Ingvarr_ Posted March 2, 2020 Report Share Posted March 2, 2020 Добрый день! Тема уже обсуждалась по моему не единожды в каких-то ветках, но найти не смог, к сожалению. Поделитесь опытом, откуда берёте сопротивления проводов/кабелей (шин может быть) при создании кабеля, которого нет в БД. Так я и не разобрался, что за значения прямой и нулевой последовательности в БД производителей. К примеру, в БД камкабеля нет сопротивлений 240-го кабеля. Откуда его взять? Иногда беру из аналогичного кабеля (материал, сечение), но не всегда бывает. В интернете можно найти значения сопротивлений, но без разбвики R1/R0, Х1/Х0 Как быть в этом случае? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 2, 2020 Report Share Posted March 2, 2020 (edited) Кабели на напряжение до 1000 В ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ 31996—2012 Удельные сопротивления кабелей Каменский М., Холодный С. Силовые кабели 1-10 кв с пластмассовой изоляцией. Расчет активного и индуктивного сопротивлений нужно будет, сброшу таблицы... Edited March 2, 2020 by Andrey_ka 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 2, 2020 Author Report Share Posted March 2, 2020 1 час назад, Andrey_ka сказал: нужно будет, сброшу таблицы... Можете подсказать пока значения для ВВГнг(А)-FRLS 5x240? В БД Камкабеля "-1" стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 2, 2020 Report Share Posted March 2, 2020 (edited) 20 минут назад, Ingvarr_ сказал: Можете подсказать пока значения для ВВГнг(А)-FRLS 5x240? В БД Камкабеля "-1" стоит. До 1000В (Число жил больше 4-х) r - 0,072, x - 0,071, r0 - 0,284, x0 - 0,238, если нет возможности взять у производителя... Возможно пригодится, таблица удельных сопротивлений... Удельные сопротивления.doc Edited March 2, 2020 by Andrey_ka 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 2, 2020 Author Report Share Posted March 2, 2020 Спасибо большое хороший человек! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edyarda Posted April 8, 2020 Report Share Posted April 8, 2020 В 02.03.2020 в 16:02, Andrey_ka сказал: До 1000В (Число жил больше 4-х) r - 0,072, x - 0,071, r0 - 0,284, x0 - 0,238, если нет возможности взять у производителя... Возможно пригодится, таблица удельных сопротивлений... Удельные сопротивления.doc 353 \u043a\u0411 · 14 загрузок спасибо за таблицу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...