Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Вот этот светильник по центру другого производителя

 

image.thumb.png.fb216a016fde61a89be828b4a923fd9d.png

добавлено через 4 минут
1 час назад, forgeprojects сказал:

 

Открыл БД проекта , как далее выделить нужную модель в таблице Графика? У меня светильник потолочный прямоугодльной формы

Всё сделал. Надо было выбрать свой светильник и в строке графика выбрать светильник прямоугольной формы. Светильник с прямоугольной формы имеет подключение по центру. Интересует вопрос какие нибудь характеристики теряются, кроме изменения графики?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, forgeprojects сказал:

 

Открыл БД проекта , как далее выделить нужную модель в таблице Графика? У меня светильник потолочный прямоугодльной формы

Понажимайте там "поместить в середину"

Аннотация 2020-04-29 200858.png

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 8 месяцев спустя...

Сразу заметил особенность, но тогда забил. А тут всплыло:

 

Почему программа упорно не хочет пихать кабель 3х2.5 ввгнглс в 16 гофру? по диаметрам все проходит, заполняемость на 100% поставил. Хоть бери и искуственно в готовой базе ДКС меняй диаметр трубы :stena:

Спойлер

image.thumb.png.2529f40b0d35abc8cfd9b9b7a2bbc5f1.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, benua сказал:

Почему программа упорно не хочет пихать кабель 3х2.5

А Вы сами пробовали его пихать в 16 гофру? Я имею ввиду физически, и не 2 метра, а хотя-бы 30 :)... Прокладывайте 3х2,5 в 20-й гофре, монтажники вам скажут спасибо...  

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
24 минуты назад, Andrey_ka сказал:

А Вы сами пробовали его пихать в 16 гофру? Я имею ввиду физически, и не 2 метра, а хотя-бы 30 :)... Прокладывайте 3х2,5 в 20-й гофре, монтажники вам скажут спасибо... 

сам пробовал. И с монтажниками плотно работаю несколько лет. 1 раз только проблема была (кабели разных производителей). А так всегда 1.5 и 2.5 пихается в 16 гофру. 
Да, кабели покупаем гостовские. 

 

интересно понять логику работы программы. Поставил заполняемость 100% диаметр трубы в цифрах больше чем кабеля. Чего ей не нравится? :)

Изменено пользователем benua
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот в чем особенность. Программа считает заполнение так: вычисляет площадь сечения лотка, кабель-канала или трубы, вычисляет суммарную площадь сечений кабелей и сравнивает их. Площадь сечения кабеля вычисляется как площадь квадрата со сторонами, равными диаметру кабеля. А площадь сечения трубы считается как площадь круга. Отсюда и такая проблема. Но если вы ставите заполнение 100% и кабель не лезет, то нужно брать другую трубу. Монтаж в пытку превратится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Электрик сказал:

Монтаж в пытку превратится

только что беседовал с монтажником. Говорит: "бери 16 гофру!" с 16 удобней - клипсы одинаковые на свет и розетки лепить. 
В 16 пихают как ввг так и нум. 

вот как-то так)))

 

по-армянски увеличу сечение гофры

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а и еще, можно ли как-нибудь убрать значок "треугольника" - направления "лица" кабельной трассы? хотя бы визуально..

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...