  1. Добрый день! Алгоритмы и прочие "новинки" от СП484 будут в функционале 21 версии. За автоматическую расстановку в 20 версии в параметрах извещателя отвечают вот эти два параметры: проверьте правильность их заполнения у извещателя
  2. Кроме новых требований к проектированию, планируется еще вводить аттестацию для проектировщиков средств обеспечения пожарной безопасности. Уже опубликован проект постановления об утверждении правил аттестации https://regulation.gov.ru/projects#npa=116207
  3. Добрый день. Я одновременно выбираю извещатели и оповещатели, обращаюсь к их странице свойств и включаю/отключаю зоны защиты. Включение зон защиты.mp4
  4. Да, сдвинуть УГО на плане было бы значительно удобнее, но такой функционал еще разрабатывается. Если часто работаете с одними устройствами, то проще настроить свою базу и несколько вариантов УГО.
  5. Отвязать нельзя, но мы можем двигать 3D-модели (в редакторе баз данных) и/или сдвигать центр блока УГО (точка привязки 3D-модели). Давал ссылку на проект в этой ветке https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/14020-raznye-sistemy-na-raznyh-chertezhah-listah/ посмотрите для примера как это можно настроить.
  6. Добрый день. Вы можете создать новые проекты (ОС и СКС), затем вместо создания нового плана выберете "Подключить существующий план" и укажите путь к вашему плану с ПС с последующим копированием в папку созданного проекта. Уже в скопированном плане можем удалить все лишнее и продолжить работу. Перенос модели и помещений.mp4 Если какое-то оборудование ПС необходимо использовать в новых проектах (например, общие лотки), то перед подключением плана необходимо выполнить импорт баз данных из проекта ПС (специальная иконка на главной панели). Только не забудьте в свойствах отключить "Выводи
  7. Добрый день. Параметры шлейфа указаны в свойствах подключения. Их можно проверить в базе данных в разделе "Типы", ну или выбрать интересующее устройство выбрать его подключение и перейти по нему добавлено через 6 минут Повторил Вашу ситуацию на последней базе Болид (20.11.2020). Мастер проверок сразу видит ошибку
  8. У меня автоматическая расстановка выносок в этом случае работает исправно (nanoCAD ОПС 20.0). Обновление модели не забывали делать? В таблицу УГО да, к сожалению, строку с описанием ИП придется добавлять в ручную, т.к. элемент остался тот же. Чтобы все автоматизировать, конечно лучше, применить ДИП-34А-04 со встроенным БРИЗ из базы данных. Для программы это будет новый элемент. Чтобы отличать на планах и схемах ему можно также изменить индивидуальный код или выбрать другое УГО.
  9. Добрый день. Для комплектации материалов отдельной маскировки не предусмотрено, но для таких извещателей в свойствах вы можете поставить свой индивидуальный код и таким образом отличать извещатели.
  10. Уже нет) Радиоканальные соединения будут уже в 21 версии. Ищем их в типе подключения "Шлейф" добавлено через 3 минут
  11. Да уже сильно отвлеклись от Бета тестирования, поэтому создал отдельную ветку для обсуждения СП https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/14122-novye-normativnye-dokumenty/
  12. Всем добрый день! Этот год выдается богатым на изменения в нормах по противопожарной безопасности, и по разным веткам вижу многим хочется обсудить проектные решения, связанные с применением этих норм. Давайте рассматривать их и делиться уже имеющимися практиками в данной ветке. добавлено через 9 минут Из последних документов, особый интерес возникает по применению нового СП6.13130 .2021 (вступает в силу в октябре 2021). Если кто не ознакомился, прикрепляю документ. СП 6.13130.2021 «Электроустановки низковольтные».pdf
  13. что по предыдущей ссылке, что в продолжении этой дискуссии уже про ИПР ( https://youtu.be/TOe11OTF49k?t=7510 ) разработчик нового СП6.13130.2021 говорит, что допускается прокладывать кабельные линии в плотную (менее 300 мм), главное в разных кабеленесущих конструкциях. Наверное, уже в "изм. 1" к новому СП6.13130.2021 мы увидим дополнительные пояснения, а пока так, опускаем два кабельканала. или выделять изоляторами, и делать ответвление на ИПР
  14. Добрый день. Сегодня только были разъяснения от ВНИИПО о новом СП6.13130.2021, там разъяснили, что прямой и обратный кабель кольцевой линии допускается прокладывать рядом вплотную https://youtu.be/TOe11OTF49k?t=6882 Такой функционал в модуле ОПС уже предусмотрен для коробов и труб. В свойствах трассы укажите ограничение 1 кабель в 1 канале.
  15. https://files.nanocad.ru/f/741ad42c03604c798151/?dl=1 добавлено через 0 минут Вот для 11 версии прямая ссылка добавлено через 2 минуты да будет ругаться, так как разные версии и набор параметров. Я имел в виду создать базу и основные элементы можно в 20 редакторе и использовать в 21-бета ОПС. Ну и опять же редактировать уже встроенным редактором.
  16. Для 21-бета отдельный редактор баз еще не выпущен. Пользоваться можно 20 редактором или тем, что встроен в ОПС. Для 11 версии сейчас уточню есть ли отдельный, но можно пользоваться тоже встроенным в ОПС 11.
  17. Добрый день. Да, с помощью слоев можем разделить системы по листам. Вот для образца проект, как это будет выглядеть https://drive.google.com/drive/folders/1poVQrGMjX0c9GvwxR9oORW1NwWocQaVA?usp=sharing
  18. Кстати, в бету уже добавили новый параметр для шлейфов "Вывод" для подключения исполнительных устройств (оповещатели, замки СКУД и т.д.). Устройства с данным типом подключения отображаются в кабельном журнале электроснабжения, благодаря чему не путаются с линиями шлейфов сигнализации. Еще этот тип подключения отображается на горизонтальных участках структурной схемы (в отличие от электропитания). Шлейф Вывод.mp4
  19. переадресация.mp4 Почему не очень удобный? С ним как раз можно на плане в несколько кликов изменить адресацию, причем для одного или нескольких устройств. А по таблице получится надо будет запомнить между какими адресами разместить последний подключенный извещатель и стрелками "вверх" и "вниз" 100 датчиков пролистывать
  20. у Вас видимо версия программы 11 или более ранняя. Для них уже платформа встроенная была. Но руководства пользователя для них раздельные
  21. нет, создание блоков и прочие CAD-инструменты это именно функционал платформы https://www.nanocad.ru/products/nanocad-plus/ Вы сначала установили nanoCAD Plus, а потом на него установили дополнение nanoCAD СКС.
  22. Про создание и переименование блоков, атрибутов и прочих CAD инструментов можно подробнее почитать в руководстве к платформе nanoCAD Plus.
  23. Верно. В данный момент нет, но в планах добавлено через 4 минут Уже спрятали Параметр доступен не только для извещателей
  24. В команде "Повернуть: Вокруг оси Z" можно задавать свой угол поворота для устройства
  25. В том и дело, что нормативно это не прописано, а значит, эксперт имеет полное право отклонить такое решение как нецелевое использование средств заказчика (если мы не согласуем по п6.6.4). А так если извещатель по каким-то причинам ушел в неисправность, то это уже нештатная ситуация и вызов обслуживающего техника.
×
×