Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Здравствуйте! Не подскажете, как можно создать общую однолинейную схему для всех этих шкафов? Тут только получается для каждого шкафа по отдельности.

Добрый, в этом виде никак, только по отдельности. Можно сделать из этих шкафов (ШН1-ШН5) комплексный шкаф и для него сделать однолинейную схему. А иначе зачем?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Не подскажете, как можно создать общую однолинейную схему для всех этих шкафов? Тут только получается для каждого шкафа по отдельности.

Схему электроснабжения всей сети программа не делает.

Link to comment
Share on other sites

Приходится каждый раз лезть в настройки и менять его.

Задайте в шаблоне все текстам стиль которому в вашем документе будет привязан нужный вам шрифт. В этом случае будет принят тот шрифт который установлен в конечном файле при условии совпадения наименования стилей.

 

 

Так и сделал. Выделил весь шаблон и назначил все шрифтам Standart - Gost Common( см.1), но при создании схемы все равно ГОСТ 2.304 (см.2).

Если я просто создаю чистый лист, то автоматически ставится ГОСТ 2.304(см. 3). Может это в настройках самого NCE надо назначить необходимый шрифт?

post-65226-0-99257900-1535964018.jpg

post-65226-0-43651900-1535964050.jpg

post-65226-0-44734400-1535964055.jpg

Link to comment
Share on other sites

Приходится каждый раз лезть в настройки и менять его.

Задайте в шаблоне все текстам стиль которому в вашем документе будет привязан нужный вам шрифт. В этом случае будет принят тот шрифт который установлен в конечном файле при условии совпадения наименования стилей.

 

 

Так и сделал. Выделил весь шаблон и назначил все шрифтам Standart - Gost Common( см.1), но при создании схемы все равно ГОСТ 2.304 (см.2).

Если я просто создаю чистый лист, то автоматически ставится ГОСТ 2.304(см. 3). Может это в настройках самого NCE надо назначить необходимый шрифт?

Вы уверены, что присвоили новый стиль текстам, находящимся внутри блоков?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Приходится каждый раз лезть в настройки и менять его.

Задайте в шаблоне все текстам стиль которому в вашем документе будет привязан нужный вам шрифт. В этом случае будет принят тот шрифт который установлен в конечном файле при условии совпадения наименования стилей.

 

 

Так и сделал. Выделил весь шаблон и назначил все шрифтам Standart - Gost Common( см.1), но при создании схемы все равно ГОСТ 2.304 (см.2).

Если я просто создаю чистый лист, то автоматически ставится ГОСТ 2.304(см. 3). Может это в настройках самого NCE надо назначить необходимый шрифт?

Вы уверены, что присвоили новый стиль текстам, находящимся внутри блоков?

 

Разобрался. И правда надо было сделать новый стиль тексту внутри блоков. Спасибо за совет.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, при создании конструктива щита указываю на вводе три амперметра (см. 1). Когда генерируешь схему, то выводится один(см.2). Для трансформаторов тока такая возможность присутствует, т.е показывает три тр-ра тока на схеме, а для амперметра?

post-65226-0-31077700-1535974723.jpg

post-65226-0-34313600-1535974726.jpg

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, при создании конструктива щита указываю на вводе три амперметра (см. 1). Когда генерируешь схему, то выводится один(см.2). Для трансформаторов тока такая возможность присутствует, т.е показывает три тр-ра тока на схеме, а для амперметра?

Амперметр показывается один.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, при создании конструктива щита указываю на вводе три амперметра (см. 1). Когда генерируешь схему, то выводится один(см.2). Для трансформаторов тока такая возможность присутствует, т.е показывает три тр-ра тока на схеме, а для амперметра?

Амперметр показывается один.

 

Но УГО можно сделать с тремя.

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро! Я хочу соединить вводной шкаф с щитком освещение. Проложила трассу. Дальше что делать? Пробовала подключить через группу с помощью "мастер подключения оборудования", но это же щит, не подключается. В ЩО нет вводного автомата, хотели его поставить именно в ШВ. Как быть?

post-71097-0-84223700-1536032809.png

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро! Я хочу соединить вводной шкаф с щитком освещение. Проложила трассу. Дальше что делать? Пробовала подключить через группу с помощью "мастер подключения оборудования", но это же щит, не подключается. В ЩО нет вводного автомата, хотели его поставить именно в ШВ. Как быть?

Добавить в ЩО вводной автомат, но оборудование для него не выбирать.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А вообще без вводного устройства нельзя ставить в данном случае ЩО :) Поставьте выключатель нагрузки, если по селективности не хотите заморачиваться.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, при создании конструктива щита указываю на вводе три амперметра (см. 1). Когда генерируешь схему, то выводится один(см.2). Для трансформаторов тока такая возможность присутствует, т.е показывает три тр-ра тока на схеме, а для амперметра?

Амперметр показывается один.

 

Но УГО можно сделать с тремя.

 

Динамическим блоком?

Иначе ведь,если на других линиях по одному амперметру,то УГО будет проставляться с тремя.

Link to comment
Share on other sites

Динамическим блоком?

Иначе ведь,если на других линиях по одному амперметру,то УГО будет проставляться с тремя.

 

Можно и динамическим, а можно Ctrl+C, Ctrl+V... быстрее просто скопировать...

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, при создании конструктива щита указываю на вводе три амперметра (см. 1). Когда генерируешь схему, то выводится один(см.2). Для трансформаторов тока такая возможность присутствует, т.е показывает три тр-ра тока на схеме, а для амперметра?

Амперметр показывается один.

Но УГО можно сделать с тремя.

+ динамика

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро! Я хочу соединить вводной шкаф с щитком освещение. Проложила трассу. Дальше что делать? Пробовала подключить через группу с помощью "мастер подключения оборудования", но это же щит, не подключается. В ЩО нет вводного автомата, хотели его поставить именно в ШВ. Как быть?

Добавить в ЩО вводной автомат, но оборудование для него не выбирать.

Просто уточню: нужно добавить в ЩО вводной фидер, а оборудование ему не задавать.

Link to comment
Share on other sites

Коллеги в новом проекте. в лоток при подборе соединительных элементо не добавляется перегородка между объемами (хотя параметр на нее стоит "да") при это зачем-то на лестничный лоток сама собой добаляется крышка и никак от нее не получется избавиться.

как исправить ситуацию? проект огромный вручную за этим не уследить

post-59600-0-89543500-1536129923.png

post-59600-0-95701400-1536129931.png

Link to comment
Share on other sites

Коллеги в новом проекте. в лоток при подборе соединительных элементо не добавляется перегородка между объемами (хотя параметр на нее стоит "да") при это зачем-то на лестничный лоток сама собой добаляется крышка и никак от нее не получется избавиться.

как исправить ситуацию? проект огромный вручную за этим не уследить

Попробуйте проверить "Конфигурацию соединительных элементов", по-моему оттуда подбирает.

Link to comment
Share on other sites

Коллеги в новом проекте. в лоток при подборе соединительных элементо не добавляется перегородка между объемами (хотя параметр на нее стоит "да") при это зачем-то на лестничный лоток сама собой добаляется крышка и никак от нее не получется избавиться.

как исправить ситуацию? проект огромный вручную за этим не уследить

Попробуйте проверить "Конфигурацию соединительных элементов", по-моему оттуда подбирает.

 

ДА, все верно с перегородкой помогло, спасибо!

А вот с крышкой оказалось итереснее.

в свойствах лотка стояло, что он не поставляется с крышкой и крышка подбиралась к нему в это м случае автоматически

когда в свойствах лотка поставил на "поставляется к рышкой" "да" она сразу пропала

 

Логику разработчиков не понял, получается чтобы ее не стало надо писать что она есть :blink:

Link to comment
Share on other sites

Если крышка поставляется комплектно с лотком, в спецификации она не учитвается и не подбирается. Т.е. считается что она уже подобрана.

Если поставляется без крышки - то крышку надо подбирать.

Такая логика. Я сперва тоже запутался. Но потом вроде как решил, что логично :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

теперь крышка появилась на картинке к выноске сечения

как все-таки ее ликвидировать?

Что ж вы хотите, если лоток поставляется с крышкой, то почему ее не должно быть в разрезе? Как раз логика железная - лоток с крышкой, крышку не нужно заказывать. Попробуйте в свойствах лотка указать: "Поставляется с крышкой" - "нет", а в "Конфигурации соединительных элементов" - "Серия крышки" - сбросить значение. Должно помочь...

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

теперь крышка появилась на картинке к выноске сечения

как все-таки ее ликвидировать?

Что ж вы хотите, если лоток поставляется с крышкой, то почему ее не должно быть в разрезе? Как раз логика железная - лоток с крышкой, крышку не нужно заказывать. Попробуйте в свойствах лотка указать: "Поставляется с крышкой" - "нет", а в "Конфигурации соединительных элементов" - "Серия крышки" - сбросить значение. Должно помочь...

 

Ваш совет как всегда помог

не додумался сам сбросить значение в "серии крышки")

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, при установки конденсаторных батарей (КБ), в таблице расчета нагрузок они будут учитываться?

Создал КБ, установил на план, запитал их. Но при расчетах они не учитываются

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Подскажите, при установки конденсаторных батарей (КБ), в таблице расчета нагрузок они будут учитываться?

Создал КБ, установил на план, запитал их. Но при расчетах они не учитываются

 

у меня та же история

заморачиваться было некогда, пришлось забить и подправить ручками. благо объем был не большой

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, при установки конденсаторных батарей (КБ), в таблице расчета нагрузок они будут учитываться?

Создал КБ, установил на план, запитал их. Но при расчетах они не учитываются

там в свойствах конденсаторной батареи (не в базе данных, а при клике на саму батарею нужно указать мощность. Мощность там выбирается исходя из мощности, заданной в БД и ступеней регулирования, если таковые имеются.

Но у меня почему-то проверка проекта ругалась на ГХ, что там делать я так и не понял

post-62933-0-48619400-1536236769.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...