  1. Да так вроде и сама программа даёт, а нет у вас длинное описание добавлено. Как мне надо есть в картинке под спойлером в моем сообщении. В чем фишка объясняю. В начале название ДИП-31, далее многобуквеный код BTH, я вот например знаю чем BTH отличается от BTM например, а заказчик не знает, поэтому меня учили описывать что BTH это извещатель пожарный дымовой, а не какой то многобуквеный код. Так же и для остальных, например BIAS - Оповещатель пожарный звуковой. Мне нужно автоматически изменить фразу "Многобуквеный код" на слова нужные мне, под каждый тип извещателей и оповещателей
  2. Здравствуйте, вопрос по многобуквенным кодам, при создании условных обозначений создается например BTH Многобуквенный код, есть ли варианты автоматической записи вместо фразы "Многобуквенный код" "Извещатель пожарный дымовой" или всегда только в ручную исправлять?
  3. Да и на структурке она все равно отображаться не будет, а расчет токов всегда нужен
  4. Проблема решена спасибо Александру. Проблема в программе была в том, что я питание адресных оповещателей подключал к контролируемым выходам, а нужно было к простому аналоговому выходу питания Сириуса. По жизни же, простой выход питания слабоват, всего 300 мА, и спокойно можно подключать питание на контролируемые выходы, которые по 2А каждый. Но программа этого не понимает. Придется рисовать одно, а на реальном монтаже делать по другому, или вообще не использовать выходы Сириуса, а ставить отдельные РИПы
  5. Сделал как и на извещателях толку нет, прислал на почту
  6. Здравствуйте, появилась проблема в 22 версии подскажите как исправить. Проблема вот в чем: Прибор Сириус, к нему подключены в шлейф ДПЛС извещатели, оповещатели С2000-ОСТ, С2000-ОПЗ, при подключении оборудования к ДПЛС адресация соответствует, но оповещатели еще имеют один контакт питания 24 В, при подключении питания адрес по ДПЛС в оповещателях не учитывается, а появляется номер выхода и сбивается порядок адресов ДПЛС. Отключал в настройках автоматическую маркировку по шлейфам питания, и в Сириусе и в оповещателях, толку нет. Я понимаю что скорее всего проблема в Сириусе, так как раньше в 21 версии к КДЛ все подключалось корректно
  7. Здравствуйте, проблема с УГО табло выход, исправьте пожалуйста. Проблема вот в чем: там табло состоит из вхождения табло(блока), табло ставится на слой название не помню, я его переименовал в Оповещение. Так если отключить слой Оповещение то реальный блок исчезает, а остается вхожденный блок, так как он на других слоях. Я у себя сделал перенес основного блока табло в слой оповещение, назначил цвета, это для других сделайте что бы не мучались потом, как я
  8. В настройках ОПС -> Система -> Настройки точек присоединения -> Выдавать точки присоединения поставьте ДА. Сам третьи сутки бился, в инете инфы про 20-ю версию ноль
  9. Проблема в базе оборудования, которую типа я для себя создал, при использовании базы по умолчанию все норм, спасибо за помощь
  10. Здравствуйте, не игрался, на новом проекте но с рабочей базой так же вылетает, игрался только с базой оборудования, там у меня часть данных с 11 версии
  11. Здравствуйте, ОПС версия 20 Х64, при создании структурной схемы оповещения программа авто закрывается без сохранения и каких нибудь сообщений о падении программы, грубо говоря баг
×
×