Подскажите, что мне изменить, чтобы условие проверки коммут. аппар. выполнилось?

 

правильно задать параметры вышестоящей сети...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день!

 

Сначала розетки добавил в гр. 16 ЩО-3, потом переиграл и назначил эти же самые розетки в гр.21.

Однако в выноске ртрбражается - гр. 16 и гр. 21, хотя сейчас гр. 16 совсем другие розетки в другом кабинете.

Что нужно сделать, чтобы выноска корректно отображала группу .Подскажите, почему так?

post-62806-0-25535300-1560871671.jpg

post-62806-0-80626000-1560871685.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что нужно сделать, чтобы выноска корректно отображала группу .Подскажите, почему так?

 

Добрый... Попробуйте перепроложить кабели и поставить галочку "удалить существующие...", а затем обновить модель. Почему так, сложно сказать... Возможно NCE условно видит "старые" кабели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не условно, а видит только старые. К сожалению, очень частая ошибка, которую только проверить "вручную" либо делать выноски уже после всех махинаций и удалять предыдущие выноски.

Что самое печальное - ошибка возникает рандомно. Вроде и выноска на линии, вроде и старые трассы должны удалиться - но нифига - не идёт обновления сетей почему-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я почему в нанокаде Электро (опс, скс) не сделать обозначение Груп светильников волнистой линией? Как это делается в нормальных проектах? (я видел проекты стадионов в которых даже это не делается) Лично мне еще не разу ни сказали спасибо за те иземышлениея с автоматической раскладкой кабеля в лотках и прочую автаматизацию электрика. единственная полезная функция в нем это автоматическое создание спецификаций но обсуждать это тут не принято. если тема интересна вылажу скрины проектов (тут както сложно с этм как я помню).

Изменено пользователем MAStin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я почему в нанокаде Электро (опс, скс) не сделать обозначение Груп светильников волнистой линией? Как это делается в нормальных проектах? (я видел проекты стадионов в которых даже это не делается) Лично мне еще не разу ни сказали спасибо за те иземышлениея с автоматической раскладкой кабеля в лотках и прочую автаматизацию электрика. единственная полезная функция в нем это автоматическое создание спецификаций но обсуждать это тут не принято. если тема интересна вылажу скрины проектов (тут както сложно с этм как я помню).

 

Скрин - в студию!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?

2. нумерация этажей может быть отрицательной?

1. Да, можно.

2. Да, может.

как разместить маркеры совмещения на плане на котором приведены чердаки здания переменной этажности?

по правилам маркер должен быть внутри периметра, если маркеры будут разнесены и как эти этажи впоследствии совмещать?

если маркер разместить за границей периметра, то появится сообщение "На этажах х,y,z не задан маркер совмещения"

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?

См. ТУТ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?

См. ТУТ

Кстати, касательно этого расчета...А что за "10" в знаменателе этой формулы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?

2. нумерация этажей может быть отрицательной?

1. Да, можно.

2. Да, может.

как разместить маркеры совмещения на плане на котором приведены чердаки здания переменной этажности?

по правилам маркер должен быть внутри периметра, если маркеры будут разнесены и как эти этажи впоследствии совмещать?

если маркер разместить за границей периметра, то появится сообщение "На этажах х,y,z не задан маркер совмещения"

Сделайте контур этажа больше. Настолько больше, чтобы маркер совмещения оказался внутри контура.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля

Значит в чем-то различия есть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?

См. ТУТ

Кстати, касательно этого расчета...А что за "10" в знаменателе этой формулы?

Переводим сопротивление из мОм в Ом - получаем деление на 1000. Затем умножаем на 100 (чтобы получить проценты) - получаем деление на 10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?

См. ТУТ

Кстати, касательно этого расчета...А что за "10" в знаменателе этой формулы?

Переводим сопротивление из мОм в Ом - получаем деление на 1000. Затем умножаем на 100 (чтобы получить проценты) - получаем деление на 10.

Понял, спасибо за разъяснение!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?

2. нумерация этажей может быть отрицательной?

1. Да, можно.

2. Да, может.

как разместить маркеры совмещения на плане на котором приведены чердаки здания переменной этажности?

по правилам маркер должен быть внутри периметра, если маркеры будут разнесены и как эти этажи впоследствии совмещать?

если маркер разместить за границей периметра, то появится сообщение "На этажах х,y,z не задан маркер совмещения"

Сделайте контур этажа больше. Настолько больше, чтобы маркер совмещения оказался внутри контура.

тогда второй и последующие контуры поглотят предыдущие этажи. это номально?

маркер этажа в файле на плане должен быть один или по кол-ву этажей?

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тогда второй и последующие контуры поглотят предыдущие этажи. это номально?

Нет, этого не должно быть.

маркер этажа в файле на плане должен быть один или по кол-ву этажей?

По количеству этажей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тогда второй и последующие контуры поглотят предыдущие этажи. это номально?

Нет, этого не должно быть.

маркер этажа в файле на плане должен быть один или по кол-ву этажей?

По количеству этажей.

для того,чтобы совместить все этажи на плане маркер должен располагаться в одной точке. той, что укажет бим-менеджер. каким образом совместить маркеры, которые должны находиться в непересекающихся пространствах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля

Значит в чем-то различия есть...

 

И все-же...Какие именно и как считает !?? Различия до 12% - принципиально важно. не в десятых дело же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тогда второй и последующие контуры поглотят предыдущие этажи. это номально?

Нет, этого не должно быть.

маркер этажа в файле на плане должен быть один или по кол-ву этажей?

По количеству этажей.

для того,чтобы совместить все этажи на плане маркер должен располагаться в одной точке. той, что укажет бим-менеджер. каким образом совместить маркеры, которые должны находиться в непересекающихся пространствах?

1. Можно сделать один контур этажа и в выносках указывать не высоту от пола, а отметку.

2. Если же нужно сделать несколько отметок и соответственно несколько контуров этажей, то нужно сделать несколько копий архитектурной подосновы этого чердака. На каждой копии отчертить свой контур этажа. Связь организовывать через элемент Разрыв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля

Значит в чем-то различия есть...

 

И все-же...Какие именно и как считает !?? Различия до 12% - принципиально важно. не в десятых дело же

Имеется в виду, что есть различия в параметрах сети. Методика расчета одна на любые линии. Если не разберетесь сами, присылайте проект, посмотрю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  1. Здравствуйте! При расчете щитов в таблице с результатами всегда присутствует раздел «Наиболее мощный ЭП», который вычисляется всегда одинаково, не зависимо от назначения щита и нагрузок по фазам, 3*0,07=0,21 кВт. Что это за значение, для чего оно нужно и почему всегда имеет одинаковое значение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  1. В инструкции для «Быстрого старта» в результате генерации однолинейной схемы показана однолинейная схема щита в привычном виде. По факту, на экран выводится длинная схема, где под каждый светильник каждого помещения выделена своя ячейка, плюс несколько пустых ячеек непонятного назначения. Такое получается при использовании шаблона «Групповая сеть (графическая форма)». Другие шаблоны выдают результаты еще страшнее. Почему не получается сгенерировать схему в нормальном виде, что я делаю не так?

post-74878-0-94554400-1562927125.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  1. В инструкции для «Быстрого старта» в результате генерации однолинейной схемы показана однолинейная схема щита в привычном виде. По факту, на экран выводится длинная схема, где под каждый светильник каждого помещения выделена своя ячейка, плюс несколько пустых ячеек непонятного назначения. Такое получается при использовании шаблона «Групповая сеть (графическая форма)». Другие шаблоны выдают результаты еще страшнее. Почему не получается сгенерировать схему в нормальном виде, что я делаю не так?

Меняйте назначение фидеров в ЭТМ на групповую сеть розеток и освещения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...