Добрый день!

Выполнила проект в nanocad ОПС, пришло время к изменениям. Так вот: у меня добавилось оборудование, и мне нужно его подключить в сущ. АЛС. Я его подключаю, задается последний адрес, но проблема в том, что новый прибор стоит не в конце, а в середине АЛС, в итоге удваивается количество кабеля. И как бы приходится задавать порядок, но если я задам порядок, то поменяются адреса, где это не нужно и тем более на мой проект ссылается другой проект. Это значит, что, если меняется что-то у меня, то другому человеку тоже нужно менять адреса. Как осуществить подключение, чтобы количество кабеля оставалось неизменным? 

Link to comment
Share on other sites

В 20.03.2020 в 17:12, ИЦ ПИЗ сказал:

Добрый день!

Выполнила проект в nanocad ОПС, пришло время к изменениям. Так вот: у меня добавилось оборудование, и мне нужно его подключить в сущ. АЛС. Я его подключаю, задается последний адрес, но проблема в том, что новый прибор стоит не в конце, а в середине АЛС, в итоге удваивается количество кабеля. И как бы приходится задавать порядок, но если я задам порядок, то поменяются адреса, где это не нужно и тем более на мой проект ссылается другой проект. Это значит, что, если меняется что-то у меня, то другому человеку тоже нужно менять адреса. Как осуществить подключение, чтобы количество кабеля оставалось неизменным? 

Здравствуйте! если кол-во кабеля вы не собираетесь увеличивать, то может просто не обращать на этот момент внимания?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
В 26.03.2020 в 15:00, ИЦ ПИЗ сказал:

Это придется все адреса на алс перебить вручную?

есть один колдовской метод, который я применяю в таких случаях - через  разрывы и непечатаемые слои

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Проще выделить в слое существующие ИП, поставить им автоматическую маркировку -Нет, а новые ИП задать вручную и встроить их в требуемые места через указание последовательности. Тут кроится жирный плюс, что существующая адресация никогда не собьётся и её не придётся перепроверять (только нужно не забыть заморозить обновление маркировки для всех элементов в шлейфе, которые могут быть в разных слоях). Выключать обновление маркировки стоит всегда если работа продолжается по объёмам где уже сделана наладка или окончательно определена адресация/маркировка и.т.п.

Edited by polomnik
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
В 26.03.2020 в 14:55, Бадаев Максим сказал:

Для таких случаев сделали ручное задание адресов. 

хочу вернуться к этому вопросу - задал вручную адрес  у ИП -125, который стоит посреди существующей АЛС - перед ним адрес 13, за ним 14, обновляю проект, 

Перед ИП - 13, потом 125, а потом поменялись все адреса, начинаясь с 15, как будто 14 скрыт за 125, это как побороть ?

спасибо

Link to comment
Share on other sites

В 30.08.2021 в 16:17, sokave сказал:

хочу вернуться к этому вопросу - задал вручную адрес  у ИП -125, который стоит посреди существующей АЛС - перед ним адрес 13, за ним 14, обновляю проект, 

Перед ИП - 13, потом 125, а потом поменялись все адреса, начинаясь с 15, как будто 14 скрыт за 125, это как побороть ?

спасибо

Добрый день. В этом случае не получится мешать автоматическое и ручное задание адресов на одной линии. Поэтому как вставили ИП с адресом 125 в середину линии, то отключайте автоматическую маркировку для всех устройств на этой линии. Тогда можно спокойно обновлять модель.

Link to comment
Share on other sites

22 часа назад, Александр Антонов сказал:

то отключайте автоматическую маркировку для всех устройств на этой линии. Тогда можно спокойно обновлять модель.

да, это я уже понял и сделал давно, просто думал может есть еще какое волшебное средство

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...