Перейти к содержанию

Александр Антонов

Пользователи
  • Публикаций

    95
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    3

Весь контент Александр Антонов

  1. Можно выбрать несколько устройств и воспользоваться уже "Типовой комплектацией". В этом случае процесс чуть сложнее и добавлять можем только элементы из категории "Материалы". В БД создаются именно элементы, поэтому так не получится.
  2. Добрый день. Для этого можно воспользоваться индивидуальной комплектацией в свойствах извещателя. Добавляете к устройству любой элемент из БД, который будет специфицироваться отдельной позицией. добавлено через 1 минуту Можно изначально выбрать другой тип УГО или после установки заменить через команду "Заменить УГО"
  3. Добрый день. В этом случае не получится мешать автоматическое и ручное задание адресов на одной линии. Поэтому как вставили ИП с адресом 125 в середину линии, то отключайте автоматическую маркировку для всех устройств на этой линии. Тогда можно спокойно обновлять модель.
  4. В данный момент в ОПС никак. Если есть задача сортировать именно по ЗКПС, то можно попробовать выгрузить таблицу и настроить ее сортировку в специальных редакторах.
  5. По умолчанию сортировка настроена по номерам помещений
  6. В таблице ИПР отображается в той же ЗКПС, что и автоматические. В сообщении выше описал, как данные выводится в таблицу. Проверьте и разместите извещатели разных марок в одной ЗКПС. На первом скриншоте синим подсвечена одна ЗКПС. На втором скриншоте я уже выгрузил таблицу в Word и объединил ячейки. На мой взгляд этот способ быстрее, чем разбивать помещения с извещателями разных марок.
  7. Добрый день! ИПР не показывается в отдельной ЗКПС. В первой строчке указывается номер ЗКПС, алгоритм, помещения. В остальных строчках марки извещателей, которые установлены в данной ЗКПС. Согласен, что это может быть не очень удобно и при выгрузке в Word в первых трех столбцах придется объединять строчки с разными марками. добавлено через 7 минут Зачем делить? Это не требуют нормы или программа.
  8. Нужно закинуть этот файл в папку с шаблонами акустики ( по умолчанию C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 21.0\Report\SoundAlarm ) и потом подключить данный шаблон в настройках расчета акустики в менеджере проектов
  9. Добрый день. Автоматические ИП и ИПР неадресных систем должны быть в разных шлейфах. Кольцевых аналоговых шлейфов с наличием изоляторов не встречал еще. Если разнести их даже в разные логические ЗКПС в пределах одного помещения, то все равно нормативно их нельзя будет подключить на один шлейф. Если в одном шлейфе автоматические и ручные ИП, то Мастер проверок выдает следующее уведомление:
  10. Если только разбираетесь с программой, то мой совет сначала создать маленький тест-проект на 5-10 помещений и 2 этажа, чтобы лучше понять логику и сформировать удобную для себя базу данных. Потом уже браться за сложные объекты. Да получается лучше разбить, чтобы ИП расставить в обоих.
  11. Добрый день. Специальных параметров обозначающих двусветные помещения и наклонные кровли в программе пока не предусмотрено. Для простых двусветных помещений для себя нахожу удобным такой алгоритм. Помещение определяю на этаже верхнем этаже, автоматические ИП расставляю с ручной корректировкой с поправкой на высоту (ну или можно создать рядом в внутри рамки этажа помещение нужной высоты, расставить там ИП в автоматическом режиме и скопировать ИП от туда, потом в свойствах изменить высоту). Для ручных ИП задаем высоту с отрицательным значением, чтобы установить ИПР на 1500 мм от пола нижнег
  12. Добрый день. Да, эти параметры только для речевых оповещателей.
  13. В имени ЗКПС аналогично можно указывать любые символы
  14. Добрый день, вот ссылка https://youtu.be/aVmiPNdncZs добавлено через 3 минут Добрый день, можно при задании маркировки указать "ЗКПС" или любые другие символы
  15. Тут не могу подсказать, лучше сформировать запрос в техподдержку nanoCAD. добавлено через 4 минут Не за что. Да, к тому же Вы все равно пользуетесь рамками из СПДС.
  16. Добрый день. Первые две ошибки не удалось повторить, размеры и положение штампа в ОПС и СПДС у меня одинаковое. При установке проблем не было? Рамка из ОПС устанавливается только в пространство модели. Даже если размещать ее в пространстве листа, она отобразиться только в модели. Для структурной схемы и прочих документов формируемых из менеджера, лучше использовать свои рамки из ОПС или СПДС. Это не функционал модуля ОПС, поэтому лучше поискать ветках платформы nanoCAD и СПДС. Еще на нашем youtube-канале недавно вышли подробные уроки по платформе: ht
  17. Нет попадать все не должно, вот скриншоты как это выглядит. Если не поможет, нужно уже смотреть проект.
  18. Добрый день. Кроме нужного маркера поставьте еще галочку у "Не задано" и обновите спецификацию.
  19. Пока еще практики проектирования по СП484 не много, но для себя отметил, что удобнее после создания помещений объединять на плане смежные, в свойствах им задавать одинаковые имена ЗКПС и на плане спецвыноской обозначать каждое помещение или первое и последнее из этой ЗКПС, чтобы не запутаться при расстановки изоляторов. Маркировки ЗКПС можно перекрасить в разные цвета, чтобы не вчитываясь ориентироваться. Но удобно это больше для зданий коридорного типа. А Вы ЗКПС на плане как показываете? Как рисуете область, штриховка?
  20. Реализовано три способа отображения имени ЗКПС: 1) специальная выноска для помещений 2) в маркировке извещателей 3) табличный отчет с указанием имени ЗКПС, принятого алгоритма и размещенных извещателей добавлено через 2 минуты С новыми функциями еще можно познакомиться на вкладке "Возможности" https://www.nanodev.ru/products/ops/features/
  21. Видимо посчитали, что при строительстве новых объектов итак достаточно контроля (СРО, экспертиза, декларация ПБ). На объекте же может быть ремонт, техническое перевооружение, смена арендатора и планировочных решений. Вроде как раз для таких видов работ СРО и проверки не требуется. Да и даже рабочую документацию далеко не всегда делают
×
×
  • Создать...