Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

17 минут назад, sh84 сказал:

А скрин можно, так не понять )

image.png.0fe5cd0f2345df3e030bff8a349262c9.png

добавлено через 0 минут
11 минут назад, Andrey_ka сказал:

перепроложите кабели и поставьте галочку "удалить существующие кабели", обновите модель

Сейчас попробую

добавлено через 2 минуты
2 минуты назад, forgeprojects сказал:

image.png.0fe5cd0f2345df3e030bff8a349262c9.png

добавлено через 0 минут

Сейчас попробую

 

Получилось) спасибо

image.png.ee6e47d866519d0d9ba56a8c90369403.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 31.07.2020 в 11:25, forgeprojects сказал:

Здравствуйте!

Есть ЩВ на 14 Гр., возможно ли без установки на план оборудования вентиляции (например: Щит управления В1, В2) сделать так, чтобы к Гр.1 ЩВ было присвоен  Щит управления В1, В2 (Ру 3кВт, 380В, длина кабеля 50м)?

Поставьте ЭП куда-нить за пределы плана и подключите его к нужной группе РУ.

Link to comment
Share on other sites

Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один?

Link to comment
Share on other sites

23 минуты назад, nextbin сказал:

Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один?

Мне кажется, что 1-го будет вполне достаточно... 

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, nextbin сказал:

Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один?

Если очень сильно надо каждый комп как отдельный конкретный элемент задавать, то:

1. Создайте один

2. Сделайте экспорт из технологического задания в эксель

3. В экселе намножте сколько вам надо

4. Импортируйте данные из эксель в технологическое задание

5. ...

6. PROFIT

 

PS: Я с компами никогда так не заморачивался. Создал один розеточный блок, настроил все, и накопировал сколько надо на плане. Если еще и компьютеры с разной оргтехникой обрабатывать, как элементы технологии, то так не знаю даже, до чего дойти можно...))

Edited by TrustMe
  • Like 4
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

21 час назад, Andrey_ka сказал:

Мне кажется, что 1-го будет вполне достаточно... 

1. Для стадии П - делаю 700 компов. Тогда можно расчёт сделать не расставляя на плане.

2. Для стадии Р (если не было стадии П и 700 компов ещё не накопировано) - делаю 1 шт. и подключаю везде.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, как правильно проложить кабель рабочего освещения и кабель розеточной сети в одном лотке? есть линия со слоем рабочее освещение и есть слой розеточной сети, приходится не отключая слой розеточной сети прокладывать кабель со слоем рабочего освещения по линии розеточной сети ( ну чтобы было всё в одном лотке) .

image.png.4bb814c6240f22980f4d09bb3a2e0f22.png

 

image.png.99f5bd1c588df808a39afff20c361da0.png

 

На месте розетки на первой картинке пробел.

Далее нажимаю проложить кабель в существующих трассах, выделяю слой роз.сети и раб.осв., но только розеточная сеть подцепляется к лотку.

image.thumb.png.8a67e690d97e027706a958841978da47.png

Отключил розеточную сеть, пытаюсь проложить рабочее освещение ( не получается) как сделать , так,чтобы проложить в тот же лоток, в котором есть уже розеточная сеть.

Edited by forgeprojects
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, forgeprojects сказал:

Отключил розеточную сеть, пытаюсь проложить рабочее освещение ( не получается)

Лоток должен быть в общем слое как для ЭО, так и для ЭМ. Подключить нужно и розеточную сеть и рабочее освещение, проложить кабели, а в видовом экране скрыть не нужные слои, как-то так...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, Andrey_ka сказал:

Лоток должен быть в общем слое как для ЭО, так и для ЭМ. Подключить нужно и розеточную сеть и рабочее освещение, проложить кабели, а в видовом экране скрыть не нужные слои, как-то так...

 

т.е. надо создать слой "лоток" вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения?

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, forgeprojects сказал:

т.е. надо создать слой "лоток" вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения?

думаю, что да, только не вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения, а там, где он необходим... ответвления от лотка могут быть разными..

Edited by Andrey_ka
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Andrey_ka сказал:

думаю, что да

Создал, слой "Лоток", далее нажимать "Прокладка трассы" со слоем "Лоток"? или всё таки ручками побыстрее? (имел ввиду по старинке), просто хочется, до конца разобраться. 

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, forgeprojects сказал:

Создал, слой "Лоток", далее нажимать "Прокладка трассы" со слоем "Лоток"? или всё таки ручками побыстрее? (имел ввиду по старинке), просто хочется, до конца разобраться. 

далее как обычно... подключение, прокладка трасс, насколько я понял вы хотите, чтобы сети освещения и розеточной сети были на одном плане и проходили в одном лотке, правильно? Для этого эти сети нужно "разнести" в разные слои, а общий для ЭО и ЭМ оставить только слой с лотком

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Только что, Andrey_ka сказал:

далее как обычно... подключение, прокладка трасс, насколько я понял вы хотите, чтобы сети освещения и розеточной сети были на одном плане и проходили в одном лотке, правильно? Для этого эти сети нужно "разнести" в разные слои, а общий для ЭО и ЭМ оставить только слой с лотком

Совершенно верно, делаю на одном плане в разных слоях розеточную сеть и раб. освещение.  Всё сделал,спасибо, только слой лоток надо правильно обозначить.

 

image.png.40c3d690fbdc3dd96281bda3df9b227f.png

добавлено через 4 минут

image.png.31d399a4eb4c0303cae595018f3c4d90.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, forgeprojects сказал:

Как добавить тип линии Лоток?

 

Если в Нане создать новый файл, то там уже будет все нужные (по ГОСТ) типы линий.

(Если конечно, у Вас в настройках стоит "дефолтный" шаблон)

P.S. Это платформенный функционал.

Edited by Lion2032
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Всем привет. Возможно ли такое реализовать?
1) Подключение группы аварийного освещения Гр.1а не от шин щита, а до аппарата защиты (пункт 8.10 СП256 (для III категории электроснабжения))
2) Подключение распред. коробок на однолинейной схеме, с выключателем, как на скриншоте 

3) Независимый расцепитель совместно с автоматом, чтобы было графически показано(шаблона к сожалению нет, не знаю как редактировать чтобы получилось не криво)

Спойлер

217998166__.thumb.png.db3fffc6a8a12402d769cf041260f932.png

 

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

1. Сделать такое подключение можно. Нужно подключать ЭП к верхним зажимам вводного аппарата.

Спойлер

image.png.79475ff3ade153b357cbf870c578057f.png

Но в однолинейке этого вы не получите (.

2. Такое не получится.

3. Только руками подрисовывать.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Maximus1 сказал:

Всем привет. Возможно ли такое реализовать?
1) Подключение группы аварийного освещения Гр.1а не от шин щита, а до аппарата защиты (пункт 8.10 СП256 (для III категории электроснабжения))
2) Подключение распред. коробок на однолинейной схеме, с выключателем, как на скриншоте 

3) Независимый расцепитель совместно с автоматом, чтобы было графически показано(шаблона к сожалению нет, не знаю как редактировать чтобы получилось не криво)

 

п.2 и п.3 можно попробовать через дин. блоки оформить (см. файл)

Для Maximus'а.dwg

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Электрик сказал:

Здравствуйте!

1. Сделать такое подключение можно. Нужно подключать ЭП к верхним зажимам вводного аппарата.

  Верхние зажимы (Показать контент)

image.png.79475ff3ade153b357cbf870c578057f.png

Но в однолинейке этого вы не получите (.

2. Такое не получится.

3. Только руками подрисовывать.

Спасибо за ответ! А вот когда подключу эп. кверхним зажимам, как потом кабель проложить от него, и именно с нужной фазой?

Только что, Lion2032 сказал:

 

п.2 и п.3 можно попробовать через дин. блоки оформить (см. файл)

Для Maximus'а.dwg 84 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Спасибо! А этот блок как вводной будет отображаться, или отходящий? Или это в зависимости от того, как его выставишь в программе..

Link to comment
Share on other sites

27 минут назад, Maximus1 сказал:

Спасибо! А этот блок как вводной будет отображаться, или отходящий? Или это в зависимости от того, как его выставишь в программе..

 Как блок обзовете так и будет

(В общем этот блок дан для примера, а не для  непосредственного использования)

Link to comment
Share on other sites

Цитата

Спасибо за ответ! А вот когда подключу эп. кверхним зажимам, как потом кабель проложить от него, и именно с нужной фазой?

Кабель нужно будет прокладывать от вышестоящего щита. Фаза указывается в свойствах самого ЭП-ка.

Link to comment
Share on other sites

У меня такая ситуация не стандартная для меня, в офисе типа "Open space" стоят ряды ПК,  заказчик хочет лючки в полу. Я сделал так выбрал УГО лючка -> в БД привязал к розетке которая в него монтируется -> в доп оборудовании добавил ещё таких розеток, установочную коробку и прочие ... -> ставлю на план и привязываю к ТО, там указываю, например ЛК1 и суммарную мощнсть подключеных ПК...

Есть ли другие решения?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...