  1. Добрый день. Пожалуйста, напишите данный вопрос на support@nanodev.ru К письму приложите файлы, а также не забудьте указать: 1. Логин пользователя или серийный номер используемого программного продукта nanoCAD; 2. Полную версию и сборку используемого программного продукта nanoCAD, а так же его разрядность (см. меню "Справка-О программе..."или на название дистрибутива);
  2. В БД у кабеля стоит отрицательное значение сопротивления, от сюда и "прибавка" к напряжению вместо падения. Измените значение сопротивления на действительное в БД проекта или в целом замените кабель с правильными значениями. Тогда будет подсчет падения напряжения:
  3. чтобы не гадать, давайте лучше посмотрим проект в 21 версии линии управления выполняются подключениями "Шлейф" - "Вывод". Там должен быть одинаковый тип подключения, для совместимости подключений. в 20 версии и ранее специальной линии управления не было и часто использовали линии с типом "Электропитание", там уже просто у любого источника была линия "Электропитание" - "Выход" а у токопотребляющих устройств "Вход".
  4. Добрый день. Перейдите в свойства релейного блока и выберете линию управления, к которой подключены оповещатели
  5. Нет, расчет токов и АКБ для РИП по прежнему считаем автоматически. Если не отображаются оповещатели в таблице токов, включите расчет тока по минимальной нагрузке в свойствах пускового или релейного блока. В этом случае будет учитываться вся подключенная нагрузка, а не максимальное возможное значение токопотребления из БД. Нет, так как БД уже содержат новые параметры, поэтому открыть в ранее выпущенной версии их нельзя, как и сами проекты. Если только изучаете функционал, то сразу предупрежу, что 20 версия адаптирована под СП5.13130, а 21 версия уже под СП4
  6. Если ошибка в типе подключения, то вместо исправления шлейфов в ручную, можете сразу скачать актуальную БД со страницы https://nanocad.nanosoft.pro/products/nanocadops/databases/ Там БД с датой публикации 2021 года уже адаптированы под 21 версию.
  7. Добрый день. Можем строить структурную схему как для всех систем в проекте так и выборочно с настраиванием по конфигурациям. Так как не строиться структурная схема только для СОУЭ, то могу предположить, что для их подключения в БД используется тип подключения "Электропитание". Данный тип подключения показывается только на вертикальных участках структурной схемы, так как рассчитывался на подключение ППК и РИП. Проверьте используемый тип подключения, как исправить в nanoCAD BIM ОПС 21.0 показывается здесь https://youtu.be/aVmiPNdncZs?t=1547 Если уже используется тип подключения "Шлейф"
  8. В данный момент в ОПС никак. Если есть задача сортировать именно по ЗКПС, то можно попробовать выгрузить таблицу и настроить ее сортировку в специальных редакторах. добавлено через 1 минуту Обсуждали данную проблему уже здесь https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/15143-ops-210/page/2/
  9. Добрый день. Можете прислать на почту antonov@nanocad.ru проект в котором выдается ошибка и файлы из папки C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 21.0\Report\RoomExpl Ошибка появляется только в этом проекте?
  10. Добрый день! Если у Вас двусветные помещения, то похожий вопрос обсуждали уже здесь: Если советы там не подходят под Ваш случай, то можно еще сделать через разрывы трассы, а это помещение показать отдельным фрагментом внутри созданного этажа. Но этот способ не подойдет Вам, если необходимо получить единую BIM-модель. Можете приложить план/схему помещений и описать какие системы проектируете. Подберем оптимальное решение.
  11. Добрый день, на данный момент многопользовательского режима как было представлена в продукте "nanoCAD BIM Вентиляция" у нас нет. Но он обязательно появиться, так как ОПС тоже будет переходить на новую технологию EVOS. Когда ждать пока не подскажу, зависит от выхода Вентиляции
  12. Добрый день. С момента перехода ничего подобного пока не наблюдалось. Ошибка повторяется на разных проектах?
  13. Если стоит такая задача, то можем создать специальные УГО для устройств располагающихся вдоль стен, чтобы у них центр вставки был не по середине, а смещен к стене. Если необходимо еще и кабельные каналы вдоль стен показывать в 3D, то внутри УГО точку присоединения также придется сдвинуть на середину толщины кабельного канала. Также можем двигать и сами 3D-модели устройств в редакторе баз данных(точно понадобится поворачивать оповещатели) Вот есть пример проекта где настраивал отображения 2D и 3D https://drive.google.com/drive/folders/1poVQrGMjX0c9GvwxR9oORW1NwWocQaVA?usp=sharing
  14. Здравствуйте, у меня не так. Отображаются оба проекта (импортировал напрямую и через RBIM). Может Revit сразу не отображает, пробовали просто перезапустить вид?
×
×