  1. 4 часа назад, Maximus1 сказал:

    Добрый день! Скажите пожалуйста, как такую схему можно реализовать? Пробовал и подключать бензиновый генератор через силовой разъем к переключателю ввода резерва - безрезультатно. К тому же кабель таким образом проложить не получается. Очень нужен совет, спасибо.

      Вот схема: (Скрыть контент)

    2020-05-30_103331.pngФап-Схема_001.png

     

    Думаю можно вставить трансформатор и затем в БД переделать его в генератор, тогда кабель должен проложиться, в щите поставить перекидной рубильник, второй ввод  оставить без оборудования. Дальше как обычно выгрузить схему и править вручную

    • Like 2
  2. У CSoft три базовые программы "Режим"; "ТКЗ"; "Электрика" - первые 2 для сетей выше 1кВ, а третия как раз 0,4 и частично 1кВ. На мой взгляд при интеграции был бы удобный инструмент графический, для создания схем, редактирования их и отуда добавить кнопку выгрузки в кад "как есть", мне текущая возня не очень нравиться с шаблонами схем, потом их допиливание в автокаде. Это моё видение, конечно у разработчиков свои нюансы.  У CSsoft много чего интересного есть, но всё так раздробленно, могли бы объединить в единый продукт.

  3. Интересно, есть ли в планах у разработчиков объединить nanocad и EnergyCS Электрика, для проработки схем, думаю было бы отлично, сейчас  более табличный вид набора щитов, а так графическое представление. Или это не реализуемо впринципе?

    • Like 1
  4. В 08.02.2020 в 20:28, Andrey_ka сказал:

    чтобы оборудование попало в спецификацию нужно создавать его в базе данных, а не в ТЗ.

    P.S. С каких пор электрики заказывают электроконвектор?

    Например когда делаешь здание ТП приходится, даже в типовых он, электроконвектор сидит в электрической части проекта

  5. 18 часов назад, Электрик сказал:

    Скорее всего слабое звено -  встроенная видеокарта. Для 3D графики это критичный фактор.

    добавлено через 1 минуту

    К сожалению, других рецептов нет... 

    Я заметил, что подвисания начинаются в большей степени от менеджера БД. Когда в проект вставляешь новые объекты из БД, светильники, розеточки и прочее. Возможно это всё где-то оседает во временной памяти и забивает её, судя по графику из диспетчера задач по ОЗУ. При перезапуске нанокада этот же проект жрёт меньше ОЗУ и подвисаний меньше.Нужно предусмотреть автоматическую очистку ОЗУ от БД наверное. Что интересно не сильно зависит от характеристик ПК, на работе ПК за 2к$ с видеокартой, всё как полагается. Дома же ноутбук  с i3 и интегрированной картой.

  6. 1 час назад, Andrey_ka сказал:

    Проверьте наличие блоков в шаблоне PI (счетчик активной энергии), PK (счетчик реактивной энергии), PN (комплексный счетчика энергии), а также проверьте правильность выбора счетчика в вводном щите (судя по вашему шаблону должен быть выбран именно PI - счетчик активной энергии) - проверьте по базе, если выбран реактивной или комплексный выводить не будет

     

    PS. Программа нормально выводит как в  колонке вводного фидера, так и в вводном автомате

     

    СПАСИБО, помогла смена типа счётчика, вот не знал таких нюансов

    • Like 1
  7. Как создать самому в нанокад шаблон схемы, а точнее атрибуты next, PI и прочие? дело в том , что я только что заметил отсутствие в однолинейных схемах щитов счётчика на вводе, хотя в моделе он там есть

    2019-12-11_16-03-50.jpg

  8. В основном новая платформа, вроде бы. Но как я понимаю ещё не реализована возможность копирования щитов с одного проекта в другой простым copy/past.

    Теперь вопросы:

    1. Если открыть проект созданный в 10 версии, совместимойсть 100% ничего не улетит? не испортится?

    2. После открытия проекта в 11 версии, потом его можно будет открыть в 20 версии? или будет также как было с 8.5 и 10, после 10 - 8,5 выдавал ошибку

    3. Какую функцию даёт поддержка cadLib, и где это можно применить;

    4. Стала ли работать кнопка обновить из электротехнической модели или надо также закрыть потом открыть для обновления?

  9. 15 часов назад, Электрик сказал:

    В вашем случае проблема в том, что линию защищает не автомат, а предохранитель. Непонятно, какое время отключения программа берет при вычислении температуры. Попробуйте заменить на автомат и посмотреть, что все пересчитается корректно...

    Точно, пазл сложился,  на фидерах где предохранитель везде такая проблема. Второй вопрос - влияет ли это на остальные вычисления, такие как потери?

  10. Жду с нетерпением новой версии, там разработчики обещали, что можно будет просто перетаскивать/ копировать оборудование из другого проекта в новый без проблем. Когда ориентировочно выйдет хотябы бета версия?

×
×