Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Реализовывается, подключайте к верхним зажимам

Спасибо, подключил.

Остался вопрос, как проложить кабель от ВРУ до ППУ (кабель прокладывается только от отходящих фидеров ВРУ, линии ППУ почему-то нет)?

Edited by Pykhto
Link to comment
Share on other sites

Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов.

Ошибочное трактование норм.

СП 6.13130.2013, п.4.10 - Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

СП 256.1325800.2016, п.8.10 - При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.

Объяснитесь, коллега. В чем ошибочность трактования?

Все намного интереснее, сейчас обсуждается СП 6.13130.2016 и данный пункт приведен в соответствие с сп 256, но есть ГОСТ Р 50571.5.56 и там написано что подключать нужно выше всех устройств ввода ))) то есть одно приводят, а другое остается.

Link to comment
Share on other sites

как проложить кабель от ВРУ до ППУ (кабель прокладывается только от отходящих фидеров ВРУ, линии ППУ почему-то нет)?

Для этого вам необходимо наличие вышестоящего участка, т.е. должно быть РУ (например РУ-0.4 кВ КТП) к которому подключены ВРУ и ППУ, т.к. кабель от верхних зажимов в логике ПО относится к участку до ВРУ.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Все намного интереснее, сейчас обсуждается СП 6.13130.2016 и данный пункт приведен в соответствие с сп 256, но есть ГОСТ Р 50571.5.56 и там написано что подключать нужно выше всех устройств ввода ))) то есть одно приводят, а другое остается.

Тоже интересно, но как в этом случае обслуживать панель ППУ, если между ППУ и, например РУ-0.4 кВ КТП, нет ни аппарата защиты,ни аппарата управления (отделения)? Т.е. по логике получается чтобы обслужить ППУ нужно отключить его на РУ 0,4? Или я что-то не так понимаю?

Link to comment
Share on other sites

Коллеги! Такой вопрос

На этаже есть фальшполы, в которых я прокладываю свои магистральные трассы.

Так же есть подшивка потолка за которой тоже идет часть трасс.

таким образом, пришлось высоту помещений этажа задавать не "в чистоте" а от перекрытия до перекрытия.

с этим все было в порядке,

а потом стал проставлять выности кол-ва светильников в помещении и там высота установки показана не от чистого пола, а от чернового.

Подскажите как выкрутиться из ситуации здание огромное в ручную редактировать не вариант

Link to comment
Share on other sites

есть ГОСТ Р 50571.5.56 и там написано что подключать нужно выше всех устройств ввода

Не сочтите за труд номер пукта огласить.

Как я понимаю, это:
560.10 Требования к противопожарным системам

[skip]

560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.

Link to comment
Share on other sites

есть ГОСТ Р 50571.5.56 и там написано что подключать нужно выше всех устройств ввода

Не сочтите за труд номер пукта огласить.

Как я понимаю, это:
560.10 Требования к противопожарным системам

[skip]

560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.

Да, этот, причем на этом пункте настояли в гос экспертизе, а доводы что ГОСТ Р ( переведенные МЭК) как бы у нас особо и не действуют ни к чему не привели, так что да службе эксплуатации не позавидуешь (.

 

P.S. Но это был единичный случай.

Edited by sh84
Link to comment
Share on other sites

Как задать пределы срабатывания для автомата?

К примеру, есть автоматический выключатель с регулировкой 0,8...1.0Iн.

Выставлять 0,8 (в амерах) приходится в базе данных. Но если мне надо на одном автомате 0,8Iн, на другом 0,9Iн. Надо заносить несколько вариантов автомата в БД?

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро.

Возникла проблема, в щите устанавливаю трансформаторы тока на 3 фазы и на N. С разными параметрами

post-65226-0-37024900-1536748805.jpg

но при формировании схемы трансформаторы выводятся одинаковые, причем сданными трансформатора на N

post-65226-0-38415900-1536748809.jpg

 

В чем причина, кто-нибудь сталкивался?

Link to comment
Share on other sites

Как задать пределы срабатывания для автомата?

К примеру, есть автоматический выключатель с регулировкой 0,8...1.0Iн.

Выставлять 0,8 (в амерах) приходится в базе данных. Но если мне надо на одном автомате 0,8Iн, на другом 0,9Iн. Надо заносить несколько вариантов автомата в БД?

Нужно в БД проставить значения через /. Например 2/3/4

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Доброе утро.

Возникла проблема, в щите устанавливаю трансформаторы тока на 3 фазы и на N. С разными параметрами

Тр-ры-1.JPG

но при формировании схемы трансформаторы выводятся одинаковые, причем сданными трансформатора на N

Тр-ры-2.JPG

 

В чем причина, кто-нибудь сталкивался?

По всей видимости это косяк программы. Будем править.

Link to comment
Share on other sites

Коллеги! Такой вопрос

На этаже есть фальшполы, в которых я прокладываю свои магистральные трассы.

Так же есть подшивка потолка за которой тоже идет часть трасс.

таким образом, пришлось высоту помещений этажа задавать не "в чистоте" а от перекрытия до перекрытия.

с этим все было в порядке,

а потом стал проставлять выности кол-ва светильников в помещении и там высота установки показана не от чистого пола, а от чернового.

Подскажите как выкрутиться из ситуации здание огромное в ручную редактировать не вариант

Тут кажется вариант один: задавать отметки этажа по уровню чистого пола. Собственно, так и должно быть.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Коллеги! Такой вопрос

На этаже есть фальшполы, в которых я прокладываю свои магистральные трассы.

Так же есть подшивка потолка за которой тоже идет часть трасс.

таким образом, пришлось высоту помещений этажа задавать не "в чистоте" а от перекрытия до перекрытия.

с этим все было в порядке,

а потом стал проставлять выности кол-ва светильников в помещении и там высота установки показана не от чистого пола, а от чернового.

Подскажите как выкрутиться из ситуации здание огромное в ручную редактировать не вариант

Тут кажется вариант один: задавать отметки этажа по уровню чистого пола. Собственно, так и должно быть.

 

что-то у меня не получилось(

зато стояки которые уходят из фальшпола вниз теперь получились не принадлежащими этажу

Link to comment
Share on other sites

зато стояки которые уходят из фальшпола вниз теперь получились не принадлежащими этажу

Ну это совсем странно. Это никак не может зависеть от отметки этажа...

Link to comment
Share on other sites

зато стояки которые уходят из фальшпола вниз теперь получились не принадлежащими этажу

Ну это совсем странно. Это никак не может зависеть от отметки этажа...

 

За совет спасибо, буду добивать этот вопрос после отпуска.

За день до него все равно голова не работой забита)

Link to comment
Share on other sites

Не дали мне спокойно пойти в отпуск(

Вопрос такой. имеется ящик с трансформатором. к нему подключаю розетку мощностью 1,2 кВт.

самому ящику задал через базу данных тоже мощность 1.2 кВт.

Подключил розетку к ящику и все это вместе к автомату на распред щите

на схему вывелась мощность группы (на которой ящик) 1.2, но в расчете нагрузок эта мощность почему-т не учитывается

т.е в установленную она суммируется правильно, а в номинальной мощности ящика в расчетте нагрузок стоит прочерк.

 

Как с этим четровым ящиком корректно работать, подключать к нему розетки и учитывать его мощность (не важно через мощность подключенных розеток или как мощность самого ящика)?

 

ГХ задал как потребитель сила

Link to comment
Share on other sites

Коллеги, возможно ли в программе реализовать такой светильник?

 

Легко, обычный светильник, только добавляешь в типовую конфигурацию ЭПРА.

Вы наверное не поняли меня. Светильник 400В, подключается к нему две фазы и РЕ. Пытался сделать через комплексный светильник, но разные фазы все равно не сделать.
Link to comment
Share on other sites

Коллеги, возможно ли в программе реализовать такой светильник?

 

Легко, обычный светильник, только добавляешь в типовую конфигурацию ЭПРА.

Вы наверное не поняли меня. Светильник 400В, подключается к нему две фазы и РЕ. Пытался сделать через комплексный светильник, но разные фазы все равно не сделать.

 

Да, не понял.

Тогда никак.

Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.

Link to comment
Share on other sites

Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.

мне кажется это не спасёт

давно не видел, если чесно, свеильников на ~380 В. Похоже сельхоз или военка, но маловероятно

Светильник специфический, вряд ли будет в ближайшее время для расчётов. Мне так кажется. Только танцы, только калькулятор :)

Link to comment
Share on other sites

Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.

мне кажется это не спасёт

давно не видел, если чесно, свеильников на ~380 В. Похоже сельхоз или военка, но маловероятно

Светильник специфический, вряд ли будет в ближайшее время для расчётов. Мне так кажется. Только танцы, только калькулятор :)

 

Ну да,программа не считает двухфазные цепи

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...