеру "группа, фаза", знаменатель "маркировка", а сама выноска например "группа; фаза/маркировка", то чтобы потом всё обновилось, не нужно их менять. Менять нужно только маски
  2. То же самое получается Меню пустое. А вы бы могли поделиться этим шаблончиком конфигурации?) Буду весьма благодарен)
  3. Странно, у меня это меню пустое... Кстати заметил, что у меня нет файла конфига, как у вас, то есть nCadAppC3DPC.cfg, а есть лишь как на скрине. Может в этом дело?
  4. Господа, подскажите, может вопрос не совсем по теме. Как сделать вкладку "Электрика" в ленточном интерфейсе? Пропала, когда переключил в классический интерфейс, сейчас захотел вернуться обратно в ленточный...
  5. Хочу поделиться наблюдением, может кому пригодится... В общем проблема стара - если в разделе "Настройки-->Кабели" выставить запас на укладку 30% (например), при этом запас кабеля в спецификации и добавочные длины на разделку стоят везде "0", то в спецификации длина КНС оставалась прежней, как и при запасе на укладку в 0%. То есть если по проекту у нас грубо говоря 1500м должно быть проложено в гофре (судя по КЖ), то в спецификацию гофры выводится 1000м, без запаса. До меня доперло, что если поставить запас 0%, а в Менеджере Проекта выставить Масштаб модели 1:1,3, то с гофрой всё решается, запас кабеля учитывается, количество по КЖ всё бьётся. Но, к сожалению, при таком способе и количество лотка возрастает (количество штук), хотя по плану должно быть другое количество, которое можно измерить линиями. Как вариант, можно вручную вычесть 30% из количества лотка и записать это значение в спецификацию. А вообще хорошо бы, чтобы в будущих версиях программы это как-то решили. А то без запаса кабеля как-то не очень хочется выдавать проект. А несовпадение кол-ва гофры в СО и КЖ тоже не очень, сметчики задушат. Да и вручную гофры из экселевского отчета считать крайне неудобно (один кабель может идти и в ПНД, и в ПВХ, и в стальной трубе). А вообще, кто как решает эту проблему?
  6. Быстренько просмотрел сейчас... У меня есть предположение, что это из-за того, что в файле шаблона (xml) названия столбцов немного не совпадают с названиями столбцов в ворде (см. скрины). Например, у тебя в ворде колонка называется "Fieder name", в шаблоне в разделе "Документ" называется "Name", а в разделе "Структура" вообще всё по-русски, да и порядок столбцов другой...Попробуй привести всё к единобразию
  7. В менеджере проекта жамкаешь правой кнопкой мышки на своем проекте, нажимаешь "создать новый документ", выбираешь в таблицах "условные обозначения". В разделе таблиц появляется новый документ, там можно настроить через контекстное меню, какие УГО выводить. Далее выбираешь из контекстного меню разместить на плане, щелкаешь на плане и вуа-ля. С остальными настройками этой таблицы я пока не разбирался...
  8. У меня глупый вопрос... А как на розеточную группу подключить 4 кВт? Ток получается 18 с копейками ампер (это если чисто активная нагрузка), а у розетки номинальный ток ЭУИ 16А...Да и автомат на розеточные сети должен быть с Iном=16А (понимаю, что при 18А он продержится около часа, но всё - же...)
  9. А разве мощность уборочного оборудования должна учитываться на вводе? Согласно СП256: "7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников."
  10. На отходящей от щита трассе поставьте УГО перепада высот, а трассе между ним и щитом установите высоту щита (например, как на рисунке). Не забудьте перепаду высот присвоить КНС. И "не разложен" уйдет)
  11. Попробуйте поставить разветвитель, добавить в него фидер и уже от этого фидера подключить оборудование. Не забудьте подключить к щиту этот разветвитель и оборудование, на одну группу. Всё должно получиться
  12. Только что попробовал смоделировать такую ситуацию. Как вариант, как написал коллега сверху, создать второй светильник, запретить ему занос в СО, занести в непечатаемыЙ слой подключить шлейфом от первого светильника, и по максимуму сократить между ними расстояние. Танцы с бубном какие-то. Не легче ли просто вручную сделать выноску к этому 3-рожковому светильнику, с обозначением какая клавиша какой секцией люстры управляет. Или в примечании это написать. Я бы не заморачивался
  13. Так а смысл? Кабель в КЖ выводится, в СО выводится, на однолинейку выводится, светильник в расчете нагрузок присутствует...Что еще нужно для счастья?
×
×