  1. Совершенно верно, всегда разветвитель пропадал при обновлении, если он был создан не через автоматическую расстановку коробок. А вот "Точка разветвления" из УГО "Электроустановочные изделия" никуда не денется после обновления модели. ..
  2. У нас уже продается вовсю. Хочу на даче поставить... Только жаба душит (одна штучка ~6000₽)
  3. А надо ли?) Можно же поставить ящик (он же и будет опорой), напичкать его необходимыми комплектующими, а в маркировке поставить сквозную нумерацию...
  4. Я может не в тему вашей дискуссии, но всё же) По-моему, при таком способе подключения АВР и ППУ, при прокладке трасс между ними, появляется коробка. У вас так?
  5. Раз уж пошла такая пьянка, то еще б хорошо было учесть коэффициент из пункта 7.2.15 и коэффициенты из таблицы 7.2.15 ^^
  6. Огромное вам спасибо, старина, вы окончательно меня убедили)
  7. Если логически подумать, то вероятность того, что из 10-ти рукосушителей врубят одновременно все (Кс=1) крайне и крайне мала. И вот если вводить Кс=0,15 на уровне группы, то очень даже можно всех их повесить на один автомат 16А и подключить кабелем с сечением 2,5 квадрата. А если руководствоваться расчетом, который показывает программа, когда для группы Кс=1, то тогда получится посадить на группу не более 2-х рукосушителей. А это согласитесь, экономически более затратно... Интересно, что Электрик думает по этому поводу?
  8. У меня тут вопросик возник, возможно глупый. Суть в чем: при расчете электрических нагрузок я всегда брал Рр для каждой отдельной группы равным Руст. То есть с Кс=1 (Рр=Кс*Руст). Например: есть группа рукосушителей, скажем 10 штук по 1,5 кВт. По таблице 7.8 Кс=0,15. Я считаю (и программа тоже), что Рр=Руст=10*1,5=15кВт, а Кс уже вводим только когда считаем нагрузку на вводе щита. А вот автор сайта 220 Форум Игорь К. в своем видео и в комментариях к нему, считает, что даже отдельная группа должна уже считаться с учетом Кс. То есть в моем примере с рукосушителями Рр=Кс*N*Руст=0,15*10*1,5=2,25, и это значит по его логике, что все 10 рукосушителей мы можем повесить на одну группу и запитать эту группу автоматом, выбранным по току, вытекающему из Рр=2,25 (то есть 10,22А). Как правильно? Что-то я запутался...
  9. Если вы меняете объект Электро в Ревите (светильник, розетку, щит и т. д.), или создаете с нуля, то в Электро эти элементы экспортируются уже тупо как прокси-объекты и свойств электро у них уже не будет...
  10. База УГО --> Устройства --> Электроустановочные изделия --> Разветвитель (Электрика) и выбираете нужное УГО. Далее открываете св-ва этого разветвителя, создаете плюсиком фидеры. Затем, мастером подключения подключаете на какую-нибудь группу в щите нужные вам светильники и коробки (разветвители). Далее, тем же мастером выбираете коробку (разветвитель) и на нужный фидер подключаете светильник. Если нужно несколько светильников одним кабелем запитать, шлейфом, то ставите им шлейф через "Подключение объектов шлейфом".
  11. Я могу ошибаться, но вроде при формате IFC передается геометрия без возможности редактирования. Но зато такую геометрию можно экспортировать из новых в более поздние версии Revit. А RBIM более гибкий и информативный...
  12. В самом Ревите, во вкладке "Инженерный BIM" (если устанавливали BIM-exchanger) кнопочка "Импорт из файла". Нажимаете и импортируете.
  13. Так разность проверяется по полным мощностям, которые уже учитывают косинус (Iр=Sр/U*√3 или Sр/U (для 1-фаз), Sp=Pp/cosф).
×
×