Jump to content

Recommended Posts

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким пунктом СП руководствуется программа при расстановке извещателей в помещении в котором пожарная сигнализации управляет любыми инженерными системами.

Для увеличения количества извещателей мы выставляем параметр помещения "наличие систем пожаротушения и дымоудаления". Возможно, понимая этот пункт буквально, программа расставляет извещатели правильно, однако не могу найти данное положение (ткните носом, пожалуйста). 

Если данный параметр общий для управления пожарной сигнализацией любими инженерными системами, то, на мой взгляд, программа расставляет извещатели с большим запасом. Если не прав, поправьте. В данный момент расстановка извещателей программой осуществляется с сокращением расстояния в два раза по всем параметрам таблицы 13.3-13.6 СП5.13130.2009, однако в пункте 14.1 в примечании прямо сказано, "Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения." То есть фактически при условном размере помещения 18х9 с высотой до 3500 мм вместо двух извещателей следует установить три, просто добавив третий между двух, установленных на растоянии  как при обычных условиях.

Если вдруг не прав, поправьте, буду рад получить новые знания.

Извещатели  ПС в NanoSoft1.jpg

Извещатели ПС в NanoSoft.pdf

добавлено через 7 минут

Да, справа помещение  расстановка в автоматическом режиме с применением параметра "наличие систем пожаротушения и дымоудаления", а слева - без этого параметра с добавлением извещателя в ручном режиме. Расстояние на правом рисунке уменьшены в половину по всем параметрам.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

image.thumb.png.89e81c5b1c3d4533570f22ac9ca632ba.png 

Скриншот сделан после авторасстановки с значением "Да" свойства "Наличие систем..." Нужно в Настройках УГО установить свойство "Уменьшать расстояние между извещателем и стеной" в значение "Нет".

Link to comment
Share on other sites

18 минут назад, Бадаев Максим сказал:

в Настройках УГО

Максим, спасибо, что направляете на путь истинный, подскажите, пожалуйста где эти настройки.

Link to comment
Share on other sites

Что на панели инструментов, что на ленте, вторая кнопка слева, Настройки. В открывшемся диалоге нужно найти Настройка УГО. Группа свойств Точечные пожарные извещатели. Последнее свойство в группе.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

В любом случае, нужно обратить внимание, что даже с включенной опцией в настройках УГО,  программа автоматически рассставляет завышенное количество пожарных извещателей, так как не учитывается условие "или" :

"Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У)..."

То есть шаг уменьшается между извещателями, размещаемыми вдоль стен, а также либо по длине, либо по ширине помещения. Так или иначе, удалить лишнее не сложно.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...