  1. Конечно, возможно с допиливанием, но автоматизация расчета длины кабельных трасс в разных КНС много сняло бы рутины. Количество распаечных коробок, выключателей, розеток, элементы КНС, тоже, если бы импортировалось в документ было бы отлично.
  2. Жаль и спасибо, что нашли - а то я понять откуда берется несоответствие не могу. И, что интересно, закономерности не видно. Я использовал КЖ для составления ВОР. Кстати, вопрос - у вас была задумка автоматизированного создания ВОР, еще в разработке или решили отложить до лучших времен?
  3. Это из кабельного журнала. Из-за чего может быть такое? Сумма прокладки по трассам больше общей длины кабеля?
  4. Я делал на одном, но сейчас все-таки пришлось разделить. Очень не удобно в ручную удалять "лишние" кабели из трассы. Например, в щите вентиляции у меня стоит модульный контактор с выносным пультом. Я его соединяю с помощью контрольного соединения. Так вот, этот кабель контрольного соединения, почему-то не отображается в общей выноске из стандартного шаблона "Выноска групп многострочная (маркировка группы)". В схеме этого контрольного соединения тоже нет (но это, как я понимаю не реализовать функционалом программы, надо руками допиливать)
  5. А как народ здесь делает? Можно на разных планах, но в таком случае полную раскладку кабелей по лоткам не сформируешь в сечении... И еще вопрос, если кто сможет ответить - как сделать так, чтобы и контрольные кабели отображались в выноске?
  6. Добрый день. Делаю проект освещения и силовой части на одном плане. Их разделение по листам планирую сделать с помощью отключения слоев. Вопрос, как сделать так, чтобы выноски на каждом из планов отображались корректно: отображались не все группы, а только по принадлежности к разделу (ЭО, ЭМ). Подозреваю, что с помощью настроек выносок, но при замене в шаблоне "Выноска групп многострочная (маркировка группы)" "<GroupSegments>" на любой другой параметр, например на "<WireSegmentContainer.ElSegmentsControl>", шаблон выдает ошибку, как её избежать? И как осуществлять фильтра
  7. Подскажите, пожалуйста, в программе возможно реализовать управление тремя проходными выключателями?
  8. Здравствуйте. Не знаю вопрос этой темы или нет. Если нет, то направьте куда следует, пж. Не запускается редактор базы данных редактор базы данных из PS CS v. 19.0.4969.4969 В комменте к ошибке выдает следующее: <<Cad платформа: Продукт: Версия продукта: x86 Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 x86 ========================================= Exception: System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в Cadwise.Studio.Utils.ApplicationInformationBase.get_ShortVersion() в Cadwise.Platform.Module
  9. В линии к ЭП-ку расчетная мощность равна номинальной. Коэффициент использования учитывается только на вводе. Это видно, не понятно почему для комплексного ЭП расчетная мощность равна номинальной. Комплексный ЭП, разве не понимается как потребитель, имеющий в своем составе несколько единичных ЭП, которые определяют расчетную мощность, отличную от суммы всех единичных ЭП, входящих в его состав?
  10. В шаблоне схемы поменяйте значение Рр В шаблоне Pp стоит.
  11. Если в расчете использовать "Комплексный ЭП", результат тот же. Или для комплексного ЭП тоже, из каких-то соображений, Ки равен единице?
  12. Удивительно, что я этого не заметил!Согласно указанного мной п 2.7 РТМ 36.18.32.4-92 для электроприемника 35 кВт с загрузкой в смену 90% (Kи=0,9) должна быть Pр=31,5 кВт. Мой вопрос был "Как сделать, чтобы при выводе Pp был учтен Ки, а не отображалась та же Pу?", т.е. в графе Pp отображалось 31,5 а не 35. Где ответ на мой вопрос?
  13. Если в фидере только один ЭП, то о каком Ки кроме Ки=1 может идти речь? РТМ 36.18.32.4-92: 2.7. Коэффициент использования отдельного электроприемника kИ или группы ЭП КИ - отношение средней активной мощности отдельного ЭП рС или группы ЭП РС за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению: kИ=рС/рН КИ=РС/РН
  14. Добрый день. В техзадании задано оборудование с Ки, но при формировании схемы на отходящих фидерах почему-то Рр отображается без учета Ки. Как сделать, чтобы при выводе Pp был учтен Ки, а не отображалась та же Pу?
  15. Не сочтите за труд номер пукта огласить. Как я понимаю, это:
  16. Спасибо, подключил. Остался вопрос, как проложить кабель от ВРУ до ППУ (кабель прокладывается только от отходящих фидеров ВРУ, линии ППУ почему-то нет)?
  17. Что не соответствует п.8.10, СП 256.1325800.2016 где ясно говорится - после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. Под отключающим аппаратом я подразумевал аппарат защиты. Сути вопроса нечеткость терминологии (если об этом Ваша речь) не меняет.2All: Так никак не реализовывается это программой?
  18. Добрый день. Имеется вводное устройство ВРУ с 2-мя вводами, без АВР. Необходимо подключить шкаф ППУ (с АВР) от 2-х вводов. Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Подскажите, можно это реализовать в программе или в ручную схему после формирования допиливать?
×
×