Всем привет.

МЧС подписаны приказы о введении в действие с 1 марта 2021 года новых СП.

Вопрос к разработчикам - учитывая весьма неторопливые сроки выкатывания обновлений и новых версий вы уже принимаете во внимание требования новых СП? К марту 2021 года планируется новая версия NC ОПС? Или мы будем полгода (а то и больше) ждать актуальную версию ПО?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

А можно в качестве примера привести положения хотя бы одного пунктика из нового СП, которые делают невозможным использование текущего функционала программы или потерю актуальности расчётов при проектировании ПС? Мне просто интересно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну как пример - в новых СП ушли от расстояний между извещателями. Теперь формулировка требует каждую точку помещения защитить извещателем. Про расстояния между извещателями ни слова. Понятно, что вручную можно будет расставить без проблем, но хочется автоматики в рутине.

 

Спойлер

87366893_.thumb.png.8f78495bd24ddd7ed27d53a47b0aa98e.png

 

Изменено пользователем akula2akula
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

От расстояний между извещателями в проекте нового СП5 не ушли, что следует из пп.6.6.14-6.6.15 (в частности для точечных пожарных извещателей).

Более того, насколько я понимаю, шаг расстановки по сравнению с указанным в СП5.13130.2009 не изменился.

Единственное отличие состоит в том, что разработчики нового СП в явном виде решили донести, что все таблицы с указанием шага расстановки, какой бы ни была схема,

основываются на радиусе действия извещателя. Каждый в этом может убедится, начертив несколько окружностей. Что касается программных изменений в шаге расстановки:  в настройках имеется возможность в явном виде задавать шаг расстановки в зависимости от типа извещателя и высоты его установки, чего по логике должно быть достаточно для выполнения проекта с пожарным извещателем любого радиуса действия. Минус, наверное, в том, что программа, насколько я понимаю, может выполнять расстановку извещателей в автоматическом режиме только для схемы с квадратным расположением ИП. И, конечно же, есть нюансы с расстановкой ИП в зонах с двойным контролем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...