  1. 1 час назад, sokave сказал:

    Добрый день, вопрос по таблице ЗКПС: можно ли каким нибудь образом вместо (вместе с ) номеров помещений выводит названия помещений ? Просто жизненно необходимо !!!

    Добрый день. На данный момент такой возможности нет

  2. 15 часов назад, vip.pu30 сказал:

    и как подключить табло "Выход" к С2000-КПБ

    Добрый день. Скорее всего проблема в типах подключений. Вот записал видео как это исправить и в комментариях описал в чем причина https://youtu.be/tUWbiLOsgV4

     

    добавлено через 5 минут

    Еще при работе с C2000-КПБ в nanoCAD BIM ОПС21.0 рекомендую сразу переделать линии для оповещателей  в "Шлейф" - "Вывод". Вот обзор https://youtu.be/aVmiPNdncZs?t=1550

    Так у вас они будут отображаться на структурной схеме.

     

  3. 5 часов назад, kolymba сказал:

    Добрый день! Как пожелание, возможно ли в перспективе, дублировать Значение Позиция (Маркировка)  в - Номер устройства? или даже не надеяться?

    Добрый день! Речь об этих параметрах устройства? 

     image.thumb.png.6ae257dccc39bfcd30f173cd62c3d19b.png

     

    Позиция (Маркировка) в автоматическом режиме может отображать номер устройства. 

  4. В 20.09.2021 в 07:53, Sart сказал:

    Еще обнаружилась проблема с усилителями мощности. В спецификации во 2 и 3 столбцы попадает "наименование (тип)", графа "описание в спецификации" в спецификации не учавствует. 

     

    Разобрались в чем причина. В шаблоне спецификации в "Наименование" ссылка не на тот параметр. Исправим в следующих версиях

    Вот можете подгрузить себе исправленный шаблон:

     

    Спецификация (Вариант 2).xml

    добавлено через 2 минуты

    Или по этой инструкции https://youtu.be/IHbx-i4XMTg

    подправить самостоятельно. Еще раз спасибо, за найденную ошибку.

  5. В 20.09.2021 в 05:43, Sart сказал:

    Также для спец выносок на плане добавить выноску с указанием только мощности оповещателя без нумерации.

     

    Можно настроить уже сейчас, вот видеоинструкция:

    https://youtu.be/Y8wxpoBK5ZY

     

  6. 35 минут назад, Бадаев Максим сказал:

    Не проще ли линию оповещения сделать как информационную линию, а аттенюатор добавлять как Устройство защиты от КЗ, получим и ветку, и на СС.

    Да, этот способ лучше

  7. 29 минут назад, ИЦ ПИЗ сказал:

    А то пытаюсь сделать схему, а лист выходит пустой. 

    Структурную схему создаете для всех систем или выборочно?

    Проверьте подключения в разделе ЭТМ. Подключения "электропитание" не отображаются на горизонтальных участках структурной схемы.

    добавлено через 1 минуту

    Если все подключения есть, то присылайте проект на antonov@nanocad.ru

    посмотрю в чем еще может быть дело

  8. 23 минуты назад, ИЦ ПИЗ сказал:

    Здравствуйте! Можно ли создавать структурную схему, если расставлено только оборудование и подключено к ППКП, а кабельной разводки нет (для стадии П)? А то пытаюсь сделать схему, а лист выходит пустой. 

    Здравствуйте, да можно. Структурная схема строится на основании подключений, а не трасс КНС. 

  9. 11 минут назад, Sart сказал:

    Александр подскажите чтобы понимать в чем плюсы по сравнению с созданием в разделе усилители в оповещении.

    Не будет ошибки в описании в спецификации, которую Вы нашли.

    На структурной схеме будет отображаться именно усилитель, а не шкаф.

    В планах на будущее расширение функционала для усилителей звука.

    • Like 1
  10. В 17.09.2021 в 23:11, forgeprojects сказал:

    По структурке ничего не поменялось?

    в 21 версии на структурную схему добавились радиоканальные подключения и линии управления. Их обзор:

     https://www.youtube.com/watch?v=aVmiPNdncZs&t=260s

     https://www.nanodev.ru/products/ops/features/

    • Like 1
  11. 1 час назад, Sart сказал:

    Еще обнаружилась проблема с усилителями мощности. В спецификации во 2 и 3 столбцы попадает "наименование (тип)", графа "описание в спецификации" в спецификации не учавствует. 

     

    Спасибо, действительно есть такая ошибка.

    Усилители звука рекомендуем создавать в таблице "Сетевые устройства", "Тип сетевого уст-ва" - "Усилитель звука"

    добавлено через 3 минут
    9 минут назад, Sart сказал:

    Для типа "шлейф", для того чтобы оповещатели цеплялись к усилителю необходимо у них назначить точно тот же выход. Т.е. у усилителя выход "100В, тип шлейф", у оповещателя должен быть именно он же! Не вход, не выход с другим названием, а именно этот же выход, тогда все цепляется и строится схема.

    Да, верно, одинаковые подключения с одинаковыми параметрами.

  12. 2 часа назад, Sart сказал:

    Вроде дошел уже до такой мысли, но очень не хотел ее принимать, это просто трэш. 3 этажа, в среднем по 800 оповещателей на каждом. Замечательная программа. Вроде бы есть база данных проекта, почему она жестко не привязана к чертежу как например в ревите вообще неясно. Т.е. поменял в базе значения, на чертеже объекты приняли их. И не было бы таких проблем. Мне сейчас уже проще просто прорисовать и рассчитать все самому линиями чем заново расставлять :angry:.

    Добрый день. Именно поэтому всегда рекомендуем собрать небольшой проект на несколько оповещателей и извещателей. Так и легче будет логику программы понять и у Вас начнется формироваться удобная база. Уже в следующем "боевом" проекте можете ссылаться на свою адаптированную базу.

    Я понимаю, что трудной найти на это время, но "Тяжело в учении – легко в бою".

    2 часа назад, Sart сказал:

    Вычислил что для оповещателя нельзя поменять входы и выходы если они одного типа "шлейф" например. Но можно поменять на другой тип "электропитание". Подключение с трудом сделал, но схему при данном типе подключения так и не получается вывести.

    Подключения электропитания не отображаются на горизонтальных участках структурной схемы и мы всегда об этом предупреждаем.

    https://youtu.be/aVmiPNdncZs?t=1554

    Если меняем характеристики или подключения в БД, то всегда необходимо привязывать уже размещенные на планах устройства с БД. Обратите внимание как на вебинаре меняли подключения.

     

  13. 1 час назад, forgeprojects сказал:

    Добрый день! Подскажите, где почитать про кабельный журнал? Про то как добавить в существующий КЖ столбцы прокладка КНС (труба, к\к)

    Добрый день. "Таблица прокладки кабелей" уже содержит информацию о применяемой КНС.

    image.thumb.png.883772571db968b332fdccbe30276cfb.png

     

  14. 10 часов назад, Sart сказал:

    Что то не заметил такого. Все как было так и осталось.

    Если Вы задали в ручную отрезки и потом заменили оповещатель на другой, то зона на плане останется как Вы задали, ее характеристики пересчитаются автоматически. Если Вы отключите ручную привязку отрезка, то и зона сразу перестроится.

  15. 9 часов назад, Sart сказал:

    Александр спасибо. А то что он в линии стоит чаще как разветвитель, так же нормально все построится (схема)? Входы выходы так же как и для оповещателя добавляем? 

     

    Нет, если нужен как разветвитель, то лучше создать распределительную коробку и назвать ее "Аттенюатор".

    Но в этом случае на структурной схеме мы не увидим аттенюаторы.

  16. 9 часов назад, Sart сказал:

    Подскажите как в линию СОУЭ включить аттенюатор? К чему его вообще отнести при создании самого оборудования и УГО? 

     

    Специальной категории для аттенюаторов пока нет, но можно создать в БД "Тип оповещателя" - "Другой" и обязательно добавить такой же тип подключения что и у речевых оповещателей и усилителя.

    613156200_2.PNG.fc76ec2fe82ccc1d37d941b3971418bf.PNG

     

    Также, когда будите делать УГО для аттенюаторов, то в свойствах не указывайте привязку к категории

    1584150504_1.PNG.bf2311cd58733a31a3a85e1193a33559.PNG

     

    Таким образом, можем разместить на линии аттенюатор и он будет учитываться во всей выходной документации

    1482365033_3.PNG.da94411baacdee43dd9a89a97786f3fd.PNG

    614075377_4.PNG.5f2d15b572efdb1506c6afb1ea594efe.PNG

    835542883_6.thumb.PNG.9c28c35d58a6e3a9c8985c90f5ee952f.PNG895347688_5.thumb.PNG.4ee895e143c7a5cad52cc4995f2970a4.PNG

  17. 10 часов назад, Sart сказал:

    Подскажите возможно ли задать в свойствах длину отрезка для расчета уровня звука сразу для нескольких оповещателей?

    Такой возможности нет

    10 часов назад, Sart сказал:

    Очень актуально для расстановки потолочных извещателей, когда например штук 20 оповещателей в зале и нужно заменить текущую модель на модель с другими характеристиками.

    Когда замените оповещатели с другими характеристиками звуковая зона тоже сразу перестроится. Зачем менять длину отрезка?

  18. 2 часа назад, Попов Артём сказал:

    Не совсем понятно. В базе кабель-каналы ПВХ от ПожТехКабель присутствуют, но в выборе КНС при прокладке трассы всего раздела "Кабельный канал ПВХ, двойной замок" их нет. Такое ощущение, что неправильная привязка оборудования или её вообще нет. 

    Артем, вот записал видео как редактируются конфигурации КНС в Редакторе БД https://youtu.be/Nl52wdHkKkg

     

    • Like 1
  19. 3 минуты назад, Попов Артём сказал:

    В nanoCAD BIM ОПС при выборе КНС (прокладка трассы) в базе ПожТехКабеля отсутствуют кабель-каналы ПВХ (фото слева). Имеются только металлические и др. А вот при открытии отдельно всей базы этого изготовителя имеются и ещё множество различных элементов (фото справа). Почему так? Как и где это исправить?

     

    В БД записаны только такие конфигурации. Производитель указал в названии "пример", т.к. у них много вариаций.

    Копируйте наиболее подходящую конфигурацию и в редакторе БД меняйте ей название и необходимые элементы.

  20. 1 час назад, ИЦ ПИЗ сказал:

    Обновилась до Nanocad ОПС 21. Очень подвисает, когда, например, хочу просто повернуть или вставить элемент. Что делать? Прям бесит уже.

    Добрый день! Попробуйте выполнить "Тест видеоподсистемы"

    image.thumb.png.ecc4f4e4dc6794f754c46abe62369a44.png

  21. 1 час назад, sokave сказал:

    и в новой версии тоже нет никакой возможности сделать журнал компактным ?

    Нет. Все новые возможности ОПС 21 в основном направлены на проектирование по требованиям СП484

×
×
  • Создать...